Dobrý den, už si opravdu nevím rady, dostal jsem za úkol vytvořit Časový spínač s displejem. Už mám vše vytvořeno, vytvořený plošný spoj, součástky jsou už také zakomponované. Problém je v tom, že nejsem moc dobrý v programování. Program jsem rozběhl přes simulátor Proteus, ale už nevím jak dál. Vytvořil jsem pouze hodiny, které sice běží, ale nepřesunou se na další minutu, ale začnou od znovu ( první problém ) , druhý problém je, že až spínač dosáhne hodnoty, která je stanovena " na tvrdo" tak se má sepnout a na displeji se má zobrazit nápis " SEPNUTO" ( druhý problém ) , už nevím jak dál. Byl bych rád, kdyby se na to někdo mrknul, nabízím i finanční odměnu . JE TO PSÁNO V PROGRAMU MICRO C for AVR.
// LCD module connections
sbit LCD_RS at PORTA2_bit;
sbit LCD_EN at PORTD6_bit;
sbit LCD_D4 at PORTC4_bit;
sbit LCD_D5 at PORTC5_bit;
sbit LCD_D6 at PORTC6_bit;
sbit LCD_D7 at PORTC7_bit;
sbit LCD_RS_Direction at DDA2_bit;
sbit LCD_EN_Direction at DDD6_bit;
sbit LCD_D4_Direction at DDC4_bit;
sbit LCD_D5_Direction at DDC5_bit;
sbit LCD_D6_Direction at DDC6_bit;
sbit LCD_D7_Direction at DDC7_bit;
// End LCD module connections
void sekunda() { // Function used for text moving
for (a=0;a<60;a++) {
ByteToStr(a, sec);
Lcd_Out(1,12,":");
Lcd_Out(1,13,sec);
delay_ms(1000);} // You can change the moving speed here
}
Koukám na tvůj kód, je třeba si uvědomit, že uC pořád zpracovává instrukce, a když ho zabrzdíš pasivním čekáním (delay_ms(1000) tak ti v tu dobu nebude provádět tvůj kód.
Nebudu tě zatěžovat poznatkem, co je přerušení od časovače. Možná pro tvůj školní projekt bude stačit ono pasivní čekání.
Pokud použiješ v hlavní smyčce pasivním čekání (delay_ms(1000) jen 1x krát, potom ta smyčka zabere zhruba tu jednu sekundu.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.