Zaslal: po srpen 24 2015, 22:34 Předmět: okruh 230 V z třífázové zásuvky
Ve stodole jsem si vybudoval pracovní kout, kam potřebuji dovést osvětlení a několik zásuvek 230 V. Mám k dispozici třífázovou zásuvku, kterou využívám sporadicky (míchačka, velká cirkulárka). Chtěl bych z této zásuvky vést přes běžnou zástrčku proud do krabice, odkud bych si rozvedl potřebných 230 V do pracovního kouta. Když bych výjimečně potřeboval míchačku nebo cirkulárku, tak bych tu přívodní zástrčku vypojil (tím bych odpojil od proudu pracovní kout) a zapojil třeba míchačku. Je to takto možno řešit? Je nutné mezi tu třífázovou zásuvku a nový okruh instalovat nějaké přídavné jističe? Je lepší vést každou fázi do samostatné krabice?
Kazdopadne by si mal dat istice.Pocitam ze zasuvka je bud 16 amperova alebo 32 amperova.Takze v pracovnom kutiku ked pocitam pouzitie trebars pajkovacky,brusky a podobnych kutylskych spotrebicov,doviedol by som jednu fazu do nejakej malej poistkovej skrine,dal by som na zaciatok nejaky hlavny vypinac a 16A istic na zasuvky a10A na svetlo.Alebo by som doviedol do kutika 2 faze aby som zaroven popri praci mohol pouzivat aj rychlovarnu konvicu a robit si kavu Samozrejme by som ti odporucil pustit sa do toho za predpokladu,ze mas dostatocne skusenosti v oboru elektro,v opocnom pripade by som niekoho poziadal,aby mi to urobil.Poznal som aj takych borcov,co boli schopni doviest do klasickej zasuvky 220v na dirky 2 fazy a nastastie nulak na kolik...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18893 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út srpen 25 2015, 5:13 Předmět:
Takovýchto vláken je zde hafo . Všechno jde při dodržení bezpečnostních předpisů . Základem je chránič . Jinak vlastně okopíruj zapojení stavebního rozvaděče . Pokud ti tyto termíny nic neříkají , hup k elektrikáři , nebo si ten rozvaděč kup .
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32853 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út srpen 25 2015, 5:49 Předmět:
Při dodržení bezpečnosti není problém ani odbočit kabel se všema fázema od tý zásuvky pro cirkuli a dotáhnout do bastlkouta - a tam dát jističe (o stupeň menší než jsou na tu 3f zásuvku) na každou fázi a rozvést klidně jednu fázi na světlo, druhou na montážní zásuvky a třetí třeba na tu konvici nebo vařič. Když dáš společnej 3f jistič a zvykneš si ho vždycky při odchodu z koutku shodit, nebudeš potřebovat ani vypínač ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19880 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út srpen 25 2015, 6:08 Předmět:
Jen musíš počítat s tím, že v případě požáru stodoly bude pojišťovna hledat důvod, proč neplatit. A jakýkoli nepředpisový bastl, který ve stodole znalec najde a nevyloučí jej jako možnou příčinu požáru, bude stačit na to, aby pojišťovna nic nezaplatila.
Fungující proudový chránič je nutný nejen proto, že je předepsaný: dokáže totiž sám o sobě snížit riziko vzniku požáru.
Nicméně elektroinstalace ve stodole má svá specifika, zejména vyžaduje splnění řady předpisů a pro bastl zde není prostor.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6025 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út srpen 25 2015, 6:35 Předmět:
Jako obvykle chybí podstatné informace a to jaká je v místě ochrana proti nebezpečnému dotyku a jestli je přívod zásuvky čtyřžilový nebo pětižilový.
Při pětižilovém přívodu by neměl být nějaký zásadní problém v jakékoliv ochraně pokud průřez vedení stačí s ohledem na délku a uvažované zatížení. Případné napojení podružného rozvaděče by mělo samozřejmě odpovídat příslušným ČSN.
