PříspěvekZaslal: po listopad 27 2017, 7:29    Předmět: Síťový vypínač - jedno- nebo dvoupólový ? Citovat

V poslední době jsem stavěl několik přístrojů napájených ze sítě 230V třídy I nebo II . Protože již delší dobu nejsem v kontaktu s nejnovějšími normami, rád bych si udělal jasno ,kdy musí být síťový vypínač dvoupólový a kdy by stačil jednopólový. Řada zařízení továrně vyráběných to má různě a logiku jsem nenašel , tj. u zařízení tř. I i II jsou někde použity jednopólové, jinde zase dvoupólové síťové vypínače , někde není dokonce žádný vypínač . Jde mně zejména o kategorii přístrojů z oblasti měřící techniky a malých zdrojů pro bastlení .
Existuje nějaké jednoduše aplikovatelné pravidlo / předpis ?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19579
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: po listopad 27 2017, 8:51    Předmět: Citovat

Jednoduché pravidlo neexistuje.
V současné době existuje jen řada norme na úrovni doporučení - za spolehlivé vypnutí se pokládá odpojení síťové šňůry ze zásuvky, vypínač neplní funkci bezpečnostního, ale provozního.
Ale to tak bylo i v dobách, kdy normy byly jednoznačně závazné - například lampičky a kuchyňské spotřebiče, ač s dvojitou izolací, směly mít jednopólový spínač, dokonce se prodávaly i některé spotřebiče I. třídy rovněž s jednopólovým spínačem.
Dvoupólový vypínač byl povinný pro spotřební elektroniku, která byla převážně II. třídy nebo tzv. izolovaného provedení (například přístroje Tesla napájecí soustavy Univerzální) tuším do roku 1994, pak byla i tomuto předpisu odejmutá závaznost.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 34038
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: po listopad 27 2017, 9:27    Předmět: Citovat

Jeden pripad z praxe: zacal nam doma horiet vypnuty(!) zvlhcovac vzduchu triedy ochrany I. Po rozobrati som zistil, ze vypinac bol len jednopolovy. Kedze pohola fazy v zasuvke nie je dana, zhodou okolnosti vypinal N. Faza tam zostala a vznikol zvod na PE (v tomto pripade PEN), ktory zacal horiet...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18683
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: po listopad 27 2017, 9:45    Předmět: Citovat

V tom mne překvapily mixéry ETA , tam byly odrušováky trvale pod napětím a proto to tak dopadalo . Ono za to mohl přepínač rychlostí . Byl by problém ho připojit pro jednodrátové odpojení .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
p32



Založen: Jan 13, 2007
Příspěvky: 15559
Bydliště: Olomouc

PříspěvekZaslal: po listopad 27 2017, 13:06    Předmět: Citovat

Odpojovat by se správně měly nulák a fáze. V tom horším případě by stačilo odpojovat fázi, ale musí být prokazatelně určena ať se nakonec nepřerušuje jen nulák. Potom by to bylo ještě horší než neodpojené - fáze by tam byla přímo, nulák přes tělo kontaktu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19579
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: po listopad 27 2017, 13:28    Předmět: Citovat

Slušný výrobce by odpojoval oba pracovní vodiče, jak fázi, tak neutrální. Ale nic a nikdo mu nenařizuje, aby to tak udělal. V robotech a mixerech by mu tím vznikla komplikace v zapojení, kterou by samozřejmě dokázal vyřešit, ale už ne za tu cenu. Takže, dokud je zajištěná ochrana před úrazem i v případě poruchy, nikoho to nezajímá.
Konečně ani v Schuko-zásuvkách používaných v půlce Evropy nic nebrání otočení vidlice, je tedy snadná záměna pracovních vodičů. Jestli se tam dává fáze na pravou dutinku, je to vlastně úplně jedno. Přesto se pro tyto země vyrábí spotřebiče s jednopólovým vypínačem a nikdo nic nenamítá.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 6008
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: po listopad 27 2017, 14:59    Předmět: Citovat

Vypínání obou pólů je nutné, pokud by v důsledku náhodné přítomnosti potenciálu na jednom z vodičů mohla být ohrožena bezpečnost obsluhy, nebo u zařízení nastat provozně nežádoucí stav.

