Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34766 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt únor 06 2020, 22:28 Předmět: Upalena noha TO220
V UPS som nasiel FET ISL9N302AP3 v TO220, ktory mal tesne nad doskou doslova upalenu nohu - prerusenu a nad miestom prerusenia tmavu. Aky prud tam musel tiect, aby toto dokazal?
Zaujimave je, ze FET to prezil - vyzera byt OK (ale radsej som ho vymenil). Bol tam este jeden prerazeny, po vymene to funguje.
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1304 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: čt únor 06 2020, 22:52 Předmět:
trikrat sa mi stalo ze som nasiel vykonovy prvok s nohou akoby odrezanou ziletkou (laserom) - avsak ziadne ocernanie, palenie tam neprebehlo, skratka odpojene.
dvakrat mosfet z nejakeho PWM driveru motora asi 24V , jedenkrat dioda v aktivnom PFC.
vo vsetkych pripadoch bol polovodic pripevneny tak ze sa nemohol hybat voci DPS takze sa mi to zda dost divne a dost tazko sa to hladalo, hlavne ked som na nozicku pritlacil hrot a zariadenie fungovalo este aj chvilu po oddialeni meracieho hrotu
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2817 Bydliště: Blížejov
Zaslal: pá únor 07 2020, 9:05 Předmět:
U "polomostu" jsem už viděl, že při průrazu jednoho transistoru "uhořela" část nohy druhého, předpokládám nějaké drobné poškození, nalomení, možná popraskání opakovanými změnami teploty
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7958 Bydliště: Brno
Zaslal: pá únor 07 2020, 9:16 Předmět:
U součástek na chladiči to může být ještě zhoršeno pnutím - například je napřed součástka zapájena, potom teprve přišroubována k chladiči, případně po připájení součástky do desky bylo na chladič působeno silou.
Ale co jsem tohle párkrát potkal, tak to bylo vždy upálené těsně u pouzdra, tak to třeba nějak souvisí i s tímto stykem dvou prostředí? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...
Založen: Dec 02, 2011 Příspěvky: 2676 Bydliště: Jaroměř
Zaslal: so únor 08 2020, 11:18 Předmět:
Průřez vývodů TO-220 je kolem 1mm² a někdy ani to ne.Leckdy je v tom ale tranzistor na proud víc než 10A,u takovýho už k tomu dojít může,když se přetíží.Proto měly některý tranzistory(a diody) v TO-3 průřez vývodů i 2.5(KD503) nebo dokonce 4mm²(SJ7076).Pětiampérovýmu triaku KT207 se to asi nestane,ale třeba u IRF3710 už možná jo,pokud ho zatížíme nadoraz.Dneska se výkonový FETy cpou i do SO-8 nebo menších a docela se divím,že se to zachvíli neupeče.
BTW. "přeživší" KD503 s utavenou nohou E už jsem taky viděl.
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: po únor 10 2020, 18:25 Předmět:
Tak hlásím upálený vývod UF4007 těsně u pouzdra, ohořelá deska, 5cm plošného spoje bez nepájivky a "nadzvednutý" jak při zkratu a ještě pár souvisejících špeků, co musím dořešit.
Dioda OK, zkrat nikde žádný, po výměně a opravě DPS zdroj normálně naběhnul. Jen nějaké suché elyty a běžná bižuterie.
Divný závady. Mimochodem jak se ten pomocný měnič snažil přes tu upálenou nohu naběhnout, zblbnul PFC tak, že jim shořely 10A pojistky a interní oddělovací trafo řvalo jak při mezizávitovým zkratu i přes žárovky. Hezký školení jsem dostal, napřed jsem to přehlídl. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34766 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt říjen 15 2020, 19:18 Předmět:
Vcera som videl presne rovnako upalenu nohu v rovnakom type UPS. A tentokrat som videl aj priebeh.
Pripojil som UPS do zasuvky a zapol. Ozvalo sa prdnutie a z UPS vysiel dym a smrad, ostala svietit LED overload. Po rozobrati sa ukazalo, ze prdol varistor na vystupe. Jeho obsah vystrelil doboku a na plastovom kryte zostali vypalene bodky.
