Zaslal: st listopad 01 2017, 18:09 Předmět: Kde v Praze nechat zkalibrovat UPS?
Zdravím,
chlapi nevíte kde je v Praze solidní servis APC UPS, kde nedělají idioti nebo přeposílači?
Mám starou APC Smart UPS SU620 INET u které jsem před cca 2ma lety vyměnil aku, ale neprovedl kalibraci, takže si pořád myslí, že je baterka na konci životnosti. Potřebuju kalibraci, ale nemám už doma nic se sériovým portem a nemám kabel, takže je pro mě jednodušší nechat někomu vydělat.
Bohužel úroveň "IT servisů" je tristní a často vůbec nechápou co po nich chci a když zjistí, že UPS nemá USB port, tak začnou žvanit kraviny, jako bych byl blondýna.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st listopad 01 2017, 18:28 Předmět:
No jestli pak nebude lepší si ten kabel sehnat, spolu s USB převodníkem. Já jsem kalibraci naposledy dělal pomocí APC UPS Daemon, je to i na winy naštěstí. Je to už hodně let, ale je tam k tomu manuál. Nejdůležitější bylo sehnat správnou konstantu pro ten kterej model UPSky. Ale i ty jsou v tom manuálu uvedený.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34066 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st listopad 01 2017, 23:08 Předmět:
Ked sa v niektorych typoch dlho necha blba bateria, tak to nestaci. Musi sa najprv cez seriovy port obnovit ta konstanta baterie a az nasledne spustit kalibraciu.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32073 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st listopad 01 2017, 23:12 Předmět:
Jak která, APC Smart USB by to měly udělat, ale obvykle se chovají podle poslední použitý baterky a vypínají se po stejný době, jakou zaznamenaly při posledním vybíjení. K tomu kalibračnímu cyklu, kdy UPS začne vybíjet aku kalibrovaným proudem a hlídá si jen jeho napětí se jim musí dát povel právě pomocí toho kabelu = u starších verzí Hyperterminálem po sériový lince COMM-portu, u novějších už to umí komunikaci přes USB port. Na ten COMM port nelze použít normální kabel, musí bejt spešl, kterej má extra zapojený piny - samozřejmě ochrana monopolu APC ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32073 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt listopad 02 2017, 1:57 Předmět:
Jo, na XPčkách to ještě šlo, ty měly Hyperterminál v sobě, jehoVista ani W7 už ho nemají ... Ale bohužel už nemám ten soubor, ve kterým jsem měl uloženej ten manuál k nastavení Hyperterminálu a všecky povely, kterýma se ta komunikace s procesorama APCček dělala - ono se u nich přes ten kabel dalo nastavovat spousta věcí, včetně například toho, že jedna deska uměla dělat výstupní napětí 110, 127 i 220 nebo 240V a taky kmitočet šel měnit mezi 50 a 60Hz - podle verze nastavenýho softu. Šly nastavit i meze citlivosti na poruchy nebo kontrola výstupního napětí - měřilo se výstupní napětí a postupným korigováním konstanty se docílilo toho, že převodník v procesoru udával pokud možno hodnotu co nejvíc shodnou s výstupní měřenou externím voltmetrem. Muselo se to měřit se zátěží, jinak kvůli nespojitýmu průběhu na výstupu měřáky kecaly ...
Bohužel ten soubor jsem neměl víckrát zazálohovanej a zůstal mi na havarovaným disku Samsung 1TB ... Ale byl sosnutej z nějakýho .ru serveru, možná by se dal ještě najít - bylo to cosi jako bakalářská práce na téma "zdroje nepřerušitelnýho napájení" - rusky "istočniki nepreryvnogo pitanija". S případným překladem azbukvic můžu pomoct ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ono to není tak jednoduchý.
Jak píše Ekkar, je nutné nastavit konstantu, je nutné mít ten správný kabel....APC postupně vygenerovalo, asi 4 různé typy a musíte mít cracknutý Powerchute bussines, protože standartní prý kalibraci neumí.
Zapojení kabelů APC je na netu, ale je problém, že nový desky už serial nemají nebo je jenom vytažený na MB a je nutná spešl redukce na konektor. Prostě samé problémy.
Jenže tu UPS mám za metr piv, koupil jsem do ní jenom tu baterku a na zálohování wifi ap a zabezpečovačky mi stačí. Jenom potřebuje ten reset.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.