Potreboval by som radu od odborníkov. Aký je rozdiel medzi sledom fáz a rotácou fáz ? Mám totiž nasledujúci problém. Mám trojfázové zariadenie a pri jeho napájaní je potrebné dodržať sled fáz. Toto meriam takou staršou vadozkou s dútnavkou. Problém je v tom, že pred týmto zariadením je meracie relé, ktoré meria sled fáz a pri zlom slede, prehodí stykač medzi sebou fázy L2 a L3. A teraz ten problém. Ak pripojím napätie so zlým sledom fáz, tak sa na moment cca 0,5 sekúnd objavý na vstupe toho zariadenia na niektorých fázach, vysoké napätie cca 400 VAC medzi L a N. Zariadenie mi vyhodí chybu a skolabuje.
Myslite, že je dostatočné pri slom slede fáz prehadzovať medzi sebou iba L2 a L3 ?
Ešte ma napadlo, že či pri pripojení napätia so zlým sledom sa toto napätie na niekoľko milisekúnd pripojí na zariadenie a až po následnom vyhodnotení zlého sledu (neviem koľko toto môže trvať) sa prepnú stykače a prehodial L2 s L3. Nemôže sa tam pri tomto prepínaní niečo naindukovať ? Už som v koncoch.
Podle mne, pokud z nějakého důvodu není potřeba zachovat přesné pořadí L, L2, L3 tak jak to pouštějí do vedení v elektrárně by mělo stačit přehodit jen dvě z fází a tu třetí nechat zapojenou (pokud zařízení nehlídá jestli je napětí na všech fázích) - máte schema jak se to přepíná? Proč se při přepínání krátce objeví na fázi napětí 400V bych hledal v zapojení těch stykačů. Případně jestli v přívodu napájení není zapojen odrušovací člen s kondenzátory které při přepínání zůstanou nabité (špičkové napětí na fázi je kolem 400V - pokud vím).
Založen: Apr 07, 2005 Příspěvky: 711 Bydliště: blízko Třeboně
Zaslal: út srpen 30 2011, 14:08 Předmět:
Mel jsi otevreny to kontrolni fazovy rele?Na tom obrazku je naznaceno ze v tom rele jsou pohyblivy kontakty ale taky by tam mel bejt nejakej vyhodnocovaci obvod,aby nebyl problem v nem.
Nevim vypada to ze poradi fazi se meni kuli dodrzeni poradi fazi pri normalnim napajeni ze site a pak pri rezimu UPS,jelikoz je 3 fazova tak aby se nestalo ze se pripadnej motor netocil obracene.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út srpen 30 2011, 14:37 Předmět:
Jak napsal procesor, zapínej zařízení se zpožděním - buď ručně nebo blokovat přívod ovládání L1 - svorka 11 kontaktem relé se zpožděným přítahem. Ve stykačích bych chybu nehledal, indukční špičky rozhodně nedrží napětí 0,5 vteřiny, spíš je příčina v napájeném zařízení. Je celá tato sestava originální zařízení ? Tipl bych že ne, jistě by byl tento stav nějak technicky vyřešen. Je vhodné zkontrolovat to měřící relé jestli vlivem vlastní poruchy nemá opožděný přítah.
Naposledy upravil Achab dne út srpen 30 2011, 14:52, celkově upraveno 1 krát.
Proč ne? To je snad úplně jedno, jak se ty tři sinusovky vyrobí. A pokud mi něco vyrábí 3 sinusovky a já tam čvachnu stykačem jiné tři sinusovky, tak by měly být v soufázi, jinak budou lítat blesky, pouhé dodržení sledu fází nestačí.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út srpen 30 2011, 15:27 Předmět:
Jasně, ale pokud jsem pochopil tak v tomto případě je kontrolován pouze sled fází a nejde o paralelní chod dvou zdrojů - to by byl potřeba spíš automatický rychlofázovač ( synchrostat).
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út srpen 30 2011, 16:41 Předmět:
Fázovače slouží při spínání dvou zdrojů střídavé soustavy do paralelního chodu. Sleduje rozdíl fázového posunu mezi vektory napětí sítě a zdroje který se má připojit. Jakmile se vektory blíží k bodu synchronismu, vydá povel k sepnutí. Další podmínky fázování jsou: stejný sled fází, shodný kmitočet a napětí. Dtto je rychlofázovač, pouze má konstantní dobu předstihu zapínacího povelu. Synchronoskop pouze sleduje fázový posun a kmitočet, výsledek indikuje ručička a sepnutí se provádí ručně. Synchrostat - v hantýrce fázovač.
K dotazovnému zařízení: schéma UPS je vzhůru nohama ale je tam psáno - vstup 3×230V ?, výstup 1×240V ? 19Ah ?, jaksi pořád nechápu k čemu dodržovat ten sled fází
Naposledy upravil Achab dne út srpen 30 2011, 16:43, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: út srpen 30 2011, 16:42 Předmět:
Andrea napsal(a):
Proč ne? To je snad úplně jedno, jak se ty tři sinusovky vyrobí. A pokud mi něco vyrábí 3 sinusovky a já tam čvachnu stykačem jiné tři sinusovky, tak by měly být v soufázi, jinak budou lítat blesky, pouhé dodržení sledu fází nestačí.
Ono kolikrát ani toto nestačí, aby se starej roztřepanej motorgenerátor chytil. Musela se třeba hlídat i změna kmitočtu v závislosti na čase, jinak se stávalo, že zrovna motor trošku poposkočil a jističe lítaly jak vlaštovky. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.