Ahoj,potřeboval bych u dvoucestně usměrněného zdroje měřit PICem průchod nulou (100Hz).Poradil by někdo jak a co na to použít (A/D,komparator ...) ?
Díky
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: pá říjen 05 2007, 19:34 Předmět:
Do serie s výstupem můstkového usměrňovače (+) přidej diodu (aby tě neovlivňovala filtrace) a mezi diodu a můstek dej optron - ledku + seriový odpor na výstup můstku, výstupní tranzistor optronu na vstup PIC.
Pokud to chceš přesněji, do toho samýho místa nějakej přesnější komparátor, samozřejmě správně napájenej a ošetřenej proti případnýmu přepětí na vstupu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
To by šlo,ale pro moje potřeby to není moc přesný.Spíš bych tam chtěl ten komparátor.Dal by se použít ten integrovanej na PICu ? Jak vlastně funguje (ten v PICu),dá se výstup číst programově ?
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: pá říjen 05 2007, 20:52 Předmět:
Zřejmě bys musel jít s Vss PIC na zápornější hodnotu napájení, než je zem (0V) zdroje, aby to SPRÁVNĚ komparovalo - mrkni se do manuálu na minimální napětí na vstupu komparátoru - většinou je potřeba min. 1V rezerva proti Vss. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Komparátor v PIC má asi CMOS vstupy těm nevadí napětí i o 0,5V nižší než VSS ,ale nejvyšší napětí musí být menší než VDD.V manuálu na PIC je uvedeno 0 až VDD-1,5V.
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: po říjen 08 2007, 10:23 Předmět:
Pokud to PIC snese, můžeš za D6 dát schottky a získáš zas o něco přesnější výsledek.
Trošku problém je v tom, že díky úbytku na usměrňovači to stejně detekuje nulu už při napětí cca 1.4V na sekundáru trafa. Pokud bys to potřeboval přesně, musel bys to snímat přímo na trafáku (nebo tam alespoň dát všude schottky). _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Pokud to PIC snese, můžeš za D6 dát schottky a získáš zas o něco přesnější výsledek.
Trošku problém je v tom, že díky úbytku na usměrňovači to stejně detekuje nulu už při napětí cca 1.4V na sekundáru trafa. Pokud bys to potřeboval přesně, musel bys to snímat přímo na trafáku (nebo tam alespoň dát všude schottky).
To mě taky napadlo,ale nechci si to komplikovat.Budu to řešit softwarově v PICu (vstupní frekvence tolik nekolísá).
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.