V pátek si mě pozvalo příbuzenstvo, že nejde lednička. Tak jsem ji vyrubal z kuchyňský linky abych zjistil že jí nic není ale v zásuvce vadaskou chybí 230V. PE a N v pořádku, fáze nikde. Kuchyň má dva zásuvkový okruhy, lednička je na jednom z nich. Všechny zásuvky OK jen ta koncová ledničková nešla. Instalace je někdy z roku 1996, nechráněnej třídrát 1,5.
Tak jsem si dojel domů pro drátohledák a našel poslední pokračovací zásuvku. Jedu od ní po vedení a najednou uprostřed zdi signál zmizel. Zkusil jsem fázi poslat do vedení po modrý a namaloval si kde kabel je.
Takže rozebrání dvou skříněk a majzlík a kladivo a vysavač. Po odhalení kabelu v místě ztráty signálu to bylo jasný, byl na něm podélnej škvarek. Po rozkuchání vnitřek spálenej a spečenej, divím se, že se kabel nezkratoval. Fázovej byl asi 3 mm přerušenej, oba konce kulatý od oblouku.
Tak to jsem z toho jelen. V CYKY 3C x 1,5 v místě, kde byla netknutá zeď, se po cca 25 letech provozu pouze ledničky přerušil fázovej drát. Nejspíš tam byl nějakej kaz v mědi už od výroby.
Tak jsem asi 30 cm k ledničce vyměnil a namačkal sériovejma dutinkama a zasmrštil.
Setkal jste se někdo s něčím podobným přerušenej vodič v kabelu ve zdi s netknutým okolím? Já tedy ne, pouze jednou při tahání nový instalace byl kabel na 100m cívce v jednom místě jakoby spláclej a po natažení se zjistil přerušenej modrej. Naštěstí to bylo navrchu v Mars žlabu a tak to šlo snadno nalýzt. Po rozkuchání se zjistilo, že chybí asi 10 cm modrýho drátu. Prostě v Kablu někdo neukončil kabel když došel modrej drát, přiložil novej a jelo se dál. _________________ Jirka
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6025 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so srpen 15 2020, 6:07 Předmět:
S přerušeným vodičem u nového kabelu jsem se setkal pouze dvakrát. Politováníhodný omyl se tedy v průměru stal maximálně jednou za 18 let. V jednom případě to byl nespojený vodič ve výrobě. V druhém přerušený pod pracovní izolací (zmetek) - mechanicky poškozené jádro vodiče zřejmě nevydrželo namáhání během výroby.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19880 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so srpen 15 2020, 7:13 Předmět:
Taky jsem jeden takový měl, to bylo tuším v roce 1991. Naštěstí šlo o CYKYL 3Ax1,5 v novostavbě, kde v nístě ještě nebyla omítka, když jsme zapojovali.
Tak nebyl problém kabel urvat ze sádry a přimáznout nový kus.
Konce drátů byly v izolaci asi 2 mm od sebe, jako by při izolování jedna cívka došla a hned tam zavlíkli drát z jiné. Prý výrobní nekázeň, říkali v Kablovce, se zjevnou škodolibostí, že to nedělali v jejich závodě. Dělal jsem zrovna vedle v Centrotexu a asi za čtrníct dní mi tam dodali celé klubko nocého Áčka, to jsem spotřebovával snad sedm let, ono toho Áčka zase tolik v instalacích nijak velká spotřeba nebyla.
Od té doby jsem si každý koupený kabel napřed přeněřil, ale už se to neopakovalo.
Kabely Kablo/Prakab, potažmo vůbec evropské, se asi budou na trhu vyskytovat čím dál míň.
Přeměření celého kluba před montáží neřeší zmetek typu zeslabený průřez, co se urve až během instalace. Měřit ještě po zasádrování, před omítkou a zapojením.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18477 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so srpen 15 2020, 9:17 Předmět:
Předpokládám, že v půlce 90-tých let tady ještě čínskej šmejd nebyl. A co naměříš pří instalaci v kabelu, kterej pak následně 25 let jede 24/365? _________________ Jirka
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32853 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so srpen 15 2020, 9:29 Předmět:
Hill napsal(a):
Taky jsem jeden takový měl, to bylo tuším v roce 1991. Naštěstí šlo o CYKYL 3Ax1,5 v novostavbě, kde v nístě ještě nebyla omítka, když jsme zapojovali.
Tak nebyl problém kabel urvat ze sádry a přimáznout nový kus.
Konce drátů byly v izolaci asi 2 mm od sebe, jako by při izolování jedna cívka došla a hned tam zavlíkli drát z jiné. Prý výrobní nekázeň, říkali v Kablovce, se zjevnou škodolibostí, že to nedělali v jejich závodě. Dělal jsem zrovna vedle v Centrotexu a asi za čtrníct dní mi tam dodali celé klubko nocého Áčka, to jsem spotřebovával snad sedm let, ono toho Áčka zase tolik v instalacích nijak velká spotřeba nebyla.
Od té doby jsem si každý koupený kabel napřed přeněřil, ale už se to neopakovalo.
