jaké mate zkušenosti s termostatem T3R Honeywell . Vysílač je 13m vzdálen od termostatu a termostat signalizuje (plamínek ) na displei že kotel běží , ale kotel je vyply stává se to 1-2x za den . nemuže byt těch 13m velká vzdálenost? baterky OK , vymaže se program při výměně baterek? dik
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1433 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: so leden 29 2022, 19:23 Předmět:
To špatně vnímáš informaci. Běžící plamínek znamená, že termostat odeslal kotli informaci, že poklesla taplota v místnosti pod teplotu danou nastavením a hysterezí a že tedy má zapnout.
Pro pobavení: Když mi firma instalovala nový plynový kotel, tak jsem využil původní vodičový systém mezi kotlem a referenční místností, obývákem. Technik pečlivě zkontroloval barvu vodičů a připojil pokojový termostat Salus v místnosti i na kotli. Naprogramoval, spustil, na displeji značka pro hořící plamen - a kotel nic. Nakonec zjistil, že nacpal odizolovaný konec kabelu příliš hluboko do "čokolády", takže neměl kontakt. Chybička se vloudila, ale napřed kmital mezi patry, dokonce vyměnil i jiný termostat a nic. Když zjistil, že si závadu způsobil sám, tak jsme oba stěží zadržovali "smích".
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7958 Bydliště: Brno
Zaslal: ne leden 30 2022, 10:47 Předmět:
Píšeš 13 metrů, což je vzdálenost, na kterou zařízení s přenosem informací na 868MHz fungují bez problémů.
Ale - bezpečně jen tam, kde nejsou žádné překážky.
Tak by bylo dobré napsat, co těch 13 metrů u tebe obnáší (materiál zdí/stropů, počet stěn apod.).
A ano, myslím, že máš problém s přenosem mezi termostatem a kotlovým relé.
Pokud se nemýlím (nedělám s Honeywellem už skoro dva roky), tak je na kotlové jednotce kontrolka v tlačítku pro manuální zapnutí.
Tak v případě, kdy máš plamínek na displeji, svítí ti tato kontrolka?
Pokud ne, je to jasná známka špatného přenosu mezi termostatem a kotlovým relé.
Pokud na tuhle situaci narazíš, tak zkus na relé stisknout tlačítko, pokud kotel pak naběhne, je problém v přenosu.
A přenos ti může zarušit i jiné bezdrátové zařízení, provozované mezi termostatem a relé (Wifi, DECT, bezdrátové EZS, hračky a pod).
Pak už ti zbývá jen buď přemístění relé, nebo termostatu. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1520 Bydliště: J H
Zaslal: ne leden 30 2022, 12:09 Předmět:
jirkati napsal(a):
To špatně vnímáš informaci. Běžící plamínek znamená, že termostat odeslal kotli informaci, že poklesla taplota v místnosti pod teplotu danou nastavením a hysterezí a že tedy má zapnout.....
Ale kotel nemusí zapálit, pokud je ohřátý na teplotu nastavenou termostatem, který hlídá teplotu topné vody na kotli _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.