PříspěvekZaslal: pá srpen 06 2021, 6:30    Předmět: Pojistný ventil u el. ohřívače vody bez ohřevu propouští Citovat

Dobré ráno. Řeším problém s elektrickým ohřívačem na vodu snad Tatramat. Starý 100l kotel. Rodinný dům je připojen na veřejný vodovod, vodárny Brno. Vyčistil se od vnitřního nánosu. Nová příruba, spirála a anodová tyč. Po smontování a napuštění bez zapojení na elektr. rozvod propouští pojistný ventil. Našla se nějaká nepoužitá úloženka a propouští též. Koupil se nový ventil a stejný problém. Vodař poradil vykuchat zpětnou klapku že to pomůže. Nepomohlo. U každého ventilu došlo k protočení tlak. uzávěru. Co jsem načetl na netu tak problém může být zapříčiněn vyšším tlakem vody. Oprava probíhala asi týden, nebyl čas. Před opravou nebyl problém s pojistným ventilem. Tak tedy tlak vody? Ale napadlo mě jestli není něco s kotlem. Kdyby se stalo že by přestala existovat, byla sežrána trubka pro přívod vody uvnitř kotle. Už jsem to u jednoho kotlě viděl že ta trubka nebyla. Mohlo by tohle způsoboit problém s pojistným ventilem? Kotel je na zdi mnoho let. Děkuji
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19566
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: pá srpen 06 2021, 7:03    Předmět: Citovat

Jaký tlak máš v potrubí a na jaký tlak je seřízený pojišťovák?
Prožraná trubka to nedělá, teče jinde, ne přepadem pojišťováku.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
cabernet



Založen: Nov 26, 2005
Příspěvky: 2784

PříspěvekZaslal: pá srpen 06 2021, 7:33    Předmět: Citovat

Aku hodnotu ma poistny ventil? (8bar). Spatna klapky by mala zostat. Prip. doinstalovat expanzomat.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
robo



Založen: Apr 08, 2004
Příspěvky: 3319
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: pá srpen 06 2021, 7:35    Předmět: Citovat

Pojistný ventil je standartní na 6 atm a tlak v potrubí nemám čím změřit. Což je zásadní chyba.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
petrfilipi



Založen: Sep 13, 2005
Příspěvky: 2665

PříspěvekZaslal: pá srpen 06 2021, 7:36    Předmět: Citovat

Standardní pojišťovací ventily jsou vyráběny pro tlak 6barů. V principu může mít problém dvě příčiny:
•Netěsnost pojišťovacího ventilu (prasklé těsnění, smítko mezi dosedacími plochami, ...).
•Vysoký tlak vody

Jako nejrychlejší zjištění problémů bych doporučoval:
•Zavolat na správný provoz provozovatele vodárenské infrastruktury, jaký asi tlak je v uvedené lokalitě. Pokud řeknou, že jsou to 3bary, tak i kdyby měli toleranci 50%, tak je to v pohodě. Pokud řeknou něco okolo 5,5baru, tak bych zbystřil. Provozovatele zajímá tlak v místě přechodu vlastnictví, tj. obvykle u vodoměru. Takže u nás by tam vyrazil technik s dataloggerem, připojil ho na trubku a nechal ho tam třeba 3 dny.
•Co se děje s průsakem vody pojišťovákem, když otevřete nějaký kohoutek? V tu chvíli se tlak v rozvodné síti sníží. Co se děje s průsakem, když bys najednou ten kohoutek uzavřel? V tu chvíli se tlak zvýší.
•Nemáš přístup ke kompresoru? Já bych ten pojišťovací ventil připojil ke kompresoru s tlakem cca 5,5baru a celou sestavu ponořil do vody. Uniká vzduch = ventil je špatný.

Jinak to dlouho nenechávej - může se stát, že pojišťovák povolí víc a vše zaplatíš.
Uvnitř boileru problém být nemůže. Stejně jsou ty dvě trubky vyústěny do boileru. Jen je jedna delší, aby se teplá voda odebírala z vrchní části boileru. Kdyby "trubka nebyla", tak bys měl "jakoby málo teplé vody".