Obdobná zkušenost, koupená CYSYna 4x2,5mm² za účelem spáchání "křížový čtyřky" k reprákům, pro sichr před instalací měřená, jedna žíla vykazovala přerušení, při pohledový kontrole jestli není kabel někde mechanicky přeštípnutej nebo něco podobnýho nalezený podezřele nerovný místo na plášti, po otevření chybělo asi 10cm licny v hnědý izolaci, která se tím splácla a neudržela celej kulatej tvar. Reklamoval jsem v krámě kde jsem kupoval, reklamaci mi tenkrát neuznali, že prej už jsem do toho řezal a že bych musel reklamovat celou dýlku, kterou jsem koupil ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 28, 2010 Příspěvky: 256 Bydliště: Šlapanice
Zaslal: so srpen 15 2020, 10:22 Předmět:
Mám to jen zprostředkovaně ale u licen je docela běžná praxe že výrobce drát nadstavuje aneb na drátu bilo vidět, že cca 10mm izolace je jaksi nafouknuto … proste těch 10mm bylo přeloženo přes sebe a pak přes to dali izolaci. Mám to od jednoho z rachoty, co zapojuje rozvaděče v pracovištích, takže mu rukama projde za den drátu (1,5mm2) docela dost. _________________ Ne všichni jsme měli z češtiny za jedna. Jsem dysgrafik a dyslektik.
Založen: Sep 27, 2014 Příspěvky: 677 Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
Zaslal: so srpen 15 2020, 10:43 Předmět:
citace:
Setkal jste se někdo s něčím podobným přerušenej vodič v kabelu ve zdi s netknutým okolím?
Asi v roce 1995 nám zmizela jedna fáze z hlavního přívodu k elektroměrovému rozváděči. protože ten přívod byl jištěn závitovými pojistkami na konzoli, požádal jsem o pomoc kamaráda, který byl vybaven vysokozdvižnou plošinou, ale ukázalo se, že pojistkou to není. Protože kabelizace byla na dohled a v té době jsme neměli žádný třífázový spotřebič, přepojil mi kamarád okruhy na té "chcíplé" fázi na jinou. Leč asi po 14 dnech odešla další fáze. To už bylo na pováženou. S kamarádem, který byl zadobře s rozvoďáky jsme se jali vyměnit přívodní vedení. To původní z r. 1939 bylo z 4 x Cu drátu 10mm2 s hadrovou izolací v plášťové trubce. Dráty šly vytáhnout poměrně lehce a dva nám zůstaly v ruce. Byly načisto přehnilé, jakoby přeštípnuté, přibližně ve stejné délce. Mým jediným vysvětlením je, že do trubky zatékalo a vlivem kyselých dešťů došlo k postupnému přerušení vodičů. Žádné mechanické poškození nebylo zjištěno. Zajímalo by mě, jestli existuje ještě nějaké jiné vysvětlení.
Nový přívod jsme odjistili "fejfarkou" na silně nepředpisovém místě (v průjezdu za vraty), protože závitovky na konzoli nebyly použitelné. Rozvoďáci to tenkrát spolkli.
Další věc se mi stala, když jsem si v prozovně natáhl telefonní kabel SYKFY 3 x2 x0,5. Ani jeden pár nebyl zdravý. Způsobil jsem si to svojí šetřivostí, protože kabel jsem zakoupil v podnikové prodejně II. jakosti v jisté české kabelovně. Omluvou mi může být snad jen to, že v r. 1991 ještě prakticky neexistovaly velkoobchody s elektromateriálem.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5245 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: ne srpen 16 2020, 9:56 Předmět:
Taky je dobré, když má jedna žíla na koncích jiné barvy... To se potom divili, že to po zapnutí cca 1MW motoru lítalo ven . Tak hledali, až to našli. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Založen: Sep 28, 2013 Příspěvky: 903 Bydliště: Praha- východ
Zaslal: ne srpen 16 2020, 18:27 Předmět:
Někdy mezi 1993-1997 jsme byli na exkurzi v Kablo Vrchlabí. Tam nám ukazovali jak se nastavují holé - tedy bez pracovní izolace - licny šňůr když dochází špulka. Obsluha zaštípne konec licny na docházející špulce, zaštípne konec licny u nové špulky, oba konce vloží do takové skleněné jako kraťoučké trubičky (vnější průměr byl zhruba stejný jako její délka, takový jako korálek) vloží to do takového přístroje kde byly dvě páčky které stisknou obě licny hned vedle obou konců té trubičky, obsluha něco zmáčkla, v té trubičce se to žárem rozsvítilo, přístroj vypnul, ta trubička tuším žárem popraskala a rozpadla se nebo jí obsluha rozklepla, to už nevím a bylo to.
Svar nebyl skoro vůbec poznat.
Bylo to na principu odporového svařování tuším.
Naposledy upravil foxrider dne ne srpen 16 2020, 18:30, celkově upraveno 1 krát.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4147 Bydliště: Zlín
Zaslal: ne srpen 16 2020, 18:29 Předmět:
Nedávno jsem u kamaráda opravoval ucpanou 20m prodlužku z gumového kabelu 3x1,5, který dotyčný vybufetil na SD. Kabel byl netknutý, jako nový. V jednom místě byl přerušený fázový vodič, chybělo asi 5 cm mědi. Konce byly čisté, jako ustřižené. Zvenčí na kabelu nebylo vůbec nic poznat. Taky to působilo dojmem, jako by ve fabrice došla jedna cívka s lankem.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7148 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne srpen 16 2020, 21:00 Předmět:
Radujme se!
Bude mít dvě po 10m. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
(Celkově budu raději, když se to obejde bez papírů.)
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.