Tím, že je klimatizační jednotka tepelné čerpadlo, tak neřešili jste (díky tomuto) využití nízkého tarifu?
Podle tabulky na této stránce je od 1.4.2005 možno tento tarif čerpat 22 hod./den. A netušíte, jak by to bylo u bytu (ne domku)? Dík za postřehy (nejlépe z praxe).
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2570 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: po červenec 29 2013, 15:05 Předmět:
Tady se dočteš trochu víc. http://www.nizkytarif.net/d56d/ Jasně tam je nápsáno že platí to co napíše revizák.Takže někde sehnat protokol o montáži a od revizáka a můžeš jít do toho. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
V připojovacích podmínkách toho tarifu je tuším uvedeno "pro vytápění" a že příkon toho agregátu musí být 60% hodnoty hlavního jističe.
V bytě s centrálním vytápěním nevím kdo povolí tepelné čerpadlo.
On na to musí být nejprve projekt o připojení TČ, který distributor schvaluje. Pokud TČ bude schválené a umí i reverz, tak by to i šlo.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po červenec 29 2013, 15:25 Předmět:
Domnívám se že mezi domkem a bytem není zásadní rozdíl, pouze musí být splněny podmínky pro přiznání sazby D55d nebo D56d. Odběratel musí zajistit případnou úpravu elektroměrového rozvaděče pro osazení dvoutarifního elektroměru a HDO (pokud je požadováno další blokování tak až třípovelového). Na konkrétní podmínky je vhodné se informovat přímo u příslušného dodavatele el. energie.
Ty chces jen ten tarif, nebo fyzicky klimatizaci/tepelne cerpadlo?
Co se tyka klimatizace, musi v rezimu topeni pokryt nejake procento tepelnych ztrat objektu. Da se s tim dost kouzlit a nikdo pry nema moc sanci to zkontrolovat/nekntroluje. Pak ti vystavi revizi a par papiru ktere posles dodavateli a ten ti zmeni tarif. Musis mit pripraveny rozvadec pro HDO. Na nejake spinani NT/VT jsem se vykaslal, protoze klimatizace na to nejsou stavene a rozdil v cene elektriny je jen par procent/par hodin denne. Nechal jsem draty od HDO normalne ve vzduchu, nikdo to nekontroloval.
Vsechno tohle by ti mela zaridit firma ktera montuje klimatizace, ja se o konkretni cisla moc nezajimal, jen mi dali papiry s tim, at to poslu s zadostmi na CEZ a bylo vse vyrizeno. Pokud ti to takhle nepripravi, jsou to bridilove - zvol jinou firmu.
Pokud chces jen tarif bez montaze klimy, je to podvod se vsemi dusledky kdyz tobe/revizakovi/montazni firme na to prijdou
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.