Zdravím,
mám problém. Mám převodník Wifi na 232(Wizfi250), ten má napájení 3,3V, signály z něj jsou proto ve 3,3V logice. Signal Tx z převodníku potřebuju nějak jednoduše přerušit hned po zrušení spojení PC s převodníkem(tzn.odpojení v aplikaci nebo zavření aplikace), k tomu bych využil signál RTS z převodníku, který můžu z aplikace na PC plně ovládat, teď už to jen dořešit hardwarově.
Dík za nápady.
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: čt srpen 21 2014, 19:21 Předmět:
Přidat malý odpor do serie s TX a přes optron to zkratovat na patřičné napětí odpovídající logice, t.j. asi na těch 3.3V
Použitelný je i analogový spínač typu CMOS 4066, dá se s ním odpojovat i logika, jen se musí přizpůsobit řídící signál.
Klasické TTL logické hradlo AND bude mít asi problémy s napájením, muselo by se to posoudit podle schematu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.