Zaslal: po říjen 30 2006, 23:47 Předmět: Rusenie zo siete
Zdarec potreboval by som eliminovat rusive zvuky zo siete(rozne brusenie,
vrtanie,pilenie a zvaranie pri ktorom my dokonca blikaju aj bodove
lampicky) ktore my prenikaju do audio signalu.objavuje sa to najma
pri roznych gitarovych a basovych aparatoch.
viem ze existuju oddelovacie trafa.lenze tie som videl len ako krabice
v ktorej je jedna zastrcka.ja by som skor potreboval komplexne odrusit
cele studio najlepsie by bolo hned nieco dat ako su istice a hlavny privod.
existuje nieco take?je oddelovacie trafo riesenie? poradte co by bolo najlepsie aj s odkazmi na jednotlive stranky kde sa to da objednat.
vopred dakujem.
Mam pocit ze tohodle se nezbavis oddelovaci trafo te sice oddeli od site ale vsechen bordel prenese. Jedine odrusit aparaturu nebo ji zivit z online UPS. Ta by to mohla odbordelnit ale taky jen v urcite mire. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19593 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út říjen 31 2006, 6:09 Předmět:
Jestli se rušení projevuje i skoky potenciálu ochranného vodiče, pak nebude moc platná ani ta UPS.
Nebo je nutné si pohrát s ochrannou a zemnicí soustavou a vše zemnit do jednoho bodu a to co nejlépe vodivě.
Proti rušení přicházejícímu po pracovních vodičích by pak pomohlo buď odpojit UPS od sítě a napájet ji sadou akumulátorů (nevýhoda - omezení doby provozu jejich kapacitou, nebo se ty baterky prodraží), nebo použít soustavu motor - alternátor, navzájem izolované a spojené převodem cca 10:9, aby se výsledný kmitočet co nejvíce blížil normálním 50Hz (nevýhoda - s asynchronním motorem je kmitočet dlouhodobě závislý na zátěži, budič alternátoru nesmí být sám zdrojem rušení, soustrojí nutno kvůli hluku umístit mimo studio a celý sekundární obvod musí pracovat v izolované soustavě s ochranou zemněním na samostatný zemnič).
S digitální technikou asi ten kmitočet nebude nezbytně nutné udržet na přesně 50 Hz, takže by tohle řešení mohlo pomoci. Vzhledem k účinnosti alternátorů (např. z výprodeje vojenských elektrocentrál) je ale nutné počítat s celkovou účinností do 60%, raději méně. Tedy k centrále 1kVA motor alespoň 1,75 kW.
v řadě případů by mohl pomoct dobře udělaný kvalitní LC filtr, který nic než sinus 50Hz nepustí. Podle příkonu to ale nebude úplně levné, protože to vyžaduje indukčnosti na nepřesycených jádrech.
Za nějakou maximální úroveň harmonických na síti by mohla (a měla) ručit distribuční společnost. Když je amplituda rušivých signálů taková, že to znemožňuje činnost ostatních spotřebičů, je to na reklamaci dodávaného produktu, v tomto případě elektřiny
Odrušením napájené audiotechniky by se to částečně řešit dalo ale taky. Motorgenerátory a UPS bych viděl až jako krajní i když razantní lék.
Jeste k tem ups jak rikal HILL ups z baterek a baterky nabíjet trafem ze site. NEbo existují opravdu online ups (je jich jak safranu ale jsou) dela se to tak ze se sit usmerni a zpatky PWM rozseka na sinus. Pokud je vypadek dozivuje tu stejnosmernou cast menic z baterek. pokud prepeti je ten usmernovac ze site rizeny mustek takze zas nejede z aku. Proste zadne rele a narazy nemohou projit. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: May 30, 2006 Příspěvky: 6558 Bydliště: Seč
Zaslal: út říjen 31 2006, 22:34 Předmět:
NEBLÁZNI! S tím bys odrušil celej barák a ještě by Ti zbylo na sousedy!
Je ale fakt, že takovej filtr potřebuješ, ikdyž menší.
S tím kolísáním napětí těžko něco uděláš, ani tohle nepomůže, ale ty "rušivý zvuky" ze sítě by to mělo účinně potlačit.
Vsak prave.ja potrebujem odrusit 3 fazy i ked by stacila menej amperova
odrusovacka. Stabilizator napatia je napr tu: www.chd-el.cz
len skoda ze nie trojfazovy.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.