Zdravím, navrhuji obvod, ve kterém bude:
    -ARM Cortex-M3 s 12b A/D převodníkem
    -H-můstek budící motor
    -Obvod snímání proudu motoru + filtr s operákem
    -Zesilovač piezo signálu s operákem
    -Spínaný snižující měnič MC34063: 24V --> 5V
    -Lineární stab. 3.3V pro analog
    -Lineární stab. 3.3V pro digitál


Snažím se vymyslet jak správně pospojovat země, jde mi především o spolehlivost A/D převodníku. Snažil jsem se na téma zemění a EMC přečíst co nejvíce, ale uplatnit obecné rady na konkrétním případě už je náročnější, proto by mě zajímal Váš názor.

Myslíte, že to co jsem navrhl je rozumné? Především uzemněním lin. stab. pro analogové obvody si nejsem moc jistý, ale odběr analogu bude méně než 10mA.

Díky

Blokové schéma:
http://imageshack.com/a/img33/166/va2e.jpg
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
forbidden



Založen: Feb 14, 2005
Příspěvky: 9004
Bydliště: Brno (JN89GF)

PříspěvekZaslal: so březen 15 2014, 21:26    Předmět: Citovat

Zemění toho analogovýho LDO se mi moc nelíbí. Uzemnil bych ho do stejnýho bodu, jako ten digitální.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Viper_T



Založen: Jun 24, 2007
Příspěvky: 49

PříspěvekZaslal: so březen 15 2014, 22:37    Předmět: Citovat

Díky za odpověď. Uzemnil jsem ho tak proto, že digitální a analogová zem MCU by měly být spojeny co nejblíže sobě, a pokud bych ho uzemnil stejně jako ten digitální LDO, tak by vznikla zemní smyčka. Tak teď tedy nevím...

Čemu myslíš, že by současné zpojení vadilo?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
forbidden



Založen: Feb 14, 2005
Příspěvky: 9004
Bydliště: Brno (JN89GF)

PříspěvekZaslal: so březen 15 2014, 22:59    Předmět: Citovat

Nelíbí se mi to proto, že ten analogovej LDO má takhle prostě tu zem strašně dlouhou. A navíc ke své "vztažné zemi" vede ještě přes tu digitální. "Vztažnou zem" bych bral buď z toho spínanýho stabilizátoru, anebo hned z napájecí svorkovnice. Tam bych udělal uzel a odtam to rozvedl. Hlavně všechno co nejkratší. Zabít se to dá i nevhodným vedením kolem rušících prvků.
Není to vůbec jednoduchá problematika. Ještě počkej, až se vyjádří i ostatní, jsou tu i daleko lepší odborníci.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Viper_T



Založen: Jun 24, 2007
Příspěvky: 49

PříspěvekZaslal: so březen 15 2014, 23:17    Předmět: Citovat

Podle toho co jsem četl, takje důležité spojit analogovou a digitální zem co nejblíže k sobě. Pokud se to neudělá a spojí se "hvězdicově" například u zdroje, tak rušení digitální země v bodě "X" se přenese na analog skrz parazitní kapacitu v pouzdře.
Možná by bylo řešení nepoužít analogový LDO a místo toho analogové napájení vytvořit z digitálního pouze filtrací. Ale přece musí být nějaké "správné" řešení se dvěma LDO Very Happy

Edit: Jak moc velký průšvih by vlastně byla zemní smyčka?

Edit2: Ještě jsem úplně zapomněl, že tam bude čip pro Ethernet Phy pověšený na digitálním napájení. Ale to pouze zvýší rušení digitální země, jinak to vyjde na stejno.

Edit3: Nevím zda to chápu správně, ale je to tak, že ten analogový LDO by při současné napájení viděl vstupní napětí jako výstup BUCKu + rušení digitální země? To by teoreticky nemělo vadit ne? Výstupní napětí LDO je zeměné k A/D převodníku, a tedy vůči němu by mělo být analogové napětí 3.3V čisté, nehledě na vyšší vstupní rušení LDO. Snad to není úplná blbost Very Happy



adc.png
 Komentář:
Jednoduchý model AD převodníku

Stáhnout
 Soubor:  adc.png
 Velikost:  3.37 kB
 Staženo:  69 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: ne březen 16 2014, 13:41    Předmět: Citovat

Jestli chceš mít klidný spaní, tak pro napájení procesoru použij izolační DC-DC měnič (TME2405 apod) a jako snímač proudu třeba toto : http://www.tme.eu/cz/Document/64960a7906a6316cdf0f53ae6909b96a/HCPL-7840.pdf

Měření proudu je přímo v tom katalogovým listu HCPL-7840.

Motor natvrdo vedle procesoru je vždy záruka problémů.

_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Řešení problémů s různými konstrukcemi Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.14 sekund