Jak donutit UPS s vadnými bateriemi k bypassu?

 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
kubis



Založen: Jul 25, 2012
Příspěvky: 4

PříspěvekZaslal: st červenec 25 2012, 17:43    Předmět: Jak donutit UPS s vadnými bateriemi k bypassu? Citovat

Dobrý den,

předem se omlouvám za svůj lajcký dotaz. Potřebuju poradit, předem velmi děkuju za pomoc.

Máme na chalupě benzínový generátor Scheppach dg 30 .
( http://www.garland.cz/download/navody/navod_dg30.pdf )
Potřebuju na něj napojit jemnou elektroniku. Tak jsem myslel, že bych za něj zapojil UPS APC Back-UPS Pro 1400, která má už vadné baterie, že bych tím "osekal" výkyvy v napětí, které vyrobí ten benzínový generátor.

Mohlo by to takto fungovat, nebo jsem úplně mimo?
Je nějaký způsob, jak donutit tuto UPS (APC Back-UPS Pro 1400), aby jela standardně "by-pass" a z vadných baterií si nic "nedělala"?

Děkuji moc za pomoc.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Killercek



Založen: Jul 03, 2010
Příspěvky: 114

PříspěvekZaslal: st červenec 25 2012, 17:55    Předmět: Citovat

Ahoj,
klasická UPS při větším výkyvu napětí (u chytrých se nechá nastavit jak moc velký) se právě přepne na běh z baterií a začne dodávat přesných 230V Smile Ty malé výkyvy, které generátor natropí by teoreticky mohli zvládnout i ty kondíky co UPS má ale nevím jestli to až tak moc pomůže, záleží co si představuješ pod pojmem citlivá elektronika... Pokud jsou to nějaký věci se spínanýma zdrojema tak si s výkyvama poradí kondíky v nich Wink
Každopádně většina UPSek má kontrolu připojených baterií a navíc jejich kapacity, takže je oblbnout nejde Smile Každopádně pokud by kontrolu neměla, mohl bys připojit nějaké postarší autoakumulátory...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: st červenec 25 2012, 19:19    Předmět: Citovat

Na tohle jedině ONLINE UPS, Back ups (line-interactive) se z toho zblázní, není na to stavěná.
_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
rezis



Založen: Nov 17, 2005
Příspěvky: 5227

PříspěvekZaslal: st červenec 25 2012, 19:50    Předmět: Citovat

Nevím jak by šla zapnout bez aku. Navíc BACK má na výstupu obdélník takže to spíše sprasíš než vylepšíš. Smart s baterkou by to uměl, ale stejně to přepíná pomocí relé - je to spíše pro dlouhodobé stavy.
_________________
Internet - metla lidstva
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
milous2



Založen: Jun 29, 2011
Příspěvky: 791
Bydliště: u Kolína

PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2012, 6:57    Předmět: Citovat

kubis,prosím mám dotaz.Jmenovaná el.centrála je dle popisu vhodná pro napájení "jemné"elektroniky.Ono to nefunguje tak jak uvádějí prodejci?Děkuji za odpověď. Mám o tuto centrálu zájem,ale pokud by neuměla to co uvádějí v návodu,pak by to byla klamná informace.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kubis



Založen: Jul 25, 2012
Příspěvky: 4

PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2012, 19:45    Předmět: Citovat

Zaprvé děkuji všem za odpovědi, které mě sice moc nepotěšily, ale aspoň vím, na čem jsem.

Zadruhé - milous2 - todle je vážně zvláštní věc, teď jsem to schválně hledal v manuálu. V manuálu na netu (elektronický, pdf) se píše: "Tento generátor vyrábí potřebnou elektrickou energii pro světla, počítače, televizory, přehrávače DVD a videopřehrávače, mikrovlnné trouby atd."
ALE! ve vytisknutém manuálu se píše (svými slovy, necituji přesně, manuál je na chalupě), že výstup z této centrály je nestabilní a může poškodit jemnou elektroniku typu televize, počítače, ap.

