Jelikož plánujeme rekonstrukci bytu včetně el. rozvodů a rozvaděče, chtěl bych se zeptat odborníků na jejich názor (příp. radu na realizaci), co by řekli na použití transilů (v rozvaděči, v zásuvkách ...)? Bydlíme v nájemním domě, který nemá hromosvody a při tom téměř při každé místní bouřce někde blízko udeří. Už mi odešlo APčko a TV zesilovač, oboje na půdě pod střechou. Vím, že toto by asi ani transil neochránil, ale co kdyby v budoucnu něco vlétlo po přípojce do baráku. Po jedné takové pořádné bouřce se nám již nerozběhl mrazák. Opravářova diagnóza = spálený motorek kompresoru. Na dotaz, zda to mohlo být tou bouřkou pravil, že pokud se zrovna potkal okamžik sepnutí rozběhového relé a úder blesku, tak prý 100%???!!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
forbidden



Založen: Feb 14, 2005
Příspěvky: 8989
Bydliště: Brno (JN89GF)

PříspěvekZaslal: st červen 20 2012, 17:45    Předmět: Citovat

Už se to tu řešilo mockrát dej si něco vyhledat. Samotný transily moc nepomůžou, ty jsou až poslední ochrana. A kompresor by nezachránily na 100 %.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Habesan



Založen: Jan 12, 2009
Příspěvky: 7096
Bydliště: Plzeňsko

PříspěvekZaslal: čt červen 21 2012, 8:36    Předmět: Citovat

Vodomil napsal(a):
v nájemním domě, který nemá hromosvody
Přestěhovat se.

Ale vážně, bez bleskosvodu je ochrana před přepětím marná. Lze sice doufat, že přepěťovka dokáže zmařit energii přepětí mezi L, N a PE a odvést proud přes PE, ale daleko spíš to ty dráty nevydrží.

Navíc často bývají zemniče odhnilé, revize se nedělají, a PE už má spíš charakter náhodného zemniče, než ochranného...

Pokud to u vás práská často, bylo by dobré pořídit bleskosvodnou soustavu na celý dům, nebo blok domů. Následně bleskojistky "u paty" domu, varistory v rozvaděčích. Prostě velká investice.

_________________
Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
(Celkově budu raději, když se to obejde bez papírů.)
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Otkundes



Založen: Mar 14, 2010
Příspěvky: 1684

PříspěvekZaslal: čt červen 21 2012, 21:40    Předmět: Citovat

Nejde jen o bleskosvod, který by měl ochránit jen stavbu (nikoliv její elektroinstalaci nebo elektroniku v ní), před přímým zásahem blesku. Přepětí může mít různý původ. Od přímého zásahu blesku do domu, nebo v jeho nejbližším okolí, indukci následkem blesku z okolí, po spínací děje v síti (zapínání a vypínání velkých indukčních spotřebičů), provoz různých elektronických spínačů, regulátorů, střídačů atd. Ochrana proti přepětí je komplexní záležitost, která musí vzít v potaz všechny alternativy. Proto se obvykle řeší jako několikastupňová, například:
1/ Bleskosvod na střeše, uzemnění všech potrubí do domu vstupujících, plus jiskřiště na přívodu sítě do domu (v HDS, před elektroměrem),
2/ Ochrany na bázi rychlých varistorů v hlavním rozvaděči (za elektroměrem),
3/ Ochrany konkrétní chráněné místnosti (t.j. další ochrany v podružné rozvodnici), nebo jen zásuvkového obvodu (třeba zásuvky s integrovanou přepěťovou ochranou pro počítač).
Důležité je uvědomit si, že přepětí může být do chráněného prostoru též zavlečeno po telekomunikační síti, kabelovce apod. Proto i tato vedení, do chráněného prostoru vstupující, musí být proti přepětí ošetřena.
Mé výše uvedené řádky jsou jen hrubým úvodem pro představu. Pokud se vážně zabýváte problémem zajištění ochrany elektrozařízení v domácnosti před přepětím a nechcete jen zbytečně utrácet za nevhodné řešení, doporučuji Vám navštívitt internetové stránky českého výrobce těchto ochran. Můžete se též zúčastnit jím pořádaného školení, případně svůj problém konzultovat s odborníky z technické podpory.
Odkaz: http://www.saltek.eu/cz/technicka-podpora
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Otkundes



