Jestli to vyřeší tvůj problém to nejsem schopen posoudit. Každopádně shodit několik zařízení opkovaně do továrního nastavení to je hodně atypické chování, to snad ani napájením být nemůže. Nemá tam přístup nějaký škodič který z dlouhé chvíle nebo jiné záliby mačká na zařízení resetovací čudlíky?
Ještě bych zkontrolovl tu zásuvku, stačí povolený šroubek ten dokáže taky zajímavé věci.
Založen: Jul 24, 2014 Příspěvky: 657 Bydliště: Ano, mam
Zaslal: ne květen 17 2015, 8:08 Předmět:
citace:
Off-line
Nejjednodušší princip, který se využívá pro nejmenší výkony. Napájecí napětí prochází ze vstupu přímo na výstup, při přerušení napájení (či při nějakém problému, jako je velké podpětí nebo přepětí) se přepne na výstup napětí z měniče, napájeného akumulátorem. Tento typ UPS není schopen úpravy podpětí nebo přepětí. Prodleva při přepnutí je okolo 25 ms.
Tak toto nepomůže.
citace:
Napájecí napětí prochází ze vstupu přímo na výstup
To že par zařízeni ubnt spadne do default je možné.
Stačí rozkmitat napajení na výžší frekvencí a popadají jak hrušky na podzim.
To zamrzavaní switche je take hivne.
Vyzkoušeli jsme 3 typy a zatím nejdéle drží bl-link.
P.S Když koupím novou UPS, je už v ní baterka, nebo jí musím dokoupit zvlašt?
Založen: May 01, 2015 Příspěvky: 1168 Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)
Zaslal: ne květen 17 2015, 14:32 Předmět:
Le_Ze napsal(a):
P.S Když koupím novou UPS, je už v ní baterka, nebo jí musím dokoupit zvlašt?
Tak i tak, dají se koupit jak s bateriemi, tak bez nich. Ty levnější a slabší bývají s bateriemi, ty silnější a dražší, případně do racku, jsou zase spíše bez nich. Ale není to dogma, jak říkám, tak i tak Musíš vybírat. Oboje má svoje plus i mínus. Mne osobně se spíše líbí, když je baterie samostatně, ale je to asi věc názoru.
U line-intractive prochází (zpravidla) trvale přes jedno vinutí transformátoru, při podpětí/přepětí se přizapínají boční vinutí nebo se to taky upravuje tranzistorama.
Díky tomu je taky trvale nabitý trafo takže přepnutí je hladší a zároveň to jádro vyhladí některé přechodové jevy, špičky a tak.
Založen: May 01, 2015 Příspěvky: 1168 Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)
Zaslal: po květen 18 2015, 19:58 Předmět:
Ví někdo, jak dlouho trvá přechodový děj po připojení trafa? Jistě, teoreticky nekonečně dlouho... ale jak dlouho to trvá skutečně?
Osobně si myslím, že "pomalost" off-line UPS určuje spíše rychlost rozpoznání poklesu napětí a rychlost odblokování a rozběhu oscilátoru a budičů než to, jestli trafo je, nebo není připojené.
Jinak souhlas s tím, že pokud je trafo připojené (ať již jako autotrafo nebo jako normální trafo), tak sežere docela dost různého rušení.
Nejde jen o přepnutí (které pomalejší skutečně je), ale taky o to, že to je obrovskej náraz protože jaksi v ten moment je to vinutí ve zkratu (větší transformátory běžně vyhazují jistič když se připojí jen tak natvrdo do sítě). Kvůli tomu možná přece jen udržují jádro zmagnetované, ale proud přes to neteče a nemá to vyrovnávací vinutí na podpětí a přepětí.
Založen: May 01, 2015 Příspěvky: 1168 Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)
Zaslal: po květen 18 2015, 20:16 Předmět:
Proudový náraz záleží na tom, v jakém okamžiku se vinutí připojí k síti. Pokud se připojí v nule (nebo blízko) tak větší trafo bezpečně vyhodí jištění, pokud na to není dělané. Pakliže se trafo připojí v maximu napětí, tak proud plynule naběhne a trafo se krásně rozběhne a jištění neohrozí.
Většinou se ale připojí někde mezi těmito extrémy a pak záleží na tom, kde to je a jestli to bouchne nebo ne.
Pokud je vinutí ve zkratu, tak jištění vyhodí vždycky
Velikou zátěží jsou i vybité kondenzátory za trafem, ale ty u UPS jaksi nejsou, pokud to není online verze, ale tam je to pak ošetřené jinak.
Jelikož je ale řeč u UPS, tak se nebavíme o připojování trafa k síti, ale k baterii. A pak záleží na tom, jestli je to sinusový nebo jiný měnič. Ideální je v tomto ohledu měnič generující obdélníkové napětí, protože tam se vinutí připojuje vždy v maximu, jelikož nic jiného tam není.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne květen 31 2015, 15:23 Předmět:
Behemot napsal(a):
nabitý trafo
Mě přijde termín celkem srozumitelný.
Snad by se do dalo přeformulovat na: vyhneme se proudovému nárazu prvotní magnetizace. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
(Celkově budu raději, když se to obejde bez papírů.)
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.