Tak a teď čím se řídit, že. Možná to jsou jiné verze Scheppach dg 30, nevím...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Vogon



Založen: May 14, 2009
Příspěvky: 1618
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2012, 2:14    Předmět: Citovat

Ten problém jak jsi ho postavil nevyřeší žádná UPS bez baterií.
UPS typu On-line bez baterií (nebo složitého obvodu pro simulaci baterií) nespustíš, žádnou.
Ten BP1400I bez baterií taky nezapneš. Tato UPS má sinusový výstup.
Ale když už vyrábíš takovéto konstrukce, tak pro zapnutí UPS nepotřebuješ původní (a drahé) baterie 12V/17Ah. Můžeš použít jakékoliv dvě olověné baterie s celkovým napětím 24V. Takže třeba vyřazené autobaterie, nebo nějaké levné 12V VRLA.
Třeba tento.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
milous2



Založen: Jun 29, 2011
Příspěvky: 791
Bydliště: u Kolína

PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2012, 6:05    Předmět: Citovat

kubis děkuju za náznak jak se věci mají a vidím,že je s nákupem DG 30 vymalováno.Dík.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kubis



Založen: Jul 25, 2012
Příspěvky: 4

PříspěvekZaslal: po srpen 27 2012, 21:15    Předmět: Citovat

Vogon napsal(a):

Ten BP1400I bez baterií taky nezapneš. Tato UPS má sinusový výstup.
Ale když už vyrábíš takovéto konstrukce, tak pro zapnutí UPS nepotřebuješ původní (a drahé) baterie 12V/17Ah. Můžeš použít jakékoliv dvě olověné baterie s celkovým napětím 24V. Takže třeba vyřazené autobaterie, nebo nějaké levné 12V VRLA.
Třeba tento.


Rozhodl jsem se, že k té BP1400I připojím
2 staré trakční baterie Varta 12V původně 140Ah,
co máme teďka navíc.

A měl bych prosím pár hloupých dotazů: můžu je připojit přímo místo těch původních (při zachování polarity ap.)? Pozná UPS podle voltáže, že už jsou baterie nabité/vybité, a zachová se podle toho? Nebo se baterie přebíjejí, hrozí přehřívání? resp.může se něco "podělat"?

Děkuji moc za odpověd a pomoc.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
czatlantis



Založen: Jun 10, 2009
Příspěvky: 1012

PříspěvekZaslal: po srpen 27 2012, 22:21    Předmět: Citovat

No může se podělat, protože se nemusí zvládnout uchladit po tak dlouhou dobu.
Tam jsou totiž chladiče dělaný na energii, co vznikne po dobu provozu z malé baterky a pak se postupně pomalu vyzáří to teplo do okolí...Jenže když tam připojíš tu velkou, tak to pořád pojede až se to přehřeje...

Ale možná s malým zatížením by to mohla zvládnout
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kubis



Založen: Jul 25, 2012
Příspěvky: 4

PříspěvekZaslal: út srpen 28 2012, 10:16    Předmět: Citovat

Děkuji za odpověď.

A prosím Tě, jak sdělím UPS, že má novou baterii? Jak provedu kalibraci nové baterie? resp. je to třeba? A co nastavení napětí pro odpojení baterie při vybíjení (proti hlubokému vybití) nebo při nabíjení (proti přebíjení) - to se dá někde nastavit, nebo to stačí nechat tak, jak to bylo původně?

Děkuji moc za pomoc.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Vogon



Založen: May 14, 2009
Příspěvky: 1618
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: st srpen 29 2012, 10:55    Předmět: Citovat

Nijak jí to "nesdělíš" BP1000I má sice jednoduchý terminál ale docela ořezaný, je to jenom BP nikoliv SU. Nech to tak. UPS stav baterií sice testuje ale nevysunuje, stejně to k ničemu nepotřebuješ. Trakční baterie těch 200W pohodlně poskytnou.
Co se týká zatížení je tato UPS dělaná na trvalý výkon z baterií 200W. Pokud bude měnič a trafo zatížen větším výkonem déle než 5 minut hrozí nebezpečí přehřátí a zničení můstku.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.14 sekund