PF
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
robo



Založen: Apr 08, 2004
Příspěvky: 3319
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: pá srpen 06 2021, 10:46    Předmět: Citovat

Vodárnu jsem kontaktoval, doba dovolených. Řeší to jiná osoba tak se snad dozvím onen údaj.
Pokud pustím vodu tak to přestane protékat. Po zastavení a pár sekundách teče znovu.
Kotel je zatím mimo provoz. Pojišťovací ventili jsem zkoušel 3 kousky včetně jednoho nového a chová se to stejně.
Vše to směřuje k dodavateli vody a tam asi bude ten problém. Nevím co se dělo ve vodárnách během toho týdne kdy byl kotel odstaven. Ale vezmu-li v úvahu že došlo k navýšení tlaku tak domácnost co používá stejný způsob ohřevu vody a má ten výstup z ventilu přímo do odpadu a nekontroluje možný prutok vody z ventilu se bude divit až příjde vyučtování spotřeby vody.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
petrfilipi



Založen: Sep 13, 2005
Příspěvky: 2665

PříspěvekZaslal: pá srpen 06 2021, 12:10    Předmět: Citovat

Jo, takových "divilů" k nám přijde ročně několik. V lepším případě jim odpustíme stočné. Statisticky je to nejčastější příčina dlouhodobého úniku vody.
Max. tlak vodovodní sítě je uveden v prováděcí vyhlášce 428/2001Sb. k zákonu č. 274/2001Sb.
V bodu 4 §15 se praví toto: "Maximální přetlak v nejnižších místech vodovodní sítě každého tlakového pásma nesmí převyšovat hodnotu 0,6 MPa. V odůvodněných případech se může zvýšit na 0,7 MPa."

PF
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
robo



Založen: Apr 08, 2004
Příspěvky: 3319
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: pá srpen 06 2021, 13:23    Předmět: Citovat

petrfilipi: to s tím kontaktovat vodárnu byl velmi dobrý nápad.
Dostal jsem odpověď že ve večerních hodinách jde na patu domu až 7atm. To mě přivedlo na myšlenku jak to že to do nedávna fungovalo? Pátrání mě přivedlo k odpovědi. V domě je redukční ventil ale je tam namontován také mnoho let. A asi přestal plnit svoji funkci.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
samec



Založen: Dec 19, 2017
Příspěvky: 4205

PříspěvekZaslal: pá srpen 06 2021, 13:26    Předmět: Citovat

Spätný ventil daj naspäť, keď nechceš piť užitkovú vodu.

Na každých desť metrov výšky máš 1bar tlaku. Ak bývaš niekde pod kopcom...

Môžeš sa pravidelne chodiť sťažovať u vodárni, alebo si kúp toto:
https://www.heureka.cz/?h%5Bfraze%5D=redukcni+ventil+na+vodu
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
petrfilipi



Založen: Sep 13, 2005
Příspěvky: 2665

PříspěvekZaslal: pá srpen 06 2021, 14:08    Předmět: Citovat

No a teď můžeš od místních vodáren žádat vysvětlení, proč je tam tlak až 7 barů. Resp. že bys byl rád, kdyby ti to změřili a pokud by jim to nevadilo, tak že bys rád měl přístup k tomu dataloggeru, abys viděl okamžitou hodnotu (navečer, v noci atd.). Aby data z dataloggeru nakonec neprošla funkcí "když je tlak větší než 7 barů, tak je tlak 6,95 barů" apod.
Redukční ventily obvykle mají nějaký manometr - tam je tlak hned vidět (pokud je manometr OK).
Jo a jak píše samec - zpětný ventil tam vrať. Je tvoji povinností zabezpečit, že se voda z tvého rozvodu nedostane do hlavního řadu (např. při tom, když se boiler ohřívá a voda v něm se roztahuje).

Petr
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18683
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: pá srpen 06 2021, 18:20    Předmět: Citovat

Ve ventilu je pružina , čase zeslábne . A dnes dávají k brojlerům i ventily na 3! atm . To pak bývá po připojení překvapení . Bez měření není co řešit .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kejki



Založen: Nov 10, 2009
Příspěvky: 2468
Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7

PříspěvekZaslal: pá srpen 06 2021, 21:51    Předmět: Citovat

Já mám ještě jednu historku, jeden zpětný ventil v bytě nefungoval a druhý kapal za oba (malinký italský pod řezem). Ovšem u nás jde voda samospádem z vodojemu, takže vodárny byly z obliga.
A malé redukční díly manometr nemají, jen sítko na bordel.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Bílá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.15 sekund