PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2015, 22:20    Předmět: Zdroj selv DIN lišta 12V, doporučte Citovat

máte někdo nějaký tip na typ? Smile
Potřebuji z důvodu umístění ventilátoru v zoně 0 něco, co by splňovalo požadavek na selv - ideálně umístit na DIN. Umístění do separé krabice někde poblíž koupelny bych se rád vyhnul.
Vidím, že třeba Mean well deklaruje třídu izolace II a s tím napětím 12V by to potenciálně i ten selv mohlo plnit.
Využil bych toho zdroje i pro LED osvětlení v koupelně/WC/chodba... Takže to maximum cca 100W bych viděl celkem optimálně.

Edit: Tak malé zpřesnění, ventilátory jsou AC, takže možná malá krabička s toroidem přece jen do stupačky půjde...

Díky
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 6008
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: po srpen 17 2015, 6:40    Předmět: Citovat

Pro splnění podmínek SELV by musel být použit bezpečnostní ochranný transformátor který má mezi vinutími ochranné oddělení. Obyčejné toroidní trafo tuto podmínku splňovat nebude, jednalo by se o ochranu FELV - tj. pouze oddělovací ochranný transformátor.

Bezpečnostní ochranné transformátory se vyrábí v řadě provedení a výkonů i na DIN lištu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Ondra2



Založen: Mar 19, 2014
Příspěvky: 538

PříspěvekZaslal: po srpen 17 2015, 9:18    Předmět: Citovat

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 6008
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: po srpen 17 2015, 10:13    Předmět: Citovat

Žádný z těchto zdrojů Mean-well ovšem není AC/AC...

Bezpečnostní trafa 230/12V/100W na DIN lištu třeba zde. Pouze pro ventilátor by možná stačil i levnější 25 nebo 40W.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 34079
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: po srpen 17 2015, 10:16    Předmět: Citovat

Na ventilator trafo a na tie LED iny zdroj.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Kvicala_r



Založen: Jan 19, 2005
Příspěvky: 3386
Bydliště: Haná / N.J.

PříspěvekZaslal: po srpen 17 2015, 10:39    Předmět: Citovat

Díky Ondro za odkaz na MW. Tak to bude asi solo zdroj pro osvětlení na DIN a pro ventilátory někde ve stupačce tráfko AC/AC splňující požadavky SELV v gewiss krabici.
Možnost použít AC/AC a pro LED ke každé sestavě plantat můstek je trošku "humpolácká".
Já jsem včera narazil na první ventoš u kterého bylo napsáno DC a pak až někde dál v popisu střídavý.. Ach ty zmatky u prodejců, někteří ani neví, co prodávají..
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
monterjirka



Založen: Jun 14, 2003
Příspěvky: 2797
Bydliště: Blížejov

PříspěvekZaslal: po srpen 17 2015, 11:34    Předmět: Citovat

Ventilátor v zóně 0 ?
To mi nějak nesedí...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Kvicala_r



Založen: Jan 19, 2005
Příspěvky: 3386
Bydliště: Haná / N.J.

PříspěvekZaslal: po srpen 17 2015, 11:37    Předmět: Citovat

Tak je to nad sprcháčem - bohužel dispozice nejdou moc měnit. Neměřil jsem metrem, jestli je ještě v 0, nebo bude těsně nad...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 6008
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: po srpen 17 2015, 12:06    Předmět: Citovat

Zóna "0" je jenom vnitřní prostor běžné nebo sprchové vany, prostor "nad" až do výšky 225cm od podlahy ohraničený obvodem vany už je zóna "1".
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Kvicala_r



Založen: Jan 19, 2005
Příspěvky: 3386
Bydliště: Haná / N.J.

PříspěvekZaslal: po srpen 17 2015, 13:31    Předmět: Citovat

Díky za vysvětlení detailů. popravdě sem to nikde nehledal a opráskl tohle info z nějaké diskuse z eletriky... Embarassed
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
TAKJAN



Založen: Nov 17, 2011
Příspěvky: 6580
Bydliště: U Litomyšle.

PříspěvekZaslal: po srpen 17 2015, 14:52    Předmět: Citovat

Pokud je to do koupelny na ventilátor nad sprchou, chtělo by to trochu solidní výrobek. A ještě přes chránič. Když někdy vidím ty izolační vzdálenosti......
_________________
Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
doktor365



Založen: Jan 28, 2006
Příspěvky: 1943

PříspěvekZaslal: po srpen 17 2015, 15:06    Předmět: Citovat

Řešil jsem to nedávno,taky do sprcháče.Trafo jsem dal do stoupačky na záchod.Použil jsem toto
http://www.sezam.cz/v-krytu/i46068-grothe-gt-1975-transformator-bezpecnostni,-12v-1,5a-ac-230-240v,-50-hz,-2-din
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Kvicala_r



Založen: Jan 19, 2005
Příspěvky: 3386
Bydliště: Haná / N.J.

PříspěvekZaslal: po srpen 17 2015, 17:42    Předmět: Citovat

Jak to trafo spínáš? Používáš 12V ventoš s časovačem, nebo máš na primáru trafa vypínač? Dovede někdo odhadnout, jaká je klidová spotřeba, pokud bych spínal jen spotřebu na sekundáru?
Netuším, jak moc berou při návrhu plechů a vinutí ohled na to, že bude pravděpodobně připojeno trvale...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
doktor365



Založen: Jan 28, 2006
Příspěvky: 1943

PříspěvekZaslal: po srpen 17 2015, 17:49    Předmět: Citovat

To jsem ještě nevymyslel,trafo je pod proudem ventilátor má tahový vypínač. Už jsem chtěl kolikrát požádat o radu jak na to,ale vždy zapomenu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
doktor365



Založen: Jan 28, 2006
Příspěvky: 1943

PříspěvekZaslal: ne leden 03 2016, 22:25    Předmět: Citovat

No tak zas obnovuji vlákno. Trafo jsem měřil na primáru 0,4A bez provozu,což si myslím že je dost.Při zapnutí ventilátoru 1,5A. Pak jsem vzal druhý klešťák takový obyč od konráda a tam to bylo jednou tolik. Zítra zkusím rozpojit kabely a měřit mezi multimetrem. Tak si myslím,že dám před primár časák,nic jiného nemohu použít. Teď který?
http://www.elima.cz/obchod/0132-p-3622.html
nebo http://www.elima.cz/obchod/0133-p-3621.html
nevím jestli to má mít ohmickou nebo indukční zatěž?
http://www.elima.cz/obchod/0134-p-3623.html
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.19 sekund