Zdravim vsetkych,prerabam pripojku na domacu vodaren a potreboval by som vediet,aky istic /kolko A/by bol vhodny pouzit.
motor je 3fazovy 3,3kw-moc na silnoprud niesom
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19566 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út říjen 04 2011, 9:08 Předmět:
Nesnadněji zjistíš odebíraný proud podle toho, že máš 1,1kW na fázi lomeno cos_fí (to bývá u ne zcela zatíženého asynchronního motoru s kotvou nakrátko 0,65-0,85), takže ti vyjde proud mezi 6,3A a 8A. Takže buď tam dáš jistič (nebo stykač a tepelnou ochranu) s motorovou charakteristikou a tepelnou spouští nastavenou do 8A.
Protože tak silný motor si během rozběhu bere krátkodobě až 48A (určitá tolerance hodnot podle typu a výrobce motoru a mechanického odporu čerpadla tam samozřejmě vždycky bude), a vedení budeš jistit jističem asi tak 20A s charakteristikou C nebo 16A s charakteristikou D.
Pokud bude vedení do 50m, použij kabel 4mm2 nebo silnější, ale to asi nebude nutné, protože doba chodu čerpadla se bude počítat na desítky sekund a doba klidu mezi tím se dá předpokládat výrazně delší.
Pro vodníka Česílka, jakou sací a výtlačnou výšku a jaký odběr vody tam máš?
Nám u firmy na 40m3 vodojem, který je 22m nad vodárnou, zásobuje 24 bytů a donedávna zásoboval i fabriku, stačí čtyřstupňová odstředivá Sigma s motorem 1,5kW/2880 otáček! A běhá dvakrát za měsíc 10 -16 hodin. Otáčky jsou důležité, s motorem o 1440 ot/min. to sice utlačí také, ale doba chodu pumpy se prodlužuje pro stejný objem až šestinásobně. A to tlačí do volného konce trubky nad hladinou.
U tlakové nádoby se začíná menším tlakem a ten pak během čerpání roste, ale to by měl na přijatelnou míru omezit vzduchový polštář nad hladinou nebo za membránou.
Nie je 3,3 kW 3f na domácu vodáreň trochu priveľa? V práci používame čerpadlá na dopravu chemikálií na vzdialenosť cca 1km, výškový rozdiel cca 10m pri tlaku 0,6MPa a motory sú 5kW.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: st říjen 05 2011, 11:44 Předmět:
3,3kW nie je priveľa. Sám používam na striedačku dve čerpadlá, jedno 2,2kW a druhé 4kW. To slabšie sa pri väčšom odbere vody (napúšťanie bazéna cez 1" rúru) vôbec nezastaví a poklesne dosť významne tlak, to silnejšie to v pohode stíha. Akurát treba vyriešiť prúdové nárazy pri zapínaní, najlepšie softstartom (píšem o tom v inom vlákne), inak môže vybavovať hlavný istič. U mňa boli špičky bez softstartu cez 50A, pritom prevádzkový prúd bol iba 10A na fázu. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.