PříspěvekZaslal: st březen 16 2016, 20:50    Předmět: Zapojení elektromotoru Citovat

Dobrý den.
Posílám foto štítku motoru a zapojení reverzního vypínače.
Šel by tento motor zapojit na 220V ?????



P1120209.JPG
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  P1120209.JPG
 Velikost:  137.45 kB
 Staženo:  109 krát


P1120217.JPG
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  P1120217.JPG
 Velikost:  124.88 kB
 Staženo:  122 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Nakadah



Založen: Oct 06, 2013
Příspěvky: 1320
Bydliště: Ostrava

PříspěvekZaslal: st březen 16 2016, 21:03    Předmět: Citovat

Jasne, do trojuhelniku jede na 220V. Do hvezdy na 380V.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kovar



Založen: Oct 03, 2010
Příspěvky: 1690
Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)

PříspěvekZaslal: st březen 16 2016, 21:16    Předmět: Citovat

Pouze s rozběhovým kondenzátorem!
_________________
Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
MetalGod



Založen: May 30, 2006
Příspěvky: 6558
Bydliště: Seč

PříspěvekZaslal: st březen 16 2016, 21:18    Předmět: Citovat

K jeho roztoceni konkretnim smerem stacej 2 faze. Tu druhou si vytvoris vrazenim kondiku (kapacita bude v jednotkach nebo par desitkach µF - vypocet ted z hlavy bohuzel nevim) mezi fazi a druhy (nebo treti, podle toho, kam chces, aby se to tocilo) vinutil.
Ale pocitej s tim, ze vykon bude o dost nizsi.

_________________
Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
kdo je levičák ve čtyřiceti, nemá rozum.
— Winston Churchill
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
samponek



Založen: May 11, 2015
Příspěvky: 3167

PříspěvekZaslal: st březen 16 2016, 21:34    Předmět: Citovat

Na 4kW motor bys potřeboval kondík cca 160µF. Zapojení trojúhelník.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
petrfilipi



Založen: Sep 13, 2005
Příspěvky: 2670

PříspěvekZaslal: st březen 16 2016, 21:41    Předmět: Citovat

Treba tady:http://www.badura.cz/vyp_kon/tec-moto.htm#rozbehoveho máš detaily zapojení s kondenzátorem.

PF
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
doktor365



Založen: Jan 28, 2006
Příspěvky: 1943

PříspěvekZaslal: st březen 16 2016, 21:43    Předmět: Citovat

samponek napsal(a):
Na 4kW motor bys potřeboval kondík cca 160µF. Zapojení trojúhelník.

No nevím udává sed cca 70 mikro na 1 kW
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
samponek



Založen: May 11, 2015
Příspěvky: 3167

PříspěvekZaslal: st březen 16 2016, 22:07    Předmět: Citovat

Ale nemůže být trvale připojený, moc by to hřálo a motor shořel. U 2.5kW se dává 100µ u trvalého připojení.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
danhard



Založen: Mar 05, 2007
Příspěvky: 6093
Bydliště: Jesenice u Prahy

PříspěvekZaslal: st březen 16 2016, 22:11    Předmět: Citovat

Udává se ledascos Very Happy
Ale praktik ví, že je nějaká hodnota pro maximální moment rozběhu, nějaká pro plné zatížení a nějaká pro běh naprázdno.
Pokud je tam trvale připojený, tak zvolí vhodný kompromis.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
samponek



Založen: May 11, 2015
Příspěvky: 3167

PříspěvekZaslal: st březen 16 2016, 22:20    Předmět: Citovat

Záleží v čem motor bude, když třeba na kompresor, musí být kondík větší, jinak se neroztočí.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Rtepp



Založen: Mar 15, 2016
Příspěvky: 3

PříspěvekZaslal: st březen 16 2016, 23:10    Předmět: Citovat

Chlapi tož díky za odpovědi,já jsem total lajk na tyto věci.
Takže pokud to tedy jde...... Jak ?
Jaký bude odběr ? (jistič)

A kdo mi to zapojí ,,na koho se obrátit??????
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jova1



Založen: Dec 20, 2007
Příspěvky: 1249
Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora

PříspěvekZaslal: čt březen 17 2016, 7:46    Předmět: Citovat

Hlavně by jsi měl napsat, co s tím hodláš pohánět. Na těžké rozběhy tohle zapojení není!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
jogi24



Založen: Mar 12, 2009
Příspěvky: 442

PříspěvekZaslal: čt březen 17 2016, 8:04    Předmět: Citovat

A treba si uvedomit ze motor strati pri zapojeni s kondenzatorom urcitu cast svojho vykonu,kedze jedno vinutie pouzijes ako rozbehove. Cry
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Rtepp



Založen: Mar 15, 2016
Příspěvky: 3

PříspěvekZaslal: čt březen 17 2016, 14:00    Předmět: Citovat

Motor bude pohánět vysokotlaký pistový kompresor.
Podle technika výrobce těch 220V stačit rozhodně nebude.......
Takže musím nechat natahnout 380....,
Každopádně díky za reakce.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
danhard



Založen: Mar 05, 2007
Příspěvky: 6093
Bydliště: Jesenice u Prahy

PříspěvekZaslal: čt březen 17 2016, 15:19    Předmět: Citovat

Myslím, že 380V v síti už neexistuje Very Happy
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Řešení problémů s různými konstrukcemi Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2  Další
Strana 1 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.28 sekund