Založen: Mar 14, 2010
Příspěvky: 1684

PříspěvekZaslal: pá červen 22 2012, 4:30    Předmět: Citovat

Pán se ptal na možnost využití transilů k ochraně proti přepětí. Proto svou včerejší odpověď doplňuji:
Ano, je to možné, ale vzhledem k parametrům těchto součástek (např. 1,5KE400), jsou vhodné až do posledního (třetího) stupně ochrany. Tedy až před chráněným spotřebičem. Na této pozici by měly spotřebič chránit jen před úzkými přepěťovými špičkami, relativně nízkého výkonu, ze spínání např. domácích elektrospotřebičů (lednice, mrazáky, vrtačky, vysavače a pod.), šířícími se po vedení.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 31980
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: pá červen 22 2012, 8:17    Předmět: Citovat

Stejně pokud už do baráku "šlehne", není žádná ochrana nic moc platná = sekundární výboje a naindukované napětí ve všech i do bleskové dráhy nepřipojených vodičích udělají svoje. Známým před pát lety odešla veškerá elektronika v bytě, i když měli povytahované síťové šňůry ze zásuvek a odpojenou kabelovku - byli na dovolené a mezitím do baráku prásknul blesk. Hromosvod zaúčinkoval, stopy po svedení výboje byly na opačné straně paneláku než oni bydlí - a přesto byl celý panelák bez televizí, videí a podobných přístrojů - a bylo úplně jedno, jestli je majitelé měli připojené nebo odpojené. Nehrál ani předtím funkční kazeťák uložený v době úderu blesku do skříně...
_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - nelituju tě Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Habesan



Založen: Jan 12, 2009
Příspěvky: 7096
Bydliště: Plzeňsko

PříspěvekZaslal: pá červen 22 2012, 8:56    Předmět: Citovat

Ale Vodomil se nezmiňuje o tom, že by jim to vymetlo veškerou elektroniku v baráku. Zatím to schytalo jen AP, TV zesilovač a motor v mrazáku.

Speciálně paneláky mají odhnilé zemniče, na elektriku se 30 let nešáhlo a svary v armovaní, stejně jako cement ve spárách (i když to nesouvisí), jsou jen zbožné přání.
Takže podle tebe by se bleskosvody dělat vůbec neměli???

_________________
Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
(Celkově budu raději, když se to obejde bez papírů.)
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
roverider



Založen: Aug 11, 2005
Příspěvky: 208

PříspěvekZaslal: pá červen 22 2012, 9:15    Předmět: Citovat

Mě by zajmalo jak jsou chráněny proti úderu blesku vysílače a různé vysoké stavby, třeba Ještěd. Vzhledem k tomu že je to taková špice na kopci, tak do něj párkrát třísknout snad muselo a žeby po každym úderu musely měnit veškerou elektoniku jak hotelu tak vysílače mi přijde nepravděpodobný, ale třeba se mýlím...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 31980
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: pá červen 22 2012, 9:17    Předmět: Citovat

Habesan napsal(a):
...Takže podle tebe by se bleskosvody dělat vůbec neměli???

To netvrdím, protože nekontrolovatelná cesta výboje stavbou bez úmyslně vytvořených svodičů je daleko destruktivnější než s těmi svodiči, ale snaha o ochranu "drobného" zařízení musí vycházet z kompromisu - základní otázkou je, jestli nebude komplikovaná několikastupňová ochrana nákladnější než jí případně ochráněné přístroje...

_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - nelituju tě Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Otkundes



Založen: Mar 14, 2010
Příspěvky: 1684

PříspěvekZaslal: pá červen 22 2012, 17:09    Předmět: Citovat

Tak samozřejmě, předpokladem ochrany stavby před následky přímého zásahu bleskem, je kvalitní bleskosvodová instalace a hlavně kvalitní uzemňovací soustava domu, nikoliv jeden nebo dva uhnilé dráty, zapíchnuté do hlíny, o které se od doby kolaudace stavby nikdo nestará. V opačném případě Vám místo přepěťových ochran pomůžou možná akorát tak Hasiči...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Olchor



Založen: Nov 18, 2009
Příspěvky: 1646
Bydliště: Blansko

PříspěvekZaslal: čt červen 28 2012, 14:29    Předmět: Citovat

Anebo dobrá pojistka... Před rokem prásklo poblíž, odešlo ADSL a bezdrátový telefon. Pojišťovna ( Kooperativa) bez problémů uhradila, akorát bylo potřeba dodat osvědčení od opraváře, že to nejde opravit. Ani nechtěli účtenky, cenu jsem dal odhadem ( 3000kč) S menšími škodami se moc nepářou. U větších by to asi bylo jiné...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.16 sekund