Zaslal: čt únor 18 2016, 21:25 Předmět: Rozložení zátěže do více fází
Zdravím všechny,
zatím jen teoreticky řeším, jak by se dalo nejlépe přizpůsobit novým distribučním tarifům a pokračovat bez rozmýšlení co zapnout i s menším jističem, napadaj mě dva způsoby:
1) Předřazenej frekvenční měnič - to bych nerad kvůli rušení z něj
2) Skříň s přesně namotaným trafem Dz0 v poměru 1:1, který by se v případě zvýšený spotřeby z jedný fáze pomocí stykačů nejprve jemně předmagnetovalo, násleně připojilo k síti s propojeným primárem a sekundárem, pak odstranila "klema" primár-sekundár a všechny spotřebiče by pokračovaly bez přerušení přes trafo.
A teď dotaz - nějak se mi nedaří propočítat proudy z jednotlivých fází na primáru trafa, když bude spotřeba na sekundáru proti nuláku dejme tomu 25A-0-0, vektory tak nějak nejsou moje silná stránka. Neví někdo, jak to spočítat, nebo rovnou výsledek? Díky.
_________________ Když všechno selže, přečti návod.
Těch 25A je základna rovnoramenného trojuhelníku, úhel ramen k základně 30°. Takže ramena jsou dlouhá 12,5/cos 30° = 14,5 A. Do primáru poteče 14,5_14,5_0.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt únor 18 2016, 22:00 Předmět:
(Právě na lomenou jsi se přece ptal.)
A co jalovina?
Elektroměr sice měří činnou složku, ale pro jistič je proud jako proud. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
(Celkově budu raději, když se to obejde bez papírů.)
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5031 Bydliště: Brno
Zaslal: čt únor 18 2016, 22:28 Předmět:
Vůbec nerozumím tomu principu.
Jakože mám v bytě různé spotřebiče a zásuvky rozložené do 3 fází. Jedna fáze začne být přetěžovaná. Já už předem vím, která to bude(ačkoli to může být kterákoli). Tak na přetíženou fázi připojím výstup z "jednofázového" trafa 400/230V ? Nic nevyhodí jistič? Vždyť to bude rozfázované/posunuté. Nebude? Vyrovnávací proudy budou obrovské. Nebo ne?
Založen: Jan 14, 2009 Příspěvky: 456 Bydliště: Pardubice
Zaslal: čt únor 18 2016, 22:47 Předmět:
2Bernard: Díky.
2PavelFF:
Dz0 je jakoby trafo trojúhelník/hvězda, akorát že s nulovým fázovým posunem. Pokud to správně namotáš, můžeš to trafo fláknout do obvodu za chodu, aniž bys musel vypnout spotřebič nebo náhlým posunutím fáze trápit motor v ledničce. Předpokládá se, že ten jistič nevylítne hned a je trocha času s nadproudem něco udělat. Proudový tráfko zaregistruje na jedný fázi proud blížící se nebo překračující nastavenej limit a bude následovat toto:
1) malý relátko připojí trafo přes odpory k síti za účelem magnetizace, aby nevyhodilo pojistky
2) 1.stykač připojí primár trafa natvrdo do sítě
3) 2.stykač přepojí celou domovní elektroinstalaci ze sítě na sekundár trafa. _________________ Když všechno selže, přečti návod.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: čt únor 18 2016, 23:48 Předmět:
kybler napsal(a):
2Bernard: Díky.
... Předpokládá se, že ten jistič nevylítne hned a je trocha času s nadproudem něco udělat. Proudový tráfko zaregistruje na jedný fázi proud blížící se nebo překračující nastavenej limit a bude následovat ...
Jistič s charakteristikou B potřebuje 3 - 5-i násobek jmenovitého proudu, aby udělal "cvak" a vypadl během desetin vteřiny.
Bez rozdílu charakteristik by jistič, pokud není vadný a není ohřátý svým okolím, měl trvale vydržet přetížení o 13% (B10A by měl vydržet 11,3A)
Při přetížení o 45% může vypadnout za 30 minut, musí do 1 hodiny...
Ovšem tento režim se nedoporučuje příliš používat (logicky má vliv na životnost jističe)
Myslím, že bych se popsaný problém snažil řešit spíše pomocí tzv. přednostního relé (pokud jsou pro to podmínky)
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá únor 19 2016, 5:44 Předmět:
No včera u Jílkové to byly bláboly . Po půlhodině , kdy lidem nic nevysvětlili , jsem šel spát . Už jsme to zde řešili , děs , běs , jo my tu cholíme ... U vody se o stejném principu též hovořilo již před lety . U plynu to bude následovat . Nyní se říká , že cena plynu je na polovině , no a že by šly spotřebitelské ceny stejným poměrem dolů .... Inu třeba zase přijdou do módy plynové sporáky na PB .
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1651 Bydliště: Blansko
Zaslal: pá únor 19 2016, 9:12 Předmět:
Dalo by se dát trafo 400/230V mezi 2 fáze, získám 1F s proudem 1,7x vyšším, + 1F zůstane původní. Ale trafo jak kráva.
Já mám 3x 25A, ale třífáz jsem za 20 let na domku použil tak 4x. Takže asi jednodušší bude přejít na 1F a popř. zvýšit na 32A, nebo přednostní relé. Ale uvidíme, jak se to celé vyvrbí.
Založen: Jun 23, 2013 Příspěvky: 1085 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: pá únor 19 2016, 10:03 Předmět:
Podle mne jsou podobná řešení nesmysl, nehledě na účinnost transformátoru, klidový odběr atd. _________________ Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.