Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8984 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st únor 26 2020, 16:00 Předmět: Význam odrušovací tlumivky na uzemnění?
Teď jsem rozdělal jedno zařízení a koukám, že na zemi je namotaná tlumivka na toroidu. Ještě nikdy jsem to na zemi neviděl, jakej toto může mít význam? Neměla by mít zem impedanci za všech okolností co nejnižší?
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: st únor 26 2020, 16:11 Předmět:
Znám to taky. On asi někdo při testu EMC zjistil, že mu to svítí do okolí přes PE. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Feb 02, 2005 Příspěvky: 9923 Bydliště: Luhačovice
Zaslal: st únor 26 2020, 17:29 Předmět:
Taky jsem se s tím už setkal, mnohde ale nesmyslně - všecky tři vodiče přívodu, byly třeba i 3x provlečené stejným směrem.
Nacvakávací "perly" - válečky je něco jiného, u toroidu ten způsob ale nedává smysl.
U správně vinutých toroidů v PE, je aspoň nějaká min. jistota, že ten krám byl jako prototyp opravdu na EMC testech..
Speciálně u PC zdrojů, je svícení přes PE opravdický problém. Přímo se netýká Y2 ani X2 kapacit ve filtrech, jako spíš "trasou" vedení PE.
Prostě se to rušení ze zdroje šíří po nějakém úseku impedance PE až tolik, že sebelepší uzemnění nepomáhá a je nutné např. nf signál galvanicky oddělit. Pár takových, vážně zatvrzelých případů, jsem už řešil.
Některé kombinace rušícího zdroje PC, rušícího zdroje monitoru, obojí na stejné PE a fázi, byly opravdu kouzelné. Doslova.
Nejprv se kontrolovaly filtry ve zdrojích, u lepších i PFC.
Právě u těch "lepších" zdrojů s PFC, byly se zarušenou PE ty největší problémy.
Rád bych se nechal, v těchto a podobných případech, poučit někým z EZÚ. Ale odtamtud sem asi nikdo nechodí..
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6003 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st únor 26 2020, 17:34 Předmět:
Tlumivka se používá pro VF oddělení silové a přístrojové (signálové) země. Tedy k potlačení rušení, které se šíří po ochranném vodiči.
citace:
Přerušení této tlumivky může vést k úrazu elektrickým proudem, proto jsou na ni kladené přísné bezpečnostní požadavky. Nejmenší přípustnou dimenzí je proud 16 A, průřez vinutí minimálně 1 mm² a odpor pod 62 mΩ.
Založen: Feb 02, 2005 Příspěvky: 9923 Bydliště: Luhačovice
Zaslal: st únor 26 2020, 17:39 Předmět:
Že to nepomáhá, není důležité. Důležité je jenom to, že to bohužel požaduje nějaký předpis. Na který v reálné výrobě a finančního důvodu výrobce sere podobně, jako na to rušení samotné.
Dokud funguje "naše" vyrobené zařízení samotné, je všecko v pořádku a nemáme důvod se ohlížet na jiné zařízení.
To, že byly EMC normy vytvořené právě za tím účelem - pro zamezení škodlivého vlivu rušení na okolní zařízení, to je nepodstatné...
Jestli někde dokonale funguje alibismus, tak je to zrovna v této oblasti
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6003 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st únor 26 2020, 18:57 Předmět:
Tlumivka musí být dimenzovaná jako ochranný vodič, do kterého je vložená, aby snesla případný zkratový proud. Zvýšení impedance vypínací smyčky o pár mΩ je z hlediska ochrany zanedbatelné. Požadavky se týkají pouze tlumivek ve vodičích, které mají ochrannou funkci.
A tady, jak je vidět, je tlumivka tvořená přímo ochranným vodičem jen protaženým skrz toroid. Takže to z hlediska ochrany funguje stejně, jako by byl vodič o pár cm delší.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.