Zaslal: út prosinec 11 2012, 15:47 Předmět: norma ohledne uzemnovani ridicich obvodu prumysl. zarizeni
Zdravim.
Nevite jekdo jaka konkretni norma se zabyva zemnenim ridich obvodu v prumyslovych zarizenich. Napr. Kdyz mam menic, ktery ma galvanicky oddelene budici stupne vykonovych tranzistoru, tak musim mit zemnenou primarni stranu budizi i vsechny ridici elektronicke obvody. Na to by teoreticky mela existovat nejaka norma, ale zatim se mi nepovedlo nic najit
Predem diky za rady!
Galvanické oddělení není podmínkou ani pravidlem.
Vstupy se uzemní (PELV) nebo neuzemní (SELV).
Někteří výrobci vyloženě SELV v manuálu zakazují, jiní požadují oddělit I/O externím relé.
Myslím že existuje norma jako "Bezpečnost elektrických zařízení".
Většinou mají měniče oddělené vstupně-výstupní obvody od vlastní řídící části, ta nejčastěji bývá galvanicky spojená s výkonovou, jednak je napájená přímo z DC meziobvodu a konec moduluje přes jednoduchý budič.
U prvních měničů to ale tak nebylo a nakonec u jednoduchých triakových regulátorů tomu také tak není.
Ja ale nemam ridici obvody spojene s vykonovou casti, protoze pouzivam plny most a napajeni pres usmernovac ze tri fazi. Galvanicke oddeleni ridici casti je proto nutne a docetl jsem se v nekolika dokumentech, ze tyto ridici obvody, ktere jsou oddelene od vykonove casti musi byt pro prumyslove ucely zemnene. Ale nikde nemohu najit k tomuto problemu zadny blizsi dokument, idealne normu. Vsechny shlednute normy resi jen obecnou ochranu zemnenim stroje, ne elektroniky.
Znovu uvadim, ze pouzivam v menici plny most a budici obvody mam galvanicky oddelene od vykonove casti (DC meziobvodu i vystupu z menice). Budice jsou plne galvanicky oddelene jak jejich napajeni, tak ridici signaly. Tudiz cela primarni strana rizeni by mela byt udajne uzemnena v pripade, ze to je zarizeni do prumyslu. Mam nekolik elektronickych ridicich desek a neni problem je uzemnit, ale jsou dalsi otazky, jestli se musi uzemnovat kazdou desku uzemnovat zvlast do jednoho uzlu, nebo staci uzemnit jednu desku a ostatni desky, ktere jsou signalove propojene pres GND lze brat take jako kompletni uzemneni, atd.....na tuto problematiku hledam cilenou normu (pokud vsak existuje). Nejspis se na to bude vztahovat pozadavek PELV...
Znovu uvadim, ze pouzivam v menici plny most a budici obvody mam galvanicky oddelene od vykonove casti (DC meziobvodu i vystupu z menice). Budice jsou plne galvanicky oddelene jak jejich napajeni, tak ridici signaly. Tudiz cela primarni strana rizeni by mela byt udajne uzemnena v pripade, ze to je zarizeni do prumyslu. Mam nekolik elektronickych ridicich desek a neni problem je uzemnit, ale jsou dalsi otazky, jestli se musi uzemnovat kazdou desku uzemnovat zvlast do jednoho uzlu, nebo staci uzemnit jednu desku a ostatni desky, ktere jsou signalove propojene pres GND lze brat take jako kompletni uzemneni, atd.....na tuto problematiku hledam cilenou normu (pokud vsak existuje). Nejspis se na to bude vztahovat pozadavek PELV...
Čemu říkáš průmyslové zařízení?
Pokud to co zapojuješ, má charakter strojního zařízení, tak se na to vztahuje norma ČSN EN 60204-1,ed.2, teda krom jiných.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.