Zaslal: po březen 18 2013, 11:43 Předmět: Zapojeni LED osvetleni
Zdravim vsechny, kdo radi pomohou.
Hledam radu pro jedno zapojeni. Melo by se jednat o hlavni osvetleni v mistnosti za pomoci LED svetel.
Ma myslenka je takova, ze bych se rad pokusil o tuto konstrukci, ale bohuzel slozitejsi vypocty v oboru elektro jsou nad moje chapani. Na obrazku je videt jak bych jsi zapojeni predstavoval, tedy S-P z duvodu, kdyby prestala jedna vetev svitit aby neprestaly svitit ostatni. Otazky tedy na Vas:
1.Jak zajistit aby sel do vsech vetvi rovnomerny proud a napeti? Aby jedna vetev neubrala prilis mnoho.
2.Jak zajistit pri vypadku jedne vetve, aby do ostatnich nesel vypadek teto vetve?
3.Na jakem vykonu tyto LED provozovat aby bylo zabezpeceno bezpecne pasivni chlazeni?
Muj predpoklad je provozovat tyto led na cca 1A pro napeti cca 3V z moznosti stmivani. Pokud mozno bych se vyvaroval seriovemu zapojeni, jelikoz pri vypadku jedne by vypadlo vse, ale pokud se pletu a lze to nejak realizovat tak me opravte. Nejsem oborove znali, takze pokud je nekde vylozena bota tak me hned nekamenujte
Odkaz na datasheet k LED
LED DATASHEET
Odkaz na datasheet ke zdroji (Zamlouva se mi LPF-90D-36 {30})
ZDROJ DATASHEET
Popsano v amatérském rádiu praktická elektronika 6/2009 osvětlení s LED na 220V a vlastní úprava je v AR9/2009 . Jjinak úprava spočívá vtom že na každou Led-ku je připojena zenerka na 5,6V/0,35W může bejt i SMD PLATÍ ale jen pro tu v AR pro tu Cree by musela mít Watáž větší
No jestli to chceš krmit přímo ze síťového rozvodu, tak se na to raději vzhledem k tvým dotazům vykašli!! Tam už přestává legrace a jde o život.
Tuším, že psal něco o zdrojích, takže to tak horký nebude..
Jinak. V první řadě jsi limitován napětím zdroje. Dejme tomu, že budeš mít 12V.
Tak myslím si, že v jedné větvi uživíš maximálně tak 3 diody. Takže jeden odpor a 3X LED. Těchto větví můžeš mít tolik, aby jsi to trafo nepřetížil. Kdysi mě napadlo udělat si stropní světlo tak, že bych koupil 2m bílého LED pásku, nastříhal ho po dvou segmentech a ty segmenty nalepil těsně vedle sebe. Vedlejší by byl posunut o půl rozteče mezi LEDkama. Led pásek by měl 3-čipový LED, takže intenzita by byla regulovaná ve třech krocích postupným připojováním čipů.. (V KILI měly LED pásek ze 4-mi vývody a pokud byly v provozu všechny čipy, svítilo to dost intenzívně. Na LED pásky se vyrábí speciální zdroje (uspůsobeno na montáž), takže co se týká bezpečnosti, je to hračka. Ledpásek by měl být na kovovým podkladu kvůli chlazení. Z výhodou se na to hodí i speciální žlaby s deklem. Zafrézuješ to zespodu do regálu a nepotřebuješ ani lampičku..
Jinak pro neznalé - LED pásky se dají stříhat po segmentech, nejmenší jednotka, kdy svítí všechny LEDky. Je to vyznačeno na pásku..
No jestli to chceš krmit přímo ze síťového rozvodu, tak se na to raději vzhledem k tvým dotazům vykašli!! Tam už přestává legrace a jde o život.
Dekuji za upozorneni! Ale jde o to, ze zakladni zapojeni je v pohode viz obrazek nahore, akorat toto zapojeni je velice zjednodusene a prinasi nektere problemy. Proto jsem se dotazal zde na foru s pripadnou pomoci, ale bohuzel teto pomoci jsem se tady moc nedockal, bohuzel budu muset navstivit nejakeho elektrikare, ktery mi se zapojenim poradi. BTW zapojeni bude pres zdroj je to psano nahore, pro ty co si nectou!!!
Ono si totiz kazdy mysli, ze pokud nekdo nerozumi jak pomalu navrhnout "sitovy zdroj" tak nic neumi, verte ze je plno lidi, kteri znaji zaklady, ale pokrocilejsi navrh je pro ne slozity a proto se ptaji na forech tohoto typu. Uz jsem domluvil a muzete me ukamenovat.
Nevěš hlavu, LED osvětlení je dnes stavebnice. Potřebuješ jen XM-Lka, !!pořádný chladič(e)!! a "zdroj proudu 700mA" na 230V inspirace: http://shop.ledco.cz/led-trafa/led-zdroj-proudovy/zdroj-700ma-28w (jestli budeš dostatečně chladit, může být 1000mA nebo až 1500mA - víc bych se nepouštěl kvůli životnosti) . LEDky se zapojí seriově buď úplně všechny na jeden zdroj nebo se koupí dva regulátory a udělají se dva samostatné okruhy (záleží na výkonu).
A když to bude do obytné místnosti, velice doporučuji koupit LED s teplotou světla WARM WHITE 3000K a podáním barev CRI= 90 nebo alespoň 85 (hlavně kvůli běhu lidského organismu - večer potřebuje světlo v barvě ohně nebo západu slunce). A nezapomeň je vzít na PCB - dobře se dělá se "star 20mm" nebo "round 14mm".
Pro odbornější a konkrétnější rady ohledně LED si můžeš přijít na forum.fotonmag.cz, nikdo tě tam nekousne
Založen: Jul 15, 2010 Příspěvky: 59 Bydliště: Plzeň - jih
Zaslal: so červenec 13 2013, 11:11 Předmět:
Chi si též doma zapojit nějaké XML, ale mám pár začátečnických dotazů.
1, K těmto led již nemusí být "předřadný" který reguluje proud diodou?
2, Jaké tato dioda vlastně zvládne minimální/maximální napájecí napětí?
3, Proč musí být dioda od chladiče na izolované podložce?
Nebo je to tak, že předřadný odpor je ve zdroji a regulací výstupního napětí zdroje měním i proud a výkon diody.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.