PříspěvekZaslal: so říjen 24 2020, 22:07    Předmět: Ochrana před "upadlou nulou" Citovat

Zdravím, nejsem tlustoproudař a tak se zeptám. Existuje nějakej prvek do bytovýho rozvaděče, kterej by ochránil spotřebiče, když by náhodou "upadla přívodní nula"
Dík za info.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
h_honza



Založen: Feb 01, 2020
Příspěvky: 135
Bydliště: Praha 1

PříspěvekZaslal: so říjen 24 2020, 22:17    Předmět: Citovat

Co je to prosím "přívodní nula"? V jaké soustavě to máte (=dva dráty, tři dráty...)?

Kdysi nám "upadl" v rozvaděči špatně dotažený PE pro půlku bytu. Rozvaděč týden po revizi. Dal jsem to do pořádku (=předrátoval), odhodlán dělat při příští revizi blbečka. Zatím netřeba. Ochranný prvek = nepouštět fušera do rozvaděče.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
scorpions-cz



Založen: Mar 19, 2011
Příspěvky: 1953
Bydliště: Jižní Čechy Dačicko

PříspěvekZaslal: so říjen 24 2020, 22:22    Předmět: Citovat

Asi jsem to napsal moc lidově Laughing
Z elektroměrovýho rozvaděče mi vede 5 x. V elektroměráku je modrej a zelenožlutej spojenej. V domovním rozvaděči jde modrej přes fíčko. Ptám se jestli je nějaká ochrana když by mi v elektroměrovým ten modrej upadl.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
mihal



Založen: Apr 06, 2005
Příspěvky: 1844
Bydliště: Zilina

PříspěvekZaslal: so říjen 24 2020, 22:29    Předmět: Citovat

A je bod rozdelenia PEN uzemnený?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
scorpions-cz



Založen: Mar 19, 2011
Příspěvky: 1953
Bydliště: Jižní Čechy Dačicko

PříspěvekZaslal: so říjen 24 2020, 22:35    Předmět: Citovat

Jo ten bod rozdělení je v elektroměráku uzemněnej. Pokud mi upadne zelenožlutej od pojistkový skříně, tak to asi pomůže. Ale pokud upadne modrej co jde do bytu v tomto bodě, nebo v mým bytovým rozvaděči?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19880
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: so říjen 24 2020, 22:38    Předmět: Citovat

To povinné uzemnění bodu rozdělení PEN na N a PE něco zachránit může, ale ne všechno.
O tom upadlém nuláku chránič také neví do té doby, dokud kostru některého spotřebiče I, třídy nespojíš s jinou zemí.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 6025
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2020, 7:12    Předmět: Citovat

Při přechodu na nulování se v trafostanicích používal napěťový chránič, připojený na uzel a nezávislé uzemnění. Chráničový zemnič musel být umístěn mimo vliv ostatních zemničů (vzdálenost min. 15 m), přívod v zemi izolovaný.
Ale napěťové chrániče se už nevyrábí a v paneláku je taková ochrana stejně těžko realizovatelná.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZVUK2000



Založen: Apr 22, 2012
Příspěvky: 4124
Bydliště: Karvinsko

PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2020, 7:41    Předmět: Citovat

Přerušeny N u 3 fázové soustavy udělá pěknou paseku a mnoho spotřebičů pošle do sběrného dvora. Pomohla by SPD ochrana s kombinací přepětových ochran v zásuvkách.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 6025
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2020, 7:56    Předmět: Citovat

Při přerušení PEN nemá SPD v bytové rozvodnici bez přizemnění proti čemu zafungovat. Jedině proti náhodnému zemniči (potrubí apod), spojenému s N-PE za místem přerušení. Takový zemnič pak přímo snižuje dotykové napětí.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Celeron



Založen: Apr 02, 2011
Příspěvky: 18477
Bydliště: Nový Bydžov

PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2020, 8:20    Předmět: Citovat

Upadlej PEN na nulovým můstku v elektroměráku 25 let starý instalace jsem řešil zrovna nedávno u baráku s elektrickým topením. Ženská si stěžovala, že když zapne konvektor v obýváku tak moc netopí a v kuchyni řve digestoř jak startující letadlo. A že smrdí domovní rozvaděč. Prostě podle zatížení jednotlivých fází se napěťově posouval střed trojfázový hvězdy a tím se různě měnilo napětí na jednotlivých fázích. S upadlým N se to chová úplně stejně.
Kupodivu odešlo jen zvonkový trafo. Jo a taky jsem zjistil, že nemá funkční, či vůbec nemá pospojenou kovovou vodu, občas to proti pračce pěkně brnělo.

_________________
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Yarda1



Založen: Feb 11, 2009
Příspěvky: 2651

PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2020, 8:30    Předmět: Citovat

IMHO nic není úplně blbuvzdorné a může se vyskytnout situace, kdy ochrana nechrání.
Tak například soustava PEN - když se vodič PEN někde přeruší, tak noční lampička nesvítí, žehlička nežehlí a je nutné hledat a odstranit závadu.
Když v soustavě PE-N se přeruší vodič PE, žehlička žehlí, lampička svítí, v případě zkratu na kovový povrch jistič nejistí, chránič nechrání a uživatele nic nenutí hledat a odstranit závadu.

_________________
Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZVUK2000



Založen: Apr 22, 2012
Příspěvky: 4124
Bydliště: Karvinsko

PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2020, 8:34    Předmět: Citovat

Achab napsal(a):
Při přerušení PEN nemá SPD v bytové rozvodnici bez přizemnění proti čemu zafungovat. Jedině proti náhodnému zemniči (potrubí apod), .

Ale tazatel se ptá na přerušeny N a ne PEN, který je podle jeho slov ještě v bodě rozdělení uzemnėn.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Celeron



Založen: Apr 02, 2011
Příspěvky: 18477
Bydliště: Nový Bydžov

PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2020, 8:39    Předmět: Citovat

Yarda1 napsal(a):

soustava PEN - když se vodič PEN někde přeruší, tak noční lampička nesvítí, žehlička nežehlí a je nutné hledat a odstranit závadu.

No ale jen u jednofázový přípojky. U trojfázový viz můj příspěvek výše.

_________________
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZVUK2000



Založen: Apr 22, 2012
Příspěvky: 4124
Bydliště: Karvinsko

PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2020, 8:44    Předmět: Citovat

Když zapne tři stejné lampičky a každou na jinou fázi a vše ostatní bude vypnuté, tak mu budou svítí všechny stejně Smile
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Yarda1



Založen: Feb 11, 2009
Příspěvky: 2651

PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2020, 8:46    Předmět: Citovat

Celeron napsal(a):
...No ale jen u jednofázový přípojky. U trojfázový viz můj příspěvek výše.


Taky už se mi něco podobného stalo - špatný kontakt středního vodiče u venkovního vedení, museli jsme volat na rozvodné závody. Než přišel montér a opravil to, když jsme chtěli pustit pračku, museli jsme současně zapnout v kuchyni sporák.
Sad

_________________
Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2  Další
Strana 1 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.16 sekund