Zaslal: so leden 31 2015, 11:36 Předmět: Časový spínač pod vypínač CS3-4 problém
Dobrý den, prosím o radu ohledně časového spínače CS3-4. Používám ho pro spínání ventilátoru v koupelně. Můj problém je, že se mi nedaří nastavit pevnou dobu vypnutí ventilátoru. Nekdy se vypne po 20 vteřinách, pak 2 minuty a někdy 10 minut. (mám ho nastavený přepínačem na interval 30s-10min a trimrem na maximum... ventilátor by měl tedy běžet vždy 10 min)... Kde by mohl být problém? Mám rovnou koupit nový spínač nebo co doporučujete vyzkoušet?
Ještě doplním, že ventilátor mám Kanlux Cyklon....
Díky ja jakoukoliv reakci.
Lukáš
Problémem velkých časových konstant bývá vlhkost prostředí, ve kterém je RC obvod umístěn. Koupelna takovým prostředím disponuje.
Pokud se používá čítače k dosažení dlouhých časů, může být problém v provozování v síti s vysokým obsahem rušivých impulzů od různých zdrojů (triaky, měniče a pod.), které mohou různě zkrátit nastavený čas.
díky za info... Vysledoval jsem, že první sepnutí tlačítka = cca 10 minut běhu ventilátoru. Mezitím se postupně zvyšuje vlhkost v koupelně a následné další stisknutí tlačítka = různá doba běhu ventilátoru.... 10 sekund, minuta, 3 minuty..... pravděpodobně má vliv vlhkost prostředí. Spínač jsem odpojil a používám nyní pouze vypínač. (jdu do koupelny, zapnu ventilátor, vyvětrá se vlhký vzduch-vypnu ventilátor)...Bohužel
Máš dvě možnosti, buď umístit časové relé mimo vlhké prostředí do jiné místnosti a natáhneš k tomu dráty, anebo krabičku něčím pořádně zaizolovat i s přívodními dráty přímo v koupelně. Nejjednodušší i nejbezpečnější bude dát krabičku do jiné místnosti, taky třeba pod vypínač. Kolik k tomu spotřebuješ drátů - 6 metrů? Náklady asi 60 Kč.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.