Zaslal: út říjen 07 2014, 19:42 Předmět: Návrh domovního rozvaděče
Takže zdravím po delší době, jak už víte, studuji mechanika-elektrotechnika, druhý ročník SŠ. Při rozmýšlení na kterou školu půjdu, jsem jasně volil mezi elektrikářem (učební) nebo mechanikem-elektrotechnikem (maturitní). Zajímal mě velice slaboproud i silno a na škole mi řekli, že mechanik je tak od všeho něco, ale ! Je tu velké ale, silno jsme brali na praxích tak dva měsíce a konec, no a ve druháku bereme celý rok inteligentní elektroinstalaci, ale to mi nestačí, tak jsem začal jednat na vlastní pěst. První jsem šel za jedním výborným mistrem a svěřil jsem se, mistr se pousmál a řekl, že se už tak dlouho snaží protlačit k mechanikom silno, ale pořád se mu to nedaří, prý není místo v rozvrhu prostě. Ale když se nad tím zamyslíte, tak mechanik bude na konci dělat padesátku do 1000V ale stejně někteří ani neví jak zapojit zásuvku, no je to v pořádku ? Byl jsem u ředitele, na studenské radě, no všude, už mi všichni učitelé a mistři říkají revolucionář, ale pořád skoro žádné silno. Takže internet, knížky a už jedu samostudium a ještě aspoň zavedli kroužek hodinu týdně, takže aspoň, aspoň něco a občas mě pošlou na nějaké montáže, aby měli ode mne klid. No, ale zpět k tématu, na příští odpolední silno si máme načrtnout jednoduchý domovní rozvaděč s možností budoucího rozšíření o další spotřebiče na jistič a překopání na např. sběrnicový systém, pokud možno předimenzované a rozhodně nešetřit, přibližné rozřazení na L1-L3 a zaručenou funkčnost, jenom takové jednoduché schémátko nic extra. Tak vám to tady uploadnu a střílejte do mě názory, kritiku, jen do mě, ničeho se nebojím!!!!
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2057 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: út říjen 07 2014, 20:09 Předmět:
ha, nekdo byl rychlejsi.
Pred ficko je nutne dat kazdopadne jisteni stykace HDO, ktery ti tam chybi. Mas tam elektrokotel, bojler, takze doplnit i spinani sazby
Svetla, zvlast pri dnesnich prikonech staci jistit 6A-B a neni potreba rozdelovat na tolik okruhu, je to zbytecne.
Za chranic bych dal troubu a klidne i elektrokotel, lednicku a ostatni. Neni zadny problem mit za chranicem vse.
Naposledy upravil RadekB dne út říjen 07 2014, 20:12, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1543 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: út říjen 07 2014, 20:34 Předmět:
RadekB napsal(a):
Muzes toto rozvest pripadne s odkazem na normu ?
Nemůžu, takhle mi to řek revizák, že to mám zapojit. A mám takovej dojem, že to tak bylo i nakreslený v návodu, co byl u salteku. Podle toho si to pamatuju. Je klidně možný, že to tak bejt nemusí a já se mýlim.
RadekB napsal(a):
Namatkou jsem se podival do nekolik navodu ale nenasel jsem. Rozhodne neni nutne ho davat do rozvadece.
Zrovna nedavno sem připojoval kotel RAY cosi a tam ho vyloženě požadovali. Proto píšu dle návodu. V rozvodnici být samozřejmě nemusí.
RadekB napsal(a):
Za chranic bych dal troubu a klidne i elektrokotel, lednicku a ostatni. Neni zadny problem mit za chranicem vse.
Zrovna tepelné spotřebiče a lednička se dávaj před chránič. Hrozí nebezpečí svodu a padání fíčka. A pevně připojená trouba či deska taky nemusí bejt za fíčkem. Pokud jsou do zásuvka, pak už musí být.
Naposledy upravil Milan_F dne út říjen 07 2014, 20:51, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2057 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: út říjen 07 2014, 20:47 Předmět:
Tak jsem vytahl krabici se svodicem Saltek a nic takoveho tam neni. Zitra se pro sichr optam RT
vypinac pro kotel bych logicky umistil do kotelny/tech.mistnosti ke kotlu, ne do hlavniho rozvadece. Tam jeho funkci muze zastat jistic.
