Na ten Archimede IMMP si dej pozor, měl jsem ho původně, ale byl jsem nucen ho vrátit kvůli jednomu neduhu.
Zkusím to vysvětlit. Při nastavení tlaku 3bar a zapojení na slabé čerpadlo, které při maximálním průtoku dá na výstupu jen asi 1bar dojde po chvilce napouštění kýblu k poklesu tlaku z 3bar na 1bar a falešnému hlášení "běh na sucho" a vypnutí čerpadla. Tuto funkci nejde vypnout a tím, že měnič dokáže sledovat jen pokles tlaku, ale nesleduje průtok je potom nepoužitelný. Je nastavená přibližně na pokles o 2bary pod požadovaným tlakem. Musel jsem ho vrátit a vzal místo něj wilo sirio, které sleduje jak tlak pomocí tlakového čidla, tak průtok vody pomocí průtokové klapky.
Wilo má uvnitř zabudovaná tlakové čidlo i klapku pro snímání průtoku proudu. Pro Archimede se musí tlakové čidlo našroubovat na vhodné místo do rozvodu.
Ahojte obnovím tému aby som nezakladal novú..
Prosím o radu, kúpil som menič archimede 1,1 kw..
V návode je napísané že pri kábli k čerpadlu dlhšom ako 20m sa cez väzbu na kábli kapacitnú môže vytvárať VN čo zatažuje izoláciu vinutia čerpadla... Vraj treba tlmivku.
(FM chcem mať v tech.miestnosti RD teda je dlhý kábel asi 30m ...
Niekde je v schémach pri FM zas namalovaná "kondenzátorová skrinka"
Viete mi poradiť cca hodnotu tlmivky bo stojí v eshope myslím okolo 230 eur... popr.nejakú schému ak by aj kondíky pomohli spomínanému javu.. (niekde sa mi válali v bordeli po starom otcovi aj ťažké tlmivky o veľkosti trafáku teda pri troche šťastia by som použil)
(Čerpadlo mám 500w..)
Ten filter niekde bol označený ako "du/dt" filter
Tlumivka by měla mít cca 470uH až 1.5mH na jádře SENDUST (modrý toroid 47125 velikosti T200 to je 47 až 51mm venkovní průměr) čím větší, tím lepší s vintřním průměrem 31mm, abys tam dostal cca 100 závitů drátu 1mm kvůli proudu 3A.
Drát musí být dvojitě lakovaný, aby se to neprorazilo.
Kondenzátor musí být na trvalé střídavé napětí, aby se neprorazil, cca 1uF.
A celý to musí být co nejblíž u měniče.
Pokud nemáš modrý velký, dají se použít dva až tři malé slepené na sebe.
Mám toroidy průměr 64 T250, i když je to oproti doporučenému T200 jenom 50, tak je čtyřnásobně veliký. ale ty už jsou pro tento případ zas moc obrovské kvůli spotřebě drátu a hmotnosti.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.