Při čtyřžilovém přívodu a ochraně chráničem by chránič padal. U ochrany zemněním může na zemnícím vodiči použitém jako pracovní vzniknout nepřípustně velké dotykové napětí takže tyto kombinace nelze použít.
U ochrany nulováním TN-C budou jednofázové vývody sice fungovat ale jedině za cenu nedodržení platných norem (minimální průřez vodiče PEN 10mm² CU) což taky nelze doporučit.
Ta zásuvka ve stodole je 4-žilová.
V roce 1992 proběhla v domě kompletní rekonstrukce elektřiny, kterou dělal elektrikář.
Proudový chránič v jističi nemám.
V letech 2002 - 2004 jsem postupně přidělal 3 podkrovní místnosti, kam jsem si svépomocí natahal elektrické rozvody. Všechny okruhy pro zásuvky jsou tak na hranici a proto tam již nemohu zapojit ty zásuvky v tom pracovním koutku. Pokud jde o světlo, tak by nebyl problém napojit to na stávající světelný okruh ve stodole.
Táhnout ten okruh z rozvaděče se mně nechce, protože je to přes celý barák, kde bych si poničil omítky. Nevím, jestli by bylo možné místo oné 3-fázové zásuvky ve stodole dát další rozvaděč a z něj vyvést vše potřebné (tj. třífázovou zásuvku, světelný okruh a 2-fázové zásuvky (nevím ale, jaký průměr by musel mít ten přívod do toho nového rozvaděče, aby to bylo podle norem.
Ještě jeden dotaz: stačí ve stodole běžné lišty, nebo je třeba něco speciálního (třeba když vedu kabel po dřevěném trámu)?
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6025 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st srpen 26 2015, 6:31 Předmět:
ertigol napsal(a):
...jaký průměr by musel mít ten přívod do toho nového rozvaděče, aby to bylo podle norem.
Čtyřžilový (3L+PEN) minimálně 10mm²CU, slabší by mohl být jedině pětižilový (3L+N+PE) a to podle délky a zatížení. V tomto případě připojení zásuvek 3×400V/32A a 230V/16A na rozvaděč by pravděpodobně nebyl vhodný menší průřez než 5×4mm²CU.
Je taky možnost zásuvku 3×400V zrušit a vyvést na jiném vhodnějším místě (třeba přímo u hlavního rozvaděče), čtyřžilový přívod pak zapojit pouze pro rozvodnici jednofázových obvodů 230V (pouze dvě fáze - 2L+N+PE). Na tento účel by měl stačit i 4×2,5mm²CU.
Kabely CYKY se mohou pokládat i na hořlavý podklad, jiné ani pro tento případ nebudou vyhovující. Běžné lišty a příchytky lze použít pokud nejsou zvláštní požadavky na ochranu proti mechanickému poškození. Rozvaděč a instalace musí mít vhodný stupeň krytí s ohledem na prostředí - nejlíp by to zhodnotil elektrikář na místě.
Naposledy upravil Achab dne st srpen 26 2015, 7:27, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7148 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá srpen 28 2015, 15:43 Předmět:
Např.: shopelektro.cz: Zásuvková rozvodnice přenosná s kabelem - zás.: 3x230V
Sice to stojí týdenní plat, ale zodpovědnost se přesouvá na někoho jiného... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
(Celkově budu raději, když se to obejde bez papírů.)
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7148 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá srpen 28 2015, 15:55 Předmět:
Např.: znamenalo "například".
Kdyžtak si může dát poptávku na něco bez Fíčka... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
(Celkově budu raději, když se to obejde bez papírů.)
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6025 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá srpen 28 2015, 16:17 Předmět:
Pokud to má být v souladu s předpisy, tak využít stávající přívod pro rozvodnici 3×400V i 230V zároveň nelze i bez chrániče - nedostatečný průřez ochranného vodiče při použití jako PEN.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.