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2057 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: út říjen 07 2014, 20:52 Předmět:
RadekB napsal(a):
Za chranic bych dal troubu a klidne i elektrokotel, lednicku a ostatni. Neni zadny problem mit za chranicem vse.
Zrovna tepelné spotřebiče a lednička se dávaj před chránič. Hrozí nebezpečí svodu a padání fíčka. A pevně připojená trouba či deska taky nemusí bejt za fíčkem. Pokud jsou do zásuvka, pak už musí být.[/quote]
No, na poslednim skoleni 50ky nam bylo jasne receno - za chranic vse.
Pokud dojde ke svodu, je spotrebic vadny a potrebuje opravu. Chranic upozornuje na chybny stav. Pokud nebude pospojovani, muze to byt nasledne zivotu nebezpecne.
A s tim padanim "ficka" to neni tak hrozne. U nas na JM jsou i nyni casto TT site a tam byl chranic vzdy a zrovna nejaka katastrofa to neni. Jo, pravda, minuly mesic jsem byl v jedny hospode resit padajici chranic no a byl vadny kavovar, pres PE teklo 300mA. Ja osobne bych dal za chranic vse, pripadne jednotlive okruhy rozhodil na vice chranicu podle dulezitosti.
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1543 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: út říjen 07 2014, 21:57 Předmět:
Tak pak teda nevim, asi se zase něco změnilo... Ale co si pamatuju, tak revizák při školení řikal, že např. velká el. plotna může mít unikající proud až 40mA (desítky mA) a přesto je její izolační stav v pořádku.
Chtělo by to, aby sem do tématu zavítal revizák, a uvedl vše na pravou míru.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17949 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út říjen 07 2014, 22:56 Předmět:
Máš recht! Stejný to je u topnejch kabelů, co maj opletení. Mám odzkoušený, že při výkonech přes 4kW ve fázi, tedy celkem 12kW už fíčko 4P/25/0,03A náhodně vypadáva a přitom kabely vydrží mezi živým a opletením bez problému 4000V.
Jenže podlahovka podle normy musí mít fíčko, takže se to prodraží přidáním dalšího.
Jirka
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2057 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: st říjen 08 2014, 7:30 Předmět:
U topnych spotrebicu je tomu skutecne tak. nejaky unikovy proud je vzdy. Napr. u rodicu jsmedelali rekonstrukci elektro lůoni, maji 2x 4kW akumulacky 1x 3kW a celkovy unikovy proud byl od 12 do 25mA dle nahrati. Pri 25mA jiz spolehlive vybavuje vetsina 30mA chranicu. Reseni - chranic 100mA a pro jistotu jeste pospojovani. Reseni drazsi o 1500Kc. To snad neni zas tak moc.
Varne desky, trouby apod.. v kuchynich davame pres chranice jiz nekoliklet a zadny problem neni.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7848 Bydliště: Brno
Zaslal: st říjen 08 2014, 8:46 Předmět:
Po loňské poruše pračky (proražené těleso, vymazaná EPROM) nám opravář praček doporučil separe Fíčko 10mA pro pračku. Už je tam. Takže celý barák jede na 30mA, s vyjímkou zásuvek koupelny a prádelny, ty jsou přes to citlivější.
Myslím že to není špatné, ne? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...
Založen: Dec 02, 2011 Příspěvky: 2676 Bydliště: Jaroměř
Zaslal: st říjen 08 2014, 10:42 Předmět:
Zrovna bojlery jsem někde přes fíčko dával.Vodní trubky v plastu a pospojení se k bojleru netahalo (kabely tahal někdo přede mnou).Fíčko údajně zatim nespadlo,boilery jsou nový.Až se stane něco s tělesem nebo termostatem,fíčko vypadne.V jednom případě z fíčka vede i kabel k vodárně.U tý podlahovky za to vypadávání může asi kapacitní proud mezi stíněním a topnym drátem v kabelu,od určítý dýlky už je kapacita dost velká,aby skrz ni teklo při 50Hz víc,než je vybavovací proud fíčka.I víc spotřebičů s filtrama obsahujícíma Y2 kondy mezi PE a ostatníma vývodama dokáže "složit" unikající proud vyšší než vybavovací proud (třeba místnost s více PC,kde se při zapojení dvaceti z nich dá pracovat na všech a při zapojení jednadvacátýho PC fíčko spadne).
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.