Zaslal: út březen 17 2015, 13:04 Předmět: Páječka a uzemnění pracoviště
V rámci oprav jsem měl otevřené dvě mikropáječky různých výrobců a zarazilo mě, že u každé je úplně jinak zapojen banánek pro spojení s antistatickou podložkou na pracovišti.
Obě mikropáječky jsou v plechové krabici, obě mají krabici zapojenou na PE v zásuvce, obě mají síťová oddělovací trafa, na sekundáru Gretz usměrňovač, a za ním zdroj+elektroniku. ALE:
Jedna má zmíněnou banánkovou zdířku zapojenou přes odpor cca 100kOHM na PE.
Druhá ji má natvrdo spojenou s GND veškeré elektroniky uvnitř. Tato zem není nijak spojena s PE v zásuvce.
Která z uvedených možností je správně/nesprávně/lepší/horší?
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: út březen 17 2015, 13:58 Předmět:
Druhé provedení zabraňuje vzniku napětí mezi tělesem páječky a zemí pájených obvodů, když se ta zdířka spojí se zemí obvodů. První provedení s odporem mi spíš připomíná uzemnění obsluhy pomocí vodivého náramku přes ochranný odpor.
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: st březen 18 2015, 11:49 Předmět:
Existuje ještě i varianta, kdy je hrot natvrdo spojený s PE. Pro nás (mě), co se rádi vrtáme v zařízení pod napětím je to někdy pohroma. A nemusí to být zrovna na primáru, stačí uzavřít smyčku přes osciloskop a zem sondy...
Takže do všech pájecích per preventivně cpu odpor 100K. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.