Založen: Dec 02, 2011 Příspěvky: 2676 Bydliště: Jaroměř
Zaslal: út prosinec 22 2015, 10:55 Předmět: Ochrana proti podbití AKU - náhrada OZ
Vyrábím solární regulátor na 55-150Ah olověný AKU,ten je zdvojenej symetricky (24/2x12 +/0/- ) a chtěl bych tam dát ochrany proti podbití.Našel jsem Zajícův odpojovač jenže nemám dva TLC271 a dva stejný LM385Z.
Proto bych chtěl buď doporučit náhrady nebo jiný zapojení s podobnym počtem součástek (bude to dvojmo a je málo místa,o vlastní spotřebu tu tolik nejde,baterky budou velký).Našel bych tu nějaký OZ typu 061/071/081,pak CA3140 a dost 356/357(nebo 156/157).A výstup by měl bejt asi invertovanej,chci tim ovládat MOSFETY BSM111(vývody z baterek lanama CYA25 a jištěný 100A) pomocí dvou HCNW3120(jeden MOSFET budit "plovoucně" s pomocí DC/DC).MOSFETy natvrdo seplý (nad11.5V) nebo úplně vyplý( 11.5V a míň).
Pochopil jsem to správně že chceš vyrobit 2 identické odpojovače (proto ta potřeba 2 stejných operáků) a tím podpojovat zároveň 2 aku v sérii? Pokud ano, tak to v praxi nemůže fungovat, vždy se jeden překlopí dřív. Buď snímej napětí přes oba a threshold nastav na 2xUbatmin, nebo dej 2, ale za ně dej OR člen a tímto signálem vypínej oba aku zároveň.
Edit: to úplně vyplý má být pod 3V nebo tak nějak, ne?
Naposledy upravil Ondra2 dne út prosinec 22 2015, 11:04, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Dec 02, 2011 Příspěvky: 2676 Bydliště: Jaroměř
Zaslal: út prosinec 22 2015, 11:20 Předmět:
Chci tim odpojovat jenom ten podvybitej od zátěže (jednu větev nebo obě podle toho jestli je vybitej jeden nebo oba,u horního se vypíná +(proto plovoucí buzení FETu),u spodního - ).
Nabíjení je ze dvou LM338 tohle,jen dvojmo:
Místo trafa 100W panely a místo GRATZu vždycky jedna MUR1520 z + panelu,na výstupu není DVM.Nabíjení jde k baterce furt, vývody do zátěže přes ty BSM111.Těch 60-80A by tam teklo výjimečně,to je kvůli měniči na čerpadlo až budou sucha.Tohle je asi tak maximum,střecha z lepenky a prken víc panelů neunese a do sklepa víc baterek nenacpu(kdyby jo,dám je po osmi a tahal bych 96/2x48V s menšim proudem).
Ty AKU jsou normální z aut (elektriku utáhnou,ale nestartujou,tady jsou na dožití a pro napájení měniče budou nový).Vypínací napětí pro vybitej u nich bejvá 10-11.5V,pro nabitej 13.5-14.4V).To vypnutí při plnym nabití zajistí ten trand v nabíječi,jde jen o to vypnutí při (pod)vybití.Světla jsou rozdělený tak,aby při vypnutí jednoho AKU aspoň někde svítily.Komplet schéma zatim není,upravuju to "za pochodu".
Založen: Dec 02, 2011 Příspěvky: 2676 Bydliště: Jaroměř
Zaslal: út prosinec 22 2015, 18:32 Předmět:
Je spíš dobrej zvyk mít stejný součástky s jednou funkcí na stejný desce.Ty 741 jsem našel dokonce ze stejný série,aby to vypadalo echt.
BTW.S tou hysterezí,stačilo by 680K z výstupu Na podobnou hysterezi byl takovej odpor u poloviny 1458.Pokud se 741 chová stejně,teoreticky by stačit měl.
Založen: Mar 08, 2005 Příspěvky: 912 Bydliště: Českobudějovicko
Zaslal: čt prosinec 24 2015, 23:41 Předmět:
Když jsem si bastlil soláry tak jsem nejdřív šel cestou OZ a analogových obludností. Pak vedle toho běžel měnič a bylo po srandě,..
Tak jsem se vydal cestou použití jednočipů a je to aspoň trochu spolehlivé,.. A časově míň náročné než odladit a nastavit analogový komparátory aby byly aspoň trochu stabilní a nemnělo to choutky nějak kmitat,...
Založen: Dec 02, 2011 Příspěvky: 2676 Bydliště: Jaroměř
Zaslal: po leden 11 2016, 17:24 Předmět:
Tak už to chodí,vypínání zátěže jsem dal u obou baterek zhruba 11.5V,ukončení nabíjení asi 14.5-15V (přes 12V ZD a červenou LED z výstupu to 1k odporem ovládá ty trandy,co vyklemujou 5k trimr a stáhnou tak napětí tý LM338K,oddělovací diody MUR1620 jsou jak mezi SP a vstupem 338,tak mezi baterkou a výstupem,to vypínání je za diodama).
Jedinou závadou byl mrtvej HCNW3120(vstup OK,výstup nereagoval - obvody jsou z výtěže).Ale s náhradou WK16412 to funguje taky.
Až to překreslim do čitelný podoby,schéma zašlu.
Založen: Dec 02, 2011 Příspěvky: 2676 Bydliště: Jaroměř
Zaslal: út leden 26 2016, 21:31 Předmět:
Oskenovaná patlanina,má to 4MB,součástky B kanálu maj index o 100 vyšší:
http://i.imgur.com/ALjpkgn.jpg
Tlumící články u T2(T102) R7+C8(R107+C108) jsou 100R/2W+1uF/250V-
To vlevo(2xLM338) je dobíjení,to vpravo(2x3120+2x741) vypnutí při podbití.
T2 a T102 vypínají "spolu" nebo "náhodně" podle stavu vybití B1 a B101?
Nevadí to tomu připojenému spotřebiči, že mu jenou zmizí (+) a jednou (-) ?
PS. pro kreslení schémat, bych použil alespoň pravítko pro rovné čáry.
Založen: Dec 02, 2011 Příspěvky: 2676 Bydliště: Jaroměř
Zaslal: čt leden 28 2016, 11:16 Předmět:
T2 vypne při vybití B1 a T102 při vybití B101.Všecky spotřebiče,který tam zatim jsou,potřebujou jen 12V a jsou zhruba symetricky rozházený mezi B1 a B101.Jedinej spotřebič na 24V má bejt ten měnič nebo pohon grilu (ten bude podle motoru 12 nebo 24V,stačí v bedně přehodit 1 drát z kraje na prostředek).Neuvažovat o tom měniči(kterej bude i tak mít proud jak sviňa),dám tam jen jednookruhovej nabíječ a 1 12V AKU.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.