Vítejte na Elektro Bastlírn?
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Příspěvky na provoz EB

Vlákno na téma KORONAVIRUS - nutná registrace


Nuke - Elektro Bastlirna: Diskuzní fórum

 FAQFAQ   HledatHledat   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

Odběr proudu z rozvodné krabice

 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Energie a energetika v domácnosti
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
Raptor1010



Založen: Aug 02, 2019
Příspěvky: 5
Bydliště: Havířov

PříspěvekZaslal: so září 03 2022, 23:39    Předmět: Odběr proudu z rozvodné krabice Citovat

Dobrý den
Chtěl jsem se jen zeptat, kolik je možno odebírat proudu z bytové rozvodné krabice.

Jde o dva případy z paneláků.
Byt 1+1
1. Přívod 16A, na výstupu jsou jen dvě keramické pojistky: zásuvky 16A a světla 10A. Kolik můžu odebírat proudu, 16A nebo 26A ?

Byt 2+1
2. Přívod 16A, na výstupu jsou dva jističe 10A (20A), a pět jističů 16A (80A). Můžu odebírat 100A (20+80), nebo jen 16A podle přívodu ?
Jsem jen laik a není mi to zcela jasné. Dík za odpovědi.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Kvicala_r



Založen: Jan 19, 2005
Příspěvky: 3369
Bydliště: Haná / N.J.

PříspěvekZaslal: so září 03 2022, 23:47    Předmět: Citovat

Je potřeba se podívat na předřazené jištění (a tomu by měl odpovídat i průřez/materiál přívodního kabelu) pro celkový proud. Nicméně zde to omezení max výkonu samostatného spotřebiče je stále okruhem zásuvek na 16A.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19529
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: ne září 04 2022, 7:13    Předmět: Citovat

Jde zjevně o jednofázové přípojky, takže je potřeba se podívat na hlavní jistič před elektroměrem. Jestli je tam jištění například 20 A, vypadne dřív nebo později, podle toho, o kolik bude součet odběrů světel a zásuvek vyšší. Pojistky přitom můžou vydržet.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18675
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: ne září 04 2022, 7:50    Předmět: Citovat

Bych odhadl , že přívod 16A znamená 16A hlavní jistič . Inu přes těch 16A v součtu se nedostaneš . I kdyby to byl jistič větve a ne hlavní . Jinak namontovat tam můžeš ještě několik jističů , ale všichni znalí ti napíšou , že by měly být proudově odstupňovány . Když to v tomto případě nedodržíš , nevyhoříš , ale získáš jen možnost odepnout další větev .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
p32



Založen: Jan 13, 2007
Příspěvky: 15519
Bydliště: Olomouc

PříspěvekZaslal: ne září 04 2022, 7:54    Předmět: Citovat

Raptor1010 napsal(a):
Byt 1+1
1. Přívod 16A, na výstupu jsou jen dvě keramické pojistky: zásuvky 16A a světla 10A. Kolik můžu odebírat proudu, 16A nebo 26A ?

Můžeš odebírat v součtu jen 16 A. Dávají se tam normálně jističe 10A na zásuvky a 6A na světla, ale venku je 16A. Ty tam máš ještě asi staré keramické pojistky, ale těm bych už moc nevěřil.

Raptor1010 napsal(a):
Byt 2+1
2. Přívod 16A, na výstupu jsou dva jističe 10A (20A), a pět jističů 16A (80A). Můžu odebírat 100A (20+80), nebo jen 16A podle přívodu ?
Tady máš asi tak těch 20A maximum. Jističe jen rozdělují přívod na jednotlivé větve na zásuvky, ale musíš se s celkovým odběrem dívat na ten jistič venku na chodbě, který bývá 20A.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Crifodo



Založen: Oct 11, 2005
Příspěvky: 15005

PříspěvekZaslal: ne září 04 2022, 8:43    Předmět: Citovat

Pokud výraz "přívod 16 A" znamená hodnotu jističe před elektroměrem, tak maximální odebíraný proud z dotyčné fáze je roven hodnotě tohoto jističe, přesněji s omezením daným charakteristikou jističe. Tj. krátkodobý násobek podle vypínací charakteristiky, např. 1,5násobek jmenovitého proudu udrží cca 20 minut. https://www.legrand.cz/electrend/elektroinstalace/b-c-d-co-znamenaji-tato-pismena-na-jisticich/

Stejná hodnota hlavního jističe a dílčích jističů za ním je nesprávná a neobvyklá (není dodržena selektivita vypínání).
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
PavelFF



Založen: Feb 18, 2008
Příspěvky: 5020
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: ne září 04 2022, 9:43    Předmět: Citovat

Raptor 1010: Z "bytové rozvodné krabice" můžeš odebírat pouze 16A. V obou případech. Je to dáno hlavním jističem na přívodu do bytu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Raptor1010



Založen: Aug 02, 2019
Příspěvky: 5
Bydliště: Havířov

PříspěvekZaslal: ne září 04 2022, 16:42    Předmět: Citovat

Omlouvám se, ale jsem to špatně změřil.
Dále jsem zjistil, že původní pojistka byla zelená 6A.
V prvním případě je za elektroměrem jistič B16; 6000/3. Do bytové krabice vede třížílový kabel v mědi (modrý,hnědý a žlutozelený). Průřez hnědého drátu je 5,39 mm2 bez izolace. Žlutozelený a modrý jsou spojeny na zemnící lištu. Je to starý systém TN-C, kde rozvody jsou ještě v AL. Neví někdo jaká je proudová hustota takového průřezu? Kde to najdu?

V druhém případě je hlavní jistič za elektroměrem LSN B25, 10000/3. Přívod do krabice opět třížílový v mědi. V krabici je 7 jističů, 1 proudový chránič MUTI 9, B25 30mA (Merlin Gerin) a modulová zásuvka 16A trvale připojená k hlavnímu jističi. Dva jističe ČEZ B10 (světla) a B16 (zásuvky) nejsou chráněny chráničem (původní instalace, TN-C). Vpravo od chrániče jsou chráněné jističe Schneider: 1× B10 a 4× B16 - 6000/3 (nová instalace v soustavě TN-S).

Tento jistič vypíná při dvoj až trojbásobném přetížení.
A jak jsem pochopil můžu odebírat max. 25A


Naposledy upravil Raptor1010 dne so září 10 2022, 17:07, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Energie a energetika v domácnosti Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.15 sekund