Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15735 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne leden 12 2020, 15:56 Předmět:
Asi myslíš spíše rozvodnici, ale 36 míst v jedné řadě je moc, takže 2x 18 míst.
Tady máš jeden odkaz.
Nevím, jaká je výrobní norma, ale 24 modulů v jedné řadě je asi maximum.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6025 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po leden 13 2020, 10:13 Předmět:
Taky je potřeba uvažovat maximální tepelnou ztrátu rozvodnice ve wattech podle katalogu výrobce. Záleží na osazených přístrojích, jejich proudovém zatížení, soudobosti apod. Při přehřívání může docházet k předčasnému vypínání tepelných spouští u jističů, zkrácení životnosti přístrojů, případně degradaci plastů.
Pro odkazovanou rozvodnici ECM2×18PT je maximální ztráta 26W. To představuje cca 13 ks plně zatížených jističů 1B/10-16 (podle typu). Trojpólové jističe a stykače mají ztrátu úměrně vyšší. Určité teplo vzniká i na vodičích a spojích.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15735 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po leden 13 2020, 11:09 Předmět:
Já mu jen dával jeden z odkazů na možné řešení. Nevíme, co tam chce opravdu zapojovat a kolik tam má toho místa. Pokud by toho chtěl zapojovat opravdu více, tak by bylo lepší použít 2 jednořadové rozvodnice s 18 pozicemi vedle sebe, které mají každá maximální ztrátu 22W. Ale to už se musí rozhodnout sám nebo se tady více vyjádřit.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.