PříspěvekZaslal: pá duben 07 2017, 8:34    Předmět: Posouzení elektroinstalace Citovat

Prosím odborníky o posouzení instalace elektrického zařízení na přiložené fotografii z hlediska souvisejících norem. Jsem na rozpacích. Děkuji. AK


unnamed.jpg
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  unnamed.jpg
 Velikost:  50.5 kB
 Staženo:  324 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 34034
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: pá duben 07 2017, 9:18    Předmět: Citovat

Kde je to umiestnene?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 6008
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: pá duben 07 2017, 9:35    Předmět: Citovat

Záleží na prostředí a požadovaném stupni krytí (IPxx).
I když je na krabici IP54 tak jednožilové vodiče v neutěsněné vývodce toto krytí snižují podle okolností třeba na IP21. V případě požadavku vyššího stupně krytí se obvykle podobné komponenty umísťují do vhodné krabice s utěsněnými kabelovými vývody.
Z hlediska izolace a mechanické ochrany přívodních vodičů 230V zdroje taky záleží na specifikaci výrobce. Zdroje APC16 mají základní krytí IP30.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Jenys



Založen: Feb 11, 2008
Příspěvky: 2120
Bydliště: Praha

PříspěvekZaslal: pá duben 07 2017, 9:56    Předmět: Citovat

Nebylo by lepší foto, aby byla vidět celá krabice a kam jdou ty volné dráty dál, takto mizí někde.. Díky Wink
_________________
Když něco nevíte...klidně se zeptejte Smile Co vás nezabije, to vás posílí Smile Jenys Smile
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19578
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: pá duben 07 2017, 10:16    Předmět: Citovat

Kunci, jestli jsi revizní technik, nech si od toho zařízení předložit dokumentaci, a to včetně posouzení vnějších vlivů. Bez toho je to jen věštění z koule.
Jestli nejsi revizní technik, pozvi revizního technika a předlož mu veškerou dokumentaci včetně posouzení vnějších vlivů, jinak se sebere a zase zmizí, věštecké koule neuznávaje.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
monterjirka



Založen: Jun 14, 2003
Příspěvky: 2794
Bydliště: Blížejov

PříspěvekZaslal: pá duben 07 2017, 19:26    Předmět: Citovat

Protože jsem také tak trochu RT, dovolím si potvrdit, že to Hill vyjádřil velmi rozumně a správně.

Myslím, že bych to dokázal jak obhájit, tak napadnout, v tom dotazu je velmi málo informací.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.20 sekund