Vítejte na Elektro Bastlírn?
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Příspěvky na provoz EB

Vlákno na téma KORONAVIRUS - nutná registrace


Nuke - Elektro Bastlirna: Diskuzní fórum

 FAQFAQ   HledatHledat   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

Zkrat na objímce svítidla

 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
jalma



Založen: Dec 07, 2005
Příspěvky: 44

PříspěvekZaslal: so květen 02 2015, 15:42    Předmět: Zkrat na objímce svítidla Citovat

Dobrý den,
mohl by mi někdo, prosím, rozumně vysvětlit, proč po zkratu na rozbité objímce žárovky svítidla v koupelně vypadl světelný jistič 10 A, dále hlavní bytový jistič 3 x 20 A a dále i centrální jistič pro celý dům 3 x 100 A (8 bytů), a to takovým způsobem, že světelný jistič i hlavní domovní jistič musely být vyměněny - nešly už nahodit. Stalo se v neděli a bezproudí trvalo až do pondělí (cca 20 hod.), protože servisní firma nebyla v neděli schopna sehnat náhradní jistič 3 x 100 A. Něco asi bylo špatně Sad .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
kokun



Založen: Jun 21, 2008
Příspěvky: 8837
Bydliště: Valachy

PříspěvekZaslal: so květen 02 2015, 15:56    Předmět: Citovat

Tys tu elktroinstalaci ještě nenechal opravit?
Příště to bude (a zaplatíš ho) deon až v Temelíně Laughing

_________________
Honza - kokúň
__________________________
Žádný učený z nebe nespadl, ale pitomce jako by shazovali
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
monterjirka



Založen: Jun 14, 2003
Příspěvky: 2794
Bydliště: Blížejov

PříspěvekZaslal: so květen 02 2015, 19:19    Předmět: Citovat

Jak stoupá počet spotřebičů, používají se výkonnější transformátory, silnější rozvody...
Všechno to má vliv na to, že klesá tzv. impedance smyčky.
Pokud bude blízko trafačka, může být impedance na konci světleného okruhu pod 0,5 Ohmu a pak tam při zkratu může být proud přes 400A a to je špička, která stačí v vyvabení nejen okruhového jističe, ale i dalších, včetně hlavního, pojistek v HDS,...

Druhá věc je že existuje jistič a "taky jistič".
Při tvrdém zkratu mezi kontakty, které se rozepínají, vzniká oblouk, různí výrobci mají různě dělané zhášecí komory...
Malér je, když jistič není nejnovější, něco zažil, výrobce se s tím moc nes***, a při zkratu si to najde nějakou povrchovou cestu nebo díky ionozaci to přeskočí a vznikne mezifázový oblouk!
To dokáže jistič "vyhodit zde skříně" Sad
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 6008
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: so květen 02 2015, 19:35    Předmět: Citovat

Stoampérový jistič tvrdý zkrat vyrazí snadno, zvlášť když je už zatížený dalším odběrem. Zkratový proud Iz=Uf / Z podle impedance vypínací smyčky může dosáhnout stovek ampér. Např. při impedanci 1Ω a fázovém napětí 230V je to 230A.

Jistič by měl mít přiměřenou vypínací schopnost (běžně instalační typy 6kA nebo 10kA) ale u některých by měli uvádět že vypnou jenom jednou a naposled Very Happy. Starý deon J21 nebo podobný z Krompach by se tak snadno neodporoučel.

Zkrat v žárovce docela běžně vyrazí všechno co je v cestě až po hlavní 25A, u nových elektroinstalací kde je impedance po GO obvykle nižší tím snadněji. Doma provozuju přímotopy a musel jsem posílit i hlavní pojistky na 50A - jinak je jakýkoliv zkrat vyrazil taky.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jalma



Založen: Dec 07, 2005
Příspěvky: 44

PříspěvekZaslal: st květen 06 2015, 22:40    Předmět: Citovat

Pánové, děkuji za vesměs vtipné upřesnění situace Laughing.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.18 sekund