Bohužel mi zářivka nesvítí. NEní tam napsáno, na jaké straně je fáze.
Přikládám fotku mého zapojení, už si nevím rady. A nesmějte se prosím mého spojení 2 drátů, protože jsem neměl delší takovýto průměr
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: po srpen 25 2014, 20:55 Předmět:
Pri spálení tlmivky väčšinou vplyvom medzizávitového skratu odídu vlákna v trubici. Na 99% budú prepálené. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7228 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út srpen 26 2014, 10:25 Předmět:
Kde tam vidíš jakou tlumivku ???
Vždyť je to evidentně elektronický předřadník !!!
(Ano, pár tlumivek v něm bude, a možná taky trafíčko, ale ne jako v klasickém předřadníku.)
Mě odešla jedna ze dvou pojistek na vstupu (jsou jištěny oba vodiče), žádné další poškození jsem nenašel, asi měly kondíky špatný den. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
(Celkově budu raději, když se to obejde bez papírů.)
Kde tam vidíš jakou tlumivku ???
Vždyť je to evidentně elektronický předřadník !!!
(Ano, pár tlumivek v něm bude, a možná taky trafíčko, ale ne jako v klasickém předřadníku.)
Mě odešla jedna ze dvou pojistek na vstupu (jsou jištěny oba vodiče), žádné další poškození jsem nenašel, asi měly kondíky špatný den.
Tak to je snad uplně logické z toho co jsem napsal... Psal jsem že jsem si koupil el. předřadník a pak jsem dopsal, že jsem ho koupil, protože mi odešla tlumiívka (shořela).
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7228 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út srpen 26 2014, 11:02 Předmět:
Byla by to pěkná úloha na pochopení psaného textu. Nikdo by tu maturu neudělal a študáci by šli zase zvonit klíčema.
daavid napsal(a):
Zářivka před vyhořením tlumivky fungovala v pořádku.
Předtím jsem měl tuhle zářivku zapojenou s klasickým předřadníkem s tlumivkou. Tlumivka shořela, tak jsem koupil tenhle elektronický předřadník. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
(Celkově budu raději, když se to obejde bez papírů.)
Byla by to pěkná úloha na pochopení psaného textu. Nikdo by tu maturu neudělal a študáci by šli zase zvonit klíčema.
daavid napsal(a):
Zářivka před vyhořením tlumivky fungovala v pořádku.
Předtím jsem měl tuhle zářivku zapojenou s klasickým předřadníkem s tlumivkou. Tlumivka shořela, tak jsem koupil tenhle elektronický předřadník.
No... předřadník je většinou věc, která se nachází před něčím... A slovrem klasickým je myslel, tlumivku se startérem. Teď jsem koupil ELEKTRONICKÝ předřadník. To snad vysvětlovat nemusim!
Mám tu svítidlo s dvěma trubicemi 18W a těmito předřadníky, jeden přestal fungovat. Je tam jakýsi driver OSRAM 1826025, datasheet z dotyčné hong-kongové řiti se mi nedaří najít protože "sorry this datasheet is not available online" blabla. Neřešil někdo opravu? předřadník je atypicky mrňavý hranolek, ve svítidu je málo místa na nějakou všeobecnou náhradu.
Trocha štěstí se asi konat nebude, v Osramu se spodní mosfet, tlumivka do gate horního mosfetu přerušená, na výstupu je puklý PTC a ten řídicí IO je nepodobný jakýmkoliv IR2xxx, Ucc má na pinu 1, gnd na pinu 3.
po přivedení 10-15 V napájení nekmitá, ani ťuk. Dál asi nemá cenu s tím marnit čas.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.