Zaslal: st leden 29 2014, 13:53 Předmět: Zdroj z PC
Lze zapojit dva PC zdroje jako zdroj symetrického napětí?
Nebo jak posílit (-12V)na alespoň 2,5A. Oba mají optočleny.
Jestli je to kravina stačí odpovědět Za odpověď předem díky.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12100 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: st leden 29 2014, 14:03 Předmět:
5410261230 napsal(a):
Lze zapojit dva PC zdroje jako zdroj symetrického napětí?
přímo to nejde, obecně mají PC zdroje mínus 12V a 5V na GND(kovovém obalu)
kdybys je tak zapojil, jeden by byl vyzkratován . . .
podívej se na zapojení některých zdrojů
. . . aha, Andrejce to nefunguje, tak alespoň u Danyka, ano . . .
Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1249 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: st leden 29 2014, 14:29 Předmět:
Zapojit to u některých zdrojů lze. Jeden zdroj se ale musí rozebrat a ze spodu tištěného spoje "odškrábnout" plošku co spojuje společnou zem pro napětí 5V, 12V na sekundární straně s plechovou kostrou obalu. Většinou to bývá pod rohovým šroubkem. Pak se stanou ta napětí vůči nulovému potenciálu sítě plovoucí a mohou se z druhým zdrojem spojit podle potřeby.
Ověříš to tak, že po smontování musí být černé (GND)vodiče vůči ochrannému kolíku zástrčky odizolovány a ochranný kolík stále spojen s plechovým krytem.
Naposledy upravil jova1 dne st leden 29 2014, 14:52, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: st leden 29 2014, 14:59 Předmět:
To ide prakticky z každým zdrojom. Na strane výstupov je GND spojené s plechovou krabicou (2x skrutka). Bežne si tak upravujem zdroje, keď GND nechcem mať spojene s PE. Dám izolačnú priechodku pod tie skrutky a plošný spoj.
Druhá vec je, že v mnohých zdrojoch by výmenou diód (obyčaje 1A) za výkonnejšie sa dalo z -12V ťahať viac. Asi aj vinutie na toroidnej vyrovnávajúcej cievke by sa muselo vymeniť, aby to vinutie znieslo väčší prúd.
Lze zapojit dva PC zdroje jako zdroj symetrického napětí?
přímo to nejde, obecně mají PC zdroje mínus 12V a 5V na GND(kovovém obalu)
kdybys je tak zapojil, jeden by byl vyzkratován . . .
podívej se na zapojení některých zdrojů
. . . aha, Andrejce to nefunguje, tak alespoň u Danyka, ano . . .
Díky za schémata. Myslel jsem samozřejmě použití jen desek v izolované skříňce Propojit je na zkoušku do série slabou pojiskou nemá cenu ani zkoušet?
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st leden 29 2014, 16:45 Předmět:
Doporučuju Lock & Koš & BAN.
Tuna: t=38927: Symetrické napätie z PC zdroja.
T...... is The Art? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
(Celkově budu raději, když se to obejde bez papírů.)
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.