Ochrana proti nebezpečnému dotyku neživých částí (při poruše), případně nadproudu (zkratu) musí být zajištěna vždy, bez ohledu na počet pólů vypínače.

V případě který uvádí rnbw, byla zřejmě nefunkční ochrana při poruše. Nebo šlo o instalaci bez chrániče a menší poruchový proud, nedostačující k vypnutí běžného nadproudového prvku. Dvoupólové vypnutí taky neřeší například průraz mezi póly vypínače, na přívodu nebo přívod-kostra. Vždy musí fungovat další ochranná opatření.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
sinclair



Založen: Feb 02, 2005
Příspěvky: 9923
Bydliště: Luhačovice

PříspěvekZaslal: po listopad 27 2017, 15:21    Předmět: Citovat

Z toho by také bylo možné odvodit, že v instalacích TNC /tedy tzv. ochrana nulováním/ by měly zásadně být i u II. třídy dvoupólové vypínače. Což je samozřejmě blbost a nikdo to tak dělat nebude, dokud mu to někdo nenařídí závaznou normou.
Je to přesně případ rnbw.
A normy DIN i harmonizované ČSN přestaly být závazné pouze a jen z ekonomických důvodů, na životy a zdraví totiž sere pes.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 34038
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: po listopad 27 2017, 15:55    Předmět: Citovat

Ano, chranic tam nebol (a doteraz nie je), pretoze rozvody su TN-C. Bol to ohrievaci zvlhcovac vzduchu. Ak si dobre pamatam, tak zvod bol v ohrievacom telese a plasty okolo zacali horiet. Nastastie sme boli doma.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
FERYACT



Založen: Apr 20, 2005
Příspěvky: 2285
Bydliště: Krnov

PříspěvekZaslal: po listopad 27 2017, 16:17    Předmět: Citovat

Nikomu bych nevyrobil přístroj bez dvoupolového vypínače.Jde o bezpečnost!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 6008
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: po listopad 27 2017, 16:22    Předmět: Citovat

Jak jsem psal, ani dvoupólový vypínač neřeší všechny možné druhy poruch, musí fungovat další ochranná opatření.

to sinclair: přenosné spotřebiče a zařízení musí bezpečně fungovat v síti s kteroukoliv normalizovanou ochranou, která v místě určení připadá v úvahu. Dělení spotřebičů pro různé druhy ochran není možné. Zařízení má být schváleno pro provoz v dané zemi a předpokládá se, že instalace v místě užívání vyhovuje platným normám. Většina uživatelů stejně neví, jakou ochranu doma má, nebo vůbec o čem je řeč.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
FERYACT



Založen: Apr 20, 2005
Příspěvky: 2285
Bydliště: Krnov

PříspěvekZaslal: po listopad 27 2017, 16:50    Předmět: Citovat

To Achab:Pokud vypnu fázi a nulák nemohu víc udělat.Pokud se ale jedná o ochranu kovových částí spotřebiče to je v loji.Šňůra tří vodičů od spotřebiče končí ve zdi ve dvou dutinkách.To zadupali z ekonomických důvodů naši předci.Každý kdo udělal zkušenost, že byl pozván do bytu, kde
každý spotřebič "kopal", protože byl přerušen nulák proklel chytrost předků.
Spojení nulového a ochranného vodiče byl zločin.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
TAKJAN



Založen: Nov 17, 2011
Příspěvky: 6568
Bydliště: U Litomyšle.

PříspěvekZaslal: po listopad 27 2017, 17:04    Předmět: Citovat

Taky se kloním k dvoupólu. Je to taková slušnost.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Milan



Založen: Apr 02, 2012
Příspěvky: 1333
Bydliště: Vysočina

PříspěvekZaslal: po listopad 27 2017, 20:31    Předmět: Citovat

Díky za názory , i já všude používám dvoupólové vypínače , nejraději ty staré páčkové, koupil jsem jich asi 30 v Holicích po dvou korunách .Nebyl jsem si však jist, jestli nežiju v už moc starém světě a nepřeháním to s pokusy o funkčnost a současně bezpečnost Smile ,viz import z východu .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18683
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: po listopad 27 2017, 20:52    Předmět: Citovat

Tos byl ty ??? Jeden mi vyhrábl pytlík spodruky ... Pótvora .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
Strana 1 z 3

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.15 sekund