Zaslal: st říjen 02 2013, 19:47 Předmět: Přepínání Y/D 3F motoru kompresoru
Dobrý den, vým že to tady někde určitě bylo a předem se za to omlouvám, ale nemohu to najít. Řeším problém s kompresorem Orlík 3JSK, který má 7,5 kW 3F asynchronní motor, který se automaticky přepíná z Y na D. Problém nastává právě při přepínání z Y na D, kdy dojde k proudovému nárazu a spadne hlavní jistič na baráku (32A charakteristika B). Odlehčovací ventil je v pořádku a k přepínání dochází asi 2s po zapnutí, někdy to jistič udrží a někdy ne. Přidávání, nebo ubírání času se mi neosvědčilo, protože při přidání např. na 5s se motor přepíná při plném tlaku. Řešení mě napadá několik. Změna charakteristiky jističe. Jde to? Pomůže to? Potom přídavný odpor, který se překlene nějakým stykačem. Nebo nějaký elektromagnetický ventil, který by se uzavřel po přepnudí na D. Nebo softstart s pomalým náběhem, který stojí kolem 8 000 Kč. A nebo vyrobit nějaký jiný softstart, našel jsem regulaci otáček s U2008B, ale nevím jak udělat zapojení pro 3F a nevím jak zajistit automatické přidávání.
Máte s tím někdo zkušenosti? Za každou odpověď budu rád. Děkuji.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6546 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: st říjen 02 2013, 20:27 Předmět:
B 32A by to vydržet měl. Jaký je ale současný odběr? Zkusil jsi samotný kompresor při vypnutí všeho ostatního? _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Jun 23, 2013 Příspěvky: 1085 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: st říjen 02 2013, 20:42 Předmět:
Osobně bych šel do změny charakteristiky jističe na C nebo D, pokud to schválí a zaplombují rozvodné závody.
Já jsem zkoušel doma 3 válcový Orlík ( 7.5kW ). Hlavní jistič mám starý motorový 3fáz J1K50 25A ( http://www.bucek.name/stranky/nabidky_vyprodeje/jistice/jistice.htm dole ). Nepřepíná se Y/D, jede hned "naostro" a ten 25A to vydržel. Bylo to jen krátkodobě. Otázkou je, co by dělal trvalý provoz.
Jasně, žádný zapnutý sporák a pod. Otázku toho odlehčení viz výše nemohu posoudit.
Naposledy upravil Soemtron dne st říjen 02 2013, 21:40, celkově upraveno 2 krát.
Ten jistič B32/3, to může a nebo nemusí ustát. Motor 7,5kW, má jmenovitý proud 15,2A, což není málo. Záleží totiž na tom, co vše je zrovna v době zapnutí kompresoru připojené jinde v domě.
Změna vypínací charakteristiky jističe před elektroměrem z „B“ na „C“, je možná po odsouhlasení dodavatele elektrické energie. Například ČEZ to umožňuje. Cena za změnu jisitče, není nijak závratná. Šel bych touto cestou, teda pokud není technický problém v tom kompresoru.
přepínání na "D" dvě vteřiny po startu ? myslím, že trochu brzo
nešlo by hnout s časem i odlehčovacím ventilem ?
4-5 vteřin by tomu určitě prospělo
soft start je drahej a regulace otáček s U2008B je pro
jednofázový komutátorový motorky a ne pro 3f 7,5kW
Děkuji všem za odpověď. Takže po zvážení bych zkusil asi změnu jističe. Odlehčovací ventil nastavit nejde, je mechanický a uzavře se po rozběhnutí kompresoru takže už na Y a když je rozběh delší jak 2s tak se to přepíná do plného zápřahu. Jinak na cestě k hlavnímu jističi je ještě starožitný motorový jistič 3X16A a ještě nespadnul . A ještě jsem se chtěl zeptat, když je na tom motoru napsáno jen D 400V znamená to že by se měl zapnout rovnou na D?
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt říjen 03 2013, 7:02 Předmět:
Napiš nám , kde ti to povolili . Budeme rádi a budeme chválit . Byla by zde ještě jedna možnost . Zkusit zvětšit prostor mezi výtlakem kompresoru a ZK o nějakou baňku -10-15l . Sníží se nepatrně účinnost , vypustíš trochu stlačeného vzduchu dopryč , ale plné zatížení se o sekundy posune . V průmyslu se ten motor u Orliku běžně spíná natvrdo . Otevřená distribuční síť to od určitých kW nepovoluje .
To s tou přídavnou nádobou mě napadlo taky jenže si myslim, že by nepomohla. Ten kompresor tlakuje dost rychle. A taky je už takhle dost velký. Nšla by udélat třeba nějaká regulace, nebo to spínat ssr relátkama. Ono to totiž v létě celkem funguje, ale v zimně se nechce na Y roztočit a nevim zda je to relátky nebo něčím jiným.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7096 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt říjen 03 2013, 12:51 Předmět:
Třeba ztuhlým mazivem. Předehřev by možná pomohl.
A co takhle zkusit v nějaké továrně vyžebrat vyřazený měnič kmitočtu (a napětí), opravit si ho, a používat jako soft-start ??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
(Celkově budu raději, když se to obejde bez papírů.)
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: čt říjen 03 2013, 12:53 Předmět:
něco by vyřešil frekvenční měnič, ale myslím, že když ten hlavní jistič padá bude zřejmě už vyhřáty a bude chtít vyměnit. Taky bych prověřil ten odlehčovací ventil.
Řikám musel by tam bejt nějakej el. mg. ventil, kterej to uzavře až po přepnutí na D, pak to můžu nechat rozbíhat třeba 10s, aby se to zahřálo. Jinak bych taky rád věděl něco o změně charakteristiky jističe.
Tak jsem teď u kompresoru zkoumal a zjistil jsem, že je problém v rozběhu. Někdy se motor prostě nechce roztáčet. Tak jsem očistil kontakty na stykači, ale nepomohlo to. Jinak se mi zdá, že se kontakty docela opalují. Proto jsem se chtěl zeptat na to ssr relé, vyšli by na 2500 Kč. Myslíte, že to rozbíhání může být způsobeno těmi stykači, jsou dymenzovány na 25A.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7Další
Strana 1 z 7
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.