Zaslal: st prosinec 18 2013, 23:31 Předmět: Schéma zapojenia schodišťového osvetlenia v panelákoch
Hladám schému zapojenia schodišťového osvetlenia v panelákoch . Je tam použitý skupinový ovládač (radenie 4) "padajúci časovač" a stykač .
Namiesto pôvodného časovača som ešte dávnejšie zapojil CRM-42 všetko ide OK ale ten otočný prepínač sa časom po...al a rád by som ho nahradil ale bohužiaľ neviem kde sa dá ešte kúpiť a tak ho asi vyradím preto by my schéma bodla . Vďaka .
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: čt prosinec 19 2013, 2:07 Předmět:
Nekomplikuj si život, vyhoď ten prepínač a zapoj schodišťák podľa schémy na jeho boku, akurát namiesto žiaroviek zapojíš cievku stykača. Myslím si, že lepšie zapojenie nevymyslíš... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Jedna verze CRM má funkci "mytí schodů" a signalizaci brzkého vypnutí. Prakticky ale vydrželo maximálně rok. Vždy, když někomu praskla žárovka, milé CRMko už začalo haprovat.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19593 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so prosinec 21 2013, 14:05 Předmět:
Pět pater je hranice, nad kterou se vyplatí instalovat pohybová čidla na jednotlivých poschodích. V chodbách v přízemí, vchodových halách a závětřích se vyplatí pohybová čidla vždy, už kvůli pohodlí, jakkoli finanční návratnost může být srovnatelná se životností domu.
Jinak se jejich instalací v patrech na spotřebě mnoho neušetří, spíše naopak: třívodičová čidla od firmy zvučného jména už jsme tři reklamovali ještě v záruce (cena jednoho kusu je totiž přes 13 stovek, zatím je vždy vyměnili za nová, ale jsou s tím starosti), spotřeba žárovek vzrostla za dva roky provozu asi dvakrát, ale chodí to ve vlnách, nelze vyloučit, že brzy přijde další a dvojnásobek bude málo.
Zatím zkoušíme čidla GreenLux (jsou o tisícovku levnější) a po půl roku provozu bez poruchy se ukazuje, že jimi budeme moci bez úprav nahrazovat ta další, co odejdou po záruce.
Je pekné, že kamarát vymyslel svoj systém. Určitým problémom vidím spínanie LED svetiel alebo úsporných žiariviek, ostatne v návode je to nenápadne naznačené.
P.S.: podobný spínač, obsahujúci 555 a 4017 som mal vyvinutý pred skoro 20-timi rokmi, počtom zatlačení sa nastavovala dĺžka svietenia, avšak svetlo bolo možné vypnúť aj počas cyklu. A neboli tam použité žiadne Atmegy, jednočipy a podobne. Len časovač a primitívny dekadický čítač. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: pá listopad 07 2014, 21:49 Předmět:
Přesunuto _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.