ani při nulovém napětí na vstupu ADC není střída PWM na výstupu ATtiny13A nulová, ale zůstávají tam jakési dost nepravidelné jehly. Čili ani ss napětí za RC dolní propustí není pak zcela nulové...
Je to vlastnost tohoto způsobu generování PWM, nebo něco jiného? Jinými slovy: umí PWM generovaná pomocí timeru v ATtiny13A střídu 0 až 100%?
Díky za vysvětlení, popř. návrh úpravy kódu v původním příspěvku.
S Fast PWM nejde generovat 0-100%. Buď nejde 0% u normální PWM, je tam úzká jehla, nebo nejde 100% u invertované PWM, je tam zoubek. 0-100% umí Phase Correct PWM.
S Fast PWM nejde generovat 0-100%. Buď nejde 0% u normální PWM, je tam úzká jehla, nebo nejde 100% u invertované PWM, je tam zoubek. 0-100% umí Phase Correct PWM.
Aha, díky... Čili jinak nastavit definiční registr? Stačí to, nebo je třeba něco víc?
Teď mi to funguje na více než 35 kHz výstupní frekvence (díky příslušnému nastavení prescaleru). Bude to možné i s Phase Correct PWM?
S Phase Correct PWM je frekvence poloviční oproti Fast PWM.
To by stačilo...
Tedy mám pouze změnit typ PWM a prescaler nechat, jak je?
Odpovím si sám, neodolal jsem a vyzkoušel to :
ano, stačí pouze změnit typ PWM na phase correct (konkrétně typ 1 podle DS, neboli WGM02 = 0 (default/není třeba nastavovat), WGM01 = 0 (default/není třeba nastavovat), WGM00 = 1 (je třeba nastavit)).
Výsledná frekvence PWM při prescaleru nastaveném na 1 (tedy nedělí) a fclk 9,6 MHz je pak cca 18 kHz a střídu je možné nastavit mezi 0 až 100%.
Díky za expresní pomoc. Upravím v tomto smyslu ještě kód v původním příspěvku, třeba to někomu pomůže...
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.