V tom momente asi bezal menic, tak skratovy prud varistora prepalil nohu FETu. Varistor sa tiez kvalitne prepalil - nezostal skratovany.
FET prezil - nohu som opravil, varistor vymenil a UPS funguje.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18477 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt říjen 15 2020, 23:47 Předmět:
Už jsem viděl několik upálených středních noh u triaků BTA 20/600 a BTA 16/600. Byly to origo ST koupený v ERA, proudový zatížení cca 50% deklarovanýho, 230V. TO220 těhle triaků mají střední vývod nejmenší průřez.
Jo noha sice upálená ale po napíchnutí středního vývodu triak funkční. _________________ Jirka
Založen: Feb 02, 2005 Příspěvky: 9923 Bydliště: Luhačovice
Zaslal: pá říjen 16 2020, 7:21 Předmět:
Jirko, problém je asi v tom, že u většiny produkce Západu už nejsou vývody měděné.
Československé TO220 a další napodobeniny těchto pouzder, měly vývody z měděného plechu - KT803 i KT804, drát u KT205-KT207, KY930-KY950, KD649-KD650, KD239-KD240, KD711-712 i nějaká spínací KUčka ve variantě P.
HLAVNĚ - naši se nikdy neodvážili, prohánět nohama pouzder TO220 třeba 100A, jako mají mnohé čínské fety.
Origoš součástky STM, pokud se dobře pamatuju, byly měděné taky, dokonce i 1-2A stáblíky, tranzistory.
Tu krávovinu s pocínovaným železem a těmi tenkými křídly u stáblů nespískali v STM, ale čínská druhovýroba.
Až ve třetím vydání DS se člověk dozvěděl, že to je varianta, určená "pro nasouvací chladiče". Tou formulací zřejmě chtěli naznačit "nešroubujte na to chladič, třebaže je tam díra, je to zbytečný".
Ale asi největší problém byl to, že nejprv číňan a pak dlouho obchodníci, tu zpraseninu vydávali za standardní verzi a tvrdili "silný už se nebude dělat", lidi to normálně šroubovali na chladiče. "Nasouvací chladič" by díru jaksi nepotřeboval, spíš naopak - ta díra u toho typu snižuje přestupovou plochu.
Už jsem stábly dlouho nekupoval - doufám, že už to zmizelo! Pořídil jsem za babku B3170, B3171, B3370, B3371 a občas koupím nějaký neběžný pevný, když je někam třeba.
Je zajímavé, že "exotická" napětí, jako 6V, 8V, 18V apod. mají křídla svých TO220 běžné tloušťky a skoro všecka mají logo STM, třebaže je STM dávno nevyrábí.
Pak se spolehni na výrobu STM, když je to natištěný na kdejakým pajcu.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18477 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá říjen 16 2020, 10:22 Předmět:
Sinclaire, a od kdy jsou železný pocínovaný nohy u jmenovaných triaků ST z ERA nemagnetický?
Upalovaly se i ty mosazný nebo co to je. Po oškrabání cínu jsou žlutý. Problém je, že u ST je střední noha poloviční průřez než krajní. Ty krajní jsou cca 8 mm mnohem silnější a pak teprve přechází na stejnej průřez jak ta střední. Prostě se upálí hned u pouzdra. Dávat místo nich BTB s paralelním vývodem na křidýlku je konstrukční blbost kvůli nutný izolaci od chladiče. _________________ Jirka
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18477 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá říjen 16 2020, 13:54 Předmět:
rnbw napsal(a):
Pri tychto FEToch sa upali vzdy prava noha, pretoze stredna je "posilnena" chladicom. A tiez nie su magneticke.
Nojo ale ty BTA triaky mají mezi křidýlkem a prostřední nohou (A2) izolaci 2,5 kV Rms. Takže teplotní přenos čip - křidýlko bude horší než pokud čip sedí přímo.
U několika tisíců se mi nikdy neprofláknul na chladič ani když uhořel. _________________ Jirka
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.