Jalovina a centrála

 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
mi-ro



Založen: Feb 08, 2005
Příspěvky: 7953
Bydliště: rovina u Kolína

PříspěvekZaslal: út červen 09 2015, 18:11    Předmět: Jalovina a centrála Citovat

Řeším problém, výbojkové svítidlo s příkonem 1000W odebírá ze sítě při správné kompenzaci kondíkem 4,35A (x230V=1000W). Když tam kondík nebude, v podstatě odebírám stejný výkon pouze více zatěžuji přívodní vodiče jalovým proudem a to až 8A. Co se stane a zda je možné připojit takové svítidlo bez kondu k elektrocentrále s výkonem 1kW?
_________________
..to bude jen ňákej odpůrek


Naposledy upravil mi-ro dne út červen 09 2015, 19:55, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
samponek



Založen: May 11, 2015
Příspěvky: 3162

PříspěvekZaslal: út červen 09 2015, 19:50    Předmět: Citovat

Kondenzátor v tom svítidle zmenšuje fázový posuv mezi napětím a odebíraným proudem, když ho tam nedáš, generátor bude zatížen jalovým proudem a projeví se to jeho oteplením.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
mi-ro



Založen: Feb 08, 2005
Příspěvky: 7953
Bydliště: rovina u Kolína

PříspěvekZaslal: út červen 09 2015, 19:53    Předmět: Citovat

Jsem zapoměl že se jedná o invertorovou centrálu. Tedy výstup jako z UPS. Nebude elektronika hlásit přetížení?
_________________
..to bude jen ňákej odpůrek
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 34026
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: út červen 09 2015, 19:58    Předmět: Citovat

UPS nemaju rady indukcnu zataz, takze by som ocakaval problemy.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Neniu



Založen: May 01, 2015
Příspěvky: 1168
Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)

PříspěvekZaslal: út červen 09 2015, 19:59    Předmět: Citovat

mi-ro napsal(a):
Jsem zapoměl že se jedná o invertorovou centrálu. Tedy výstup jako z UPS. Nebude elektronika hlásit přetížení?


Ta jalovina tam poteče ať je napájené přímo z generátoru, nebo z měniče. Je otázkou, jak je elektronika udělaná, jestli to zmákne. Těžko říci.

Docela mne zajímá, jestli někdo bude mít něco rozumného. Můj názor ovšem je, že by bylo nejrychlejší to prostě zkusit Smile U centrály s elektronikou tuplem, protože ta se při přetížení ochrání a vypne.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18683
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: st červen 10 2015, 5:11    Předmět: Citovat

Mne zase zajímá , proč by jsi tam ten kond nedal ????
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
mi-ro



Založen: Feb 08, 2005
Příspěvky: 7953
Bydliště: rovina u Kolína

PříspěvekZaslal: st červen 10 2015, 5:36    Předmět: Citovat

Kond tam dát můžu, mě jde spíše o teorii páč ta jalovina je taková zvláštní potvora, teče proud a nic nedělá. A zase připojit na měnič invertoru kond desítek uF natvrdo se mi taky moc nelíbí. To je řacha už při připojení.
_________________
..to bude jen ňákej odpůrek
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18683
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: st červen 10 2015, 5:39    Předmět: Citovat

Co je na jalovině zvláštního ? Mimo to , že ji přes 90% elektrikářů nerozumí ....
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
mtajovsky



Založen: Sep 19, 2007
Příspěvky: 3698
Bydliště: Praha

PříspěvekZaslal: st červen 10 2015, 10:49    Předmět: Citovat

mi-ro napsal(a):
... ta jalovina ... teče proud a nic nedělá ...
To je ale omyl, dělá, je to regulérní proud. Jenom má fázový posuv ±90°, a tak na zátěži v součinnosti s napětím zdroje nevytvoří reálný výkon. Ale jinak, všude, kudy proteče, má stejný účinek jako každý jiný proud - ohřívá vodiče, způsobuje indukci v cívkách a tak dále.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
mi-ro



Založen: Feb 08, 2005
Příspěvky: 7953
Bydliště: rovina u Kolína

PříspěvekZaslal: st červen 10 2015, 11:17    Předmět: Citovat

Nj, že nic nedělá jsem myslel obrazně. Však jsem psal už v prvním příspěvku že zatěžuje vodiče a to se všemi důsledky. Jen by mě zajímalo, jak se na to bude tvářit centrála.
_________________
..to bude jen ňákej odpůrek
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
mtajovsky



Založen: Sep 19, 2007
Příspěvky: 3698
Bydliště: Praha

PříspěvekZaslal: st červen 10 2015, 11:25    Předmět: Citovat

Pro centrálu bude zřejmě jedno, jestli je proudově přetížená reálnou nebo jalovou složkou.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
samponek



Založen: May 11, 2015
Příspěvky: 3162

PříspěvekZaslal: st červen 10 2015, 11:48    Předmět: Citovat

Mám jiný návrh, k výbojce dej elektronický předřadník, tam je cos f blízký 1 a na invertoru nezpůsobí fázový posuv mezi proudem a napětím, tlumivku zdvojit


výbojka.jpg
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  výbojka.jpg
 Velikost:  96.78 kB
 Staženo:  113 krát


005.JPG
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  005.JPG
 Velikost:  150.02 kB
 Staženo:  74 krát


001.JPG
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  001.JPG
 Velikost:  61.31 kB
 Staženo:  79 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
danhard



Založen: Mar 05, 2007
Příspěvky: 6088
Bydliště: Jesenice u Prahy

PříspěvekZaslal: st červen 10 2015, 15:30    Předmět: Citovat

Na co jsi tam nechal šampóne ty poruchový elektrolyty 1uF ?
To to neumíš podle té úsporky opajcnout pořádně ? Very Happy
A od kdy je cos f usměrnovače s filtrací blízký 1 ? A jaké je asi zkreslení odebíraného proudu ?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
samponek



Založen: May 11, 2015
Příspěvky: 3162

PříspěvekZaslal: st červen 10 2015, 17:14    Předmět: Citovat

To je PC zdroj, deska flexou zmenšená, doplněný je jen diak z úsporky, důležité je, že to funguje a je to zdarma.

Když není po ruce diak, s doutnavkou to funguje zrovna tak.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.22 sekund