Zaslal: pá listopad 25 2016, 10:34 Předmět: Pasivní odběr energie z vedení VN
Zdravim
Nelze nejak indukovat napeti pobliz stozaru VN
at uz 230V nebo jen 5V
Nekde jsem cetlze tak chteji zpristupnit elektrinu domorodcum v africe
Krome glosovanych prupovidek budu vdecny i za seriozni komentar
ZDAR
Přejmenováno. Žádné návody na kradení energie, prosím! Čistě akademická debata. ZdenekHQ
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9103 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá listopad 25 2016, 10:40 Předmět:
Co by to nešlo? Jen ta efektivita nic moc. Já bych natáhl drát co nejblíž k vedení a co nejdelší délky rovnoběžně s ním. Možná by pomohlo mezi ně nějak nastražit něco jako jádro trafa. Pro koncentraci pole.
Kapacitně by to taky šlo navázat, kterej princip bude účinnější nevím.
Bezpečnost takovýho jímání energie je druhá věc.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8100 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá listopad 25 2016, 11:44 Předmět:
Kapacitní indukce do souběžného vedení s linkou 22?-35?-110?kV je možná a funguje. Na souběžném vodiči nasbíráš prakticky stejné napětí jako je v lince. Je ovšem velmi měkké, kromě indikace doutnavkou-výbojkou, nepoužitelné. Elmagnetická indukce pomocí trafa, jak píše kolega bude závislá na momentálním průtoku proudu vodiči a pochybuju, že něco naindukuješ. Dále nevím na co jsi se ptal. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2182 Bydliště: Oslavany
Zaslal: pá listopad 25 2016, 13:18 Předmět:
Lundrik napsal(a):
Zdravim
Nekde jsem cetlze tak chteji zpristupnit elektrinu domorodcum v africe
Kde se píše že to zpřístupnění bude indukcí pod vedením ?
Pokud to zpřístupní tak to nejspíše bude že dodají nějakou elektřinu zdarma do místní nemocnice nebo školy a to pomocí trafa.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2342 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: pá listopad 25 2016, 14:33 Předmět:
masar napsal(a):
Kdo měl možnost projít se za deště pod vedením vn s deštníkem s kovovým držadlem, ví, že "jímání" energie je možné.
ja som to pocitil na biku, ked som bol este skolopovinny, palcami som sa dotykal kovovej casti riadidiel a popod VN kable som citil jemne brnenie (pre kontrolu som presiel niekolkokrat a citil som to, len ked som bol presne pod kablami). _________________ No vidis, a tak si sa bal
kamaráda myslivce donutil dotyk na hliníkový žebřík opřený o už několikrát energetiky pokácený posed,začít přemýšlet, jestli náhodou ten posed nestaví moc blízko vedení....
Ten žebřík normálně používal dřevěný, jednou si vzal hliníkový, prej tu jebu chvíli rozdejchával.
Takže to máme:
Zdroj 220KV/50HZ a s ním do série kondenzátor řádově v pF.
Takže to máme "příčný proud":
Pro 100pF a napětí 220 000V nám to dává cca 6.9mA
O těch 6.9mA bude vyšší spotřeba z napájecího zdroje, který živí to vedení, který je jeden polep kondenzátoru.
Vhodně umístěný 1m široký plech - tož druhý polep kondenzátoru (spočítej si jeho délku)ve vzdálenosti 20m od vlastního vedení, by těch 100pF klidně mohl dosáhnout ale 7mA z vysokýho napětí je něco jinýho, než 7mA z 12V baterie. Tady to jde na 1540W. Takže dost slušný výboj, který Tě minimálně popálí při přeskoku. Kondenzátor se chová jako omezovací "odpor".
kdyby jsi měl vhodný transformátor z 220KV na 230V, tak by vyvstal další problém, při jakým proudu by zareagovala ochrana vedení "na svody" - Myšleno tak, že kolik mA max by sis mohl takhle "ukrást" (teda jestli tam něco takovýho je, něco jako proudový chránič)
Doufám, že to zůstane jen v teoretické rovině. I plechový střechy dřevěných vagónů musí mít "ukostření", protože tam ty kapacitní proudy z 25kV vedení jsou dost velký (trakční soustava na Brněnsku)
Stejným způsobem se dělají bočníky pro měření vvn.
( někde je mám na půdě, obsahují 6 desek a na každé je 30 kondenzátorů 3n3/ 2000V v sérii, ke každému kondenzátoru je paralelně odpor 3M3 1W a vn dioda.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32853 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá listopad 25 2016, 17:26 Předmět:
samponek napsal(a):
Stejným způsobem se dělají bočníky pro měření vvn.
( někde je mám na půdě, obsahují 6 desek a na každé je 30 kondenzátorů 3n3/ 2000V v sérii, ke každému kondenzátoru je paralelně odpor 3M3 1W a vn dioda.
Šampóne, BOČNÍKY???????? Ty už si zas pro samou pěnu u huby nevidíš na hlasivky, co? Hele, vysuň klapky na 30°, stáhni plyn z plnýho céresu na čtvrtinu, nastav vrtuli na malej náběh, vyhoď podvozek, plynule klesej a přistaň zase hezky na nejbližší ránvej, to sólový lítání ti teda zrovna moc nejde, když si pořád ještě pleteš pojem a průjem ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Naposledy upravil EKKAR dne pá listopad 25 2016, 17:50, celkově upraveno 1 krát.
Já znám kapacitní zkoušečky VN:
Novodurová roura dostatečně dlouhá na to, aby ses mohl dotýkat "zkoušeného vedení". Na konci tý roury je odshora dolů:
1. Hák, 2.Jiskřiště naladěný na napětí, od kterýho se má indikovat, 3 taková zvláštní "sufitová" doutnavka z hrotovýma elektrodama (nevím, jaký má zápalný napětí) a 4. obvod končí "kapacitním tělesem". Toto kapacitní těleso je buď papírová trubička ve který je stočený alobal, nebo něco jako "maxipojistka" z auta s tak tlustým páskem měděnýho plechu, že by ujistil snad 500A.
Volný konec tohoto kapacitního tělesa je označen ryskou viditelnou z venku na tý trubce
pracovník tuhle zkoušečku drží za spodek a mezi jeho rukou a dostatečně dlouhým úsekem mezi koncem "kapacitního tělesa" je bezpečná vzdálenost. Doutnavka se rozsvítí díky kapacitní vazbě mezi rukou a tím koncem.
Šampónku: Bočníkem se měří proud.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3Další
Strana 1 z 3
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.