Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6025 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po prosinec 06 2021, 17:28 Předmět:
Průřez 16 mm² Al je minimum. Dimenzování nezávisí jenom na zatížení, taky na délce přípojky a typu vodičů. Pro závěsný kabel a zatížení 80 A lze předpokládat nejméně 25 mm² Al.
Nicméně rozhodující je stanovisko distributora. Například staré přípojky 10 mm Al mají (aspoň u EG.D) výjimku až do rekonstrukce.
Naposledy upravil Achab dne po prosinec 06 2021, 17:56, celkově upraveno 2 krát.
Zadej si do vyhledávače PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY ČEZ tam najdeš vše co potřebuješ splnit aby ti osadili to co požaduješ je to v PDF souboru. _________________ www.mojeelektronika.mzf.cz
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6025 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po prosinec 06 2021, 17:51 Předmět:
Připojovací podmínky se týkají pouze zařízení za HDS, přípojka se řeší individuálně podle konkrétní situace. Je to záležitost projektu a distributora (případně bez projektu pouze distributora).
Založen: Jan 03, 2019 Příspěvky: 80 Bydliště: Chrudimsko
Zaslal: út prosinec 07 2021, 12:55 Předmět:
ČSN v žádném případě nejsou tajné, jen nejsou distribuovány zdarma. Sice existuje sponzorovaný přístup k některým ČSN, ale norma 33 3320 pojednávající o elektrických přípojkách tam zrovna není.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6025 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út prosinec 07 2021, 13:27 Předmět:
Tam najde jedině minimální průřez, jak jsem psal 16 mm Al (mimo výjimky). Horní hranice je omezená pouze vyráběným průřezem daného typu vodičů. Což je u závěšáku AYKYz 35 mm², samonosné vodiče AES se vyrábí až do 120 mm².
Dovolené zatížení dotazovaného průřezu Al 16 mm², kabely Prakab:
AYKYz 4×16 ... 61 A (teplota okolí +30°C)
AYKY 4×16 ..... 61 / 81 A (na vzduchu / v zemi)
AES 4×16 ...... 64 A (na vzduchu)
Nejmenší průřez pro zmíněné zatížení kolem 80 A, kabely Prakab:
AYKYz 4×25 ... 81 A (teplota okolí +30°C)
AYKY 4×25 ..... 81 / 102 A (na vzduchu / v zemi)
AES 4×25 ...... 94 A (na vzduchu)
Závěsné přípojky NN se obvykle používají do 35 mm², větší průřezy zemním kabelem. Přípojka musí mít plný počet vodičů soustavy v místě odběru (mimo schválené výjimky).
Co si myslel tou přípojkou?
Jestli kabelové vedení z pojistkové skříně (HDS), do elektroměrového rozváděče, tak to ano.
Stran toho proudu, se takto neuvažuje. Na prvním místě je stanovisko distributora (ČEZ), jakou proudovou hodnotu jističe před elektroměrem ti dovolí.
U jednofázové přípojky, v rajónu ČEZ, je to dané jističem o In = 25A, vypínací charakteristika „B“.
"Evlo" posílal jsem ti zde na webu zprávu kam pokud chceš ti mám poslat uvedeny soubor velikost je zhruba 1MB sem se nedá uložit a na server ulož to a podobně to dávat nebudu. Je tam popsáno zřízení HDV z HDS schémata zapojení elektroměrových rozvodných desek, včetně hodnot jističů, provedení stoupaček včetně zřízení více odběrných míst a průřezy vodičů a další informace tak jak vyžaduje ČEZ. Až do odchodu do důchodu jsem pracoval u ČEZ jako elektromontér později v máloodběru-velkoodběru dnes již uvedený soubor nepotřebuji. _________________ www.mojeelektronika.mzf.cz
Zajímavý, že DIN rozlišuje dlouhodobé zatížení a ČSN, která je zcela zjevně kopie DIN ne, 60A ČEZ dovolí jen výměnou elektromeru, drátky stačí ty 10cu a 16al, resp. dovolí max 63A, což mě bohatě stačí, ale doufal, jsem, že když položím na internet špatnou odpověď, tak to jako otázka zafunguje, ale zjevně ne. Ještě by mě teda zajímalo kolik reálně max odebíra 3x32A nabíječka tesly, protože 3x32A to podle mě nebude.
Nicméně dejme tomu že by to bralo teda 32A, tak nějaký špičkový maximum na fázi můžu mít pak celkam 52A reálně, možná na dvou třeba 50 + 52A a pak na třech to může být v úplně max zátěži 50+52+38 (odhaduji, spíš i míň), tak to asi reálně hlavní jistič 3x50A zvládne i když to tam bude týct třeba 10minut, ne?
Nebo 3x50A hlavní jistič vyletí při 1x50A + něco + něco? Myslím reálně ne podle nějaké teorie.
Pro domácnost čez dovoluje jen hlavní jistič charakteristiky "B".
Tzn. nová otázka je:
Je reálně šance, že hlavní jistič charakteristiky B 50A sepne pří zátěži 52A po dobu 30 minut na jedné fázi z 3 fází co jistí?
Založen: Jan 28, 2009 Příspěvky: 668 Bydliště: okres Beroun, kraj Středočeský
Zaslal: po prosinec 13 2021, 8:58 Předmět:
Trojfázový jistič funguje jako 3 jednofázové. Takže proud jednou fází neovlivňuje prách vypnutí druhé fáze. (Pro úplnost, oteplení procházejícím proudem to trochu ovlivní...)
Najdi si charakteristiku jističe "B". Nikdy nevypne pro proud 1,13 x jmenovitý proud.
viz https://www.oez.cz/zbozi-prilohy/1035022928_LTE-MI01-2019_CZ_SK.pdf strana 10
TO : evlo
Jistič c vypínací charakteristikou „B“, nám říká, že elektromagnetická spoušť toho jističe je stavěna na 3 až 5ti násobek jmenovitého proudu,(zkratová spoušť).
Teplená spoušť, je nastavena na 1,13 až 1,45 násobek jmenovitého proudu. Čili Smluvený nevypínací proud Int=1,13xIn : t > 1 hod. Smluvený vypínací proud It´= 1,45 x In : t < 1 hod.
Toto platí pro referenční teplotu okolí 30 stupňů. Při teplotě 40 stupňů jseš na 48 A.
Takže těch 52 A je v pohodě. Při tomto proudu to bude topit 5 W.
TO : luky
Ten jistič LTE od OEZ, v rajónu ČEZu, nemůže být instalován jako jistič před elektroměrem. Má zkratovou odolnost pouze 6 kA. ČEZ požaduje jističe z hodnotou 10 kA.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.