Zaslal: ne září 11 2016, 9:41 Předmět: Pomoc při osvětlení bazénu
Dobrý den,
chtěl bych se poradit budu instalovat osvětlení do bazénu pomoci trafa 12v http://www.bazenyshop.cz/osvetleni-bazenu/bezpecnostni-transformator-300w-ze-svorkovnici . Pro moje zapojení a uschování trafa by bylo nejlepší abych trafo umístil do sklepa který je ale umístěn 20m od bazénu . Jaký průřez kabelu bych musel použít na 20m (12v) aby nedocházelo k velkým ztrátam díky za info v nejhoršim případě bych musel dotáhnout 230v k bazénu udělat trezor pro trafo a na par metrů natahnout rozvod na 12v . A případně jaké použit samostatné jištění na 2 danná trafa Díky.
Naposledy upravil Sintetic dne ne září 11 2016, 10:07, celkově upraveno 1 krát.
Zdravím,
pokud využiješ maximální výkon trafa 300 W, pak při 12 V to dělá proud 25 A.
Při vzdálenosti 20 metrů, je to dvouvodič, takže musíš počítat s délkou drátu dvojnásobnou, tedy 40 metrů. Pokud připuštíme napěťovou ztrátu na přívodním kabelu 1 V (na osvětlení zbyde 11 V) to dělá průřez Cu drátu 17.8 mm^2, což je průměr drátu 4.75 mm.
Založen: May 30, 2006 Příspěvky: 6558 Bydliště: Seč
Zaslal: ne září 11 2016, 10:15 Předmět:
Tak na to zapomeň, skrz to poteče proud 25A (při rozsvěcení ještě několikanásobnej). Na to budeš potřebovat dráty jak od vedení VN, abys na nich měl rozumný ztráty.
P. S.: Pokud použiješ trafo 24V/>600VA a světla dáš do série, ušetříš si 40m takovýho drátu.
Ale lepší trafo/trafa mít co nejblíž spotřebiči, abys netopil moc do hlíny. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
kdo je levičák ve čtyřiceti, nemá rozum.
— Winston Churchill
Takže bude lepší někam šikovně zakomponovat trafo poblíž bazénu a natáhnout jen bezpečnou délku cca 3m od bazénu ? na 20m (230v) použít cyky 2x1,5mm a na ty 3m použit neco rozumnějšiho nez kabel od svařečky.. chapu to dobře ?
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5700 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: ne září 11 2016, 13:42 Předmět:
300W světla do bazénu je blbost, to abys do něj lezl se slunečníma brýlema, bude tě to oslňovat.
Mám jedno světlo, je tam jedna halogenka 100W, svítí až až.
Ještě ti doporučím, dej světlo na tu stranu, kde se nejvíce zdržuješ. Když jej dáš na protilehlou, bude tě to oslňovat. Bazén mám 6 x 3,5m.
Trafo je umístěno v šachtě vedle bazénu spolu s filtrací. Pokud uvažuješ o automatickém dávkování chlóru, nedávej dávkovač do společné šachty s filtrací a ovládací elektronikou dávkovače. Výpary chloru ti za dva roky všechno zničí.
Založen: May 30, 2006 Příspěvky: 6558 Bydliště: Seč
Zaslal: ne září 11 2016, 13:51 Předmět:
Asi vím, proč 300W - protože je jen o pár korun dražší jak 100W. Jenže obojí je hrachovina, je to celý umělohmotný (nejen elektrickej, ale i tepelnej izolant), takže po čase to vlivem tepla a UV (taky tam v menší míře je) popraská a/nebo zežloutne až zhnědne, zvenčí na to může nelibě působit bazénová chémie. A pak nazdar, můžeš to vyhodit. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
kdo je levičák ve čtyřiceti, nemá rozum.
— Winston Churchill
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6009 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne září 11 2016, 14:12 Předmět:
Taky je možné použít místní osvětlení s přiměřeně menším výkonem napájené bezpečným napětím na nejvíc potřebném místě. Okolí se pak dá osvětlit svítidly 230V umístěnými v bezpečné vzdálenosti, tj mimo zakázané zóny.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.