Mám možná hloupý dotaz, ale i tak se raději zeptám.

K dispozici mám oddělovací trafo 250VA 220-380V/110-220V. Sekundár jsou dvě oddělená vinutí 110V (125VA). Je možno je spojit paralelně na výkon 250VA? Díky Nak
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
forbidden



Založen: Feb 14, 2005
Příspěvky: 8993
Bydliště: Brno (JN89GF)

PříspěvekZaslal: út březen 25 2014, 14:16    Předmět: Citovat

Když spojíš začátky a konce obou vinutí tak určitě.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Habesan



Založen: Jan 12, 2009
Příspěvky: 7100
Bydliště: Plzeňsko

PříspěvekZaslal: út březen 25 2014, 14:37    Předmět: Citovat

Teoretický rozbor vykonán roku 2010:
t=40876.

_________________
Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
(Celkově budu raději, když se to obejde bez papírů.)
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
pajosek2



Založen: Feb 24, 2007
Příspěvky: 3995
Bydliště: Zlínsko

PříspěvekZaslal: út březen 25 2014, 15:44    Předmět: Citovat

Výkon 250W získáš,i když je zapojíš sériově,jde o napětí. Sériové zapojení sčítá napětí a paralelní sčítá proudy. Pozor na antisériové a antiparalelní zapojení. Pak se veličiny odečítají.
_________________
To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.

Nemám zájem o korekci pravopisu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
mojza



Založen: Sep 01, 2006
Příspěvky: 338
Bydliště: Frýdek-Místek

PříspěvekZaslal: út březen 25 2014, 16:53    Předmět: Citovat

Paralelní spojení vinutí bych použil pouze v krajním případě (samosébně že spojené spolu začátky a spolu konce vinutí, při stejném smyslu vinutí) ale určitě bude jedno vinutí zatíženo víc protože obě vinutí nebudou přesně stejné. Bude to ale v praxi použitelné.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Celeron



Založen: Apr 02, 2011
Příspěvky: 17866
Bydliště: Nový Bydžov

PříspěvekZaslal: út březen 25 2014, 17:31    Předmět: Citovat

Kdysi jsme si dělali do elektrikářskejch ponků 400W zdrojový trafa, který měly pouze 4 vinutí a šlo z nich vytáhnout po 1 V od 1V do 40V. Napětí byly 1V, 3V, 9V, 27V. Vinutí byly vyvedený na 8 zdířek a pomocí sériového a antiseriového zapojení jednotlivých vinutí šlo nastavit cely rozsah. Já jsem si jedno vylepšil ještě pátým vinutím na 81V, pak to bylo zároveň převodní trafo 220/121V s možností nastavení. Ale pak se přešlo na 230V, v reálu je v síti i víc, takže se napětí posunuly na sekundáru nahoru a už to ideálně počítat nešlo ale napětí se nastavovalo měřením.
Jirka
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Nakadah



Založen: Oct 06, 2013
Příspěvky: 1320
Bydliště: Ostrava

PříspěvekZaslal: st březen 26 2014, 11:44    Předmět: Citovat

Diky za odpovedi. Mam to jenom na bastleni pro pripad ze zarizeni potrebuju galvanicky oddelit od site. To paralelni zapojeni vinuti sem resil proto, kdyby se mi doma vyskytlo nejake zarzeni pro 110V (USA a pod.) a nestacil by vykon jednoho vinuti (110V 1,14A). Nak
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
serviceman



Založen: Jul 09, 2013
Příspěvky: 4043

PříspěvekZaslal: st březen 26 2014, 12:12    Předmět: Citovat

Já bych byl s tím paralelním spojováním opatrný. Ta dvě vinutí nebudou nikdy stejná. Zkus je paralelně spojit přes ampérmetr, jaký ti tam poteče vyrovnávací proud.
_________________
Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.14 sekund