Zdravím všechny.
Mám v rozvaděči připravené patice pro tyto relé http://www.schrack.cz/eshop/rele-merici-a-casova-do-plosnych-spoju-paticova/rele-paticova.html?p=3 a zajímalo by mě jestli odporuje předpisům když jednu řadu silových kontaktů použiju jako pomocný kontakty pro ovládání 24V DC cívky a druhou řadu pro spínání 230V AC.
Nebo můžu použít relé s cívkou na 230V AC.Ovládací rozvaděč s tlačítky je na 230V uzpůsoben.Jde mi jen o ty pomocný kontakty jak to vymyslet.
Mám to na ovládání několika světelných obvodů v dílně.Ovládání tlačítky.Ovládací rozvaděč jsem dostal a nechce se mi ho předělávat na spínače typu T6 nebo Harmony.Všechno mám připravený ale nevim jestli to tak můžu použít.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: ne říjen 13 2013, 19:37    Předmět: Citovat

Pokud je mezi sekcemi plastová přepážka, je to na úvahu pro revizáka. Pokud není, je to nebezpečný, může se teoreticky zlomit kontakt a spojit nežádoucí sekce.
_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
palmalsport



Založen: Dec 21, 2012
Příspěvky: 545
Bydliště: HK

PