Zaslal: po leden 27 2014, 14:37 Předmět: Jak na TN-S
Zdravím všechny.
Dostal jsem se k rekostrukci části domu kde byla samozřejmě značně nevyhovující elektronistalace TN-C a to ještě v hliníku.
Vše šlo ven a je nataháno v mědi v soustavě TN-S.
Dále protože, se jedná jakoby o samostanou bytovou jednotku jsem vytvořil její vlastní rozvaděč. Problém však je v tom odkud vzít přívod pro tento rozvaděč. Od hlavního tehdy společného pro celý dům nemám možnost nic natáhnout. (nutno brát jako nynější fakt)
V části kde je nyní nový rozvaděč prochází dva kabely které již nyní nikam nevedou a mohu je použít. (zároveň k nim mám přístup na druhé straně v hlavním rozvaděči) jedná se o 4x4mm² měď původně pro bojler a 4*2,5mm² původně pro sporák.
Nějaké nápady? Uvažoval jsme využít tu 4x4 jako přívod 3L+N a PE poslat celým druhým kabelem 4*2,5mm²
Co na to říkáte? Asi velká prasárna že? _________________ Internet - metla lidstva
Nový kabel nelze. Tudy cesta nevede Tedy ne alespoň následujících pár let.
Část domu je loni zrekonstruovaná včetně nových keramických obkladů na části domu. Prostě se nepočítalo, že se v nejbližších letech bude něco takového dělat.
Ale to tak je vždy... člověk něco plánuje a pak je vše jinak.
Ono to místo rozdělení je pohoda právě v tom hlavním rozvaděči. Je tam totiž před rekostrukcí přitažen nový kabel z HDS 5*6mm² takže místo je jasné. Jen to mé "mírné" omezení
Když nad tím tak přemýšlím je mi jasné že mi nemáte co poradit..... _________________ Internet - metla lidstva
Naposledy upravil rezis dne po leden 27 2014, 15:42, celkově upraveno 1 krát.
Tak beru to, že PE bude mít v tomto případě průřez 10mm² což je dost.
Kabely není problém na obou stranách dát do smršťovačky a taktéž přeznačit smršťovačkou.
Vím že by se to nemělo (už jsem viděl přívod tdo rozvaděče snad 5*10mm² kde toho přívodu bylo tak půl metru pak čokoládka a kabel 4*10 + jeden zelenožlutý co kousek přichycen izolačkou - na druhé straně to samé a revizí to procházelo - ono to bylo zakryté)
Spíš mi jde o bezpečnost. Což z mého pohledu by neměl být problém. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po leden 27 2014, 16:18 Předmět:
Není možnost to "obejít" půdou nebo sklepem? Interiér by se pak narušil minimálně.
Jinak pokud by šlo pouze o místnosti s minimem spotřebičů (např. pár zásuvek u podnájemníka) tak by šlo použít stávající kabel a 2 fáze - L1, L2, N, PEN.
Naposledy upravil Achab dne po leden 27 2014, 16:24, celkově upraveno 1 krát.
V podstatě normální byt 3+1. Jediný žrout je tam sklokeramická 3f deska.
Celý dům (dvě bytové jednotky) má hlavní 3f jistič 25B takže tam se moc rozšoupnout nedá.
On kabel má dle tabulky Draka kabely zatížitelnost 33A v zemi dokonce 44A (u mne pevné uložení ve zdi)
Ještě řeším čím ho jistit. Nyní jsou tři 20A šneky. To půjde ven a místo toho jistič. Jen nevím jak se bude tvářit 3*20B na případné rázy které se někdy sejdou.
Revize nebude. To bych si sám nesměl složit ani ten podružný rozvaděč - tedy on ještě není, ale bude:) _________________ Internet - metla lidstva
Není možnost to "obejít" půdou nebo sklepem? Interiér by se pak narušil minimálně.
Jedine okolo baráku ve fasádě to by mělo pak cca 35m ten přívod. Fasáda je sice nová, ale nechávala se úpřed natřením barvou vymrznout přes zimu takže ještě není natřená. Prostě jsou od sebe cca 9metrů dva rozvaděče a WIFI to nejde
Ještě mě teď napadlo.
Musím zjistit jaké jsou podmínky ČEZ a vyhodil by se ten hlavní rozvaděč s elektroměrem ven pod HDS. A tím bych se dostal k dvojtarifu...
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po leden 27 2014, 16:56 Předmět:
Po přeložce elektroměrového rozvaděče bude ČEZ požadovat revizi. Je otázka jestli se pak pro druhý byt nevyplatí zřídit samostatné fakturační nebo aspoň podružné měření.
Ano právě na revizi ztroskal první pokus o dvojtarif. Je tam ještě dřevěný rozvaděč. Kdyby se dal ven klasický nový tak by revizí prošel. Mi by zůstal ten přívod k původnímu a natáhl se i k tomu druhému. To by nemusel být problém. Když už tedy rýpat ve fasádě ....
Jen otázka zda to ČEZ povolí. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po leden 27 2014, 18:30 Předmět:
Když bude měření venku tak to ČEZ spíš uvítá. Ale v případě montáže samostatné fakturační měřící soupravy pro druhý byt by se mohlo jednat o nový odběr který je nutno s dodavatelem projednat z hlediska rezervovaného příkonu. Nevím jak to chodí u ČEZu ale např. Eon účtuje u nových odběrů poplatek 500Kč za každou 1A hlavního jističe.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6560 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: po leden 27 2014, 19:25 Předmět:
Proč platit 2x paušál? Nové měření venku, možná zvednout na 32A, pokud to dovolí hlavní vedení. Za to je samozřejmě poplatek, ale ne hrozný. A v novém podružném rozvaděči podružné měření. Je to na hodně let, zase. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3Další
Strana 1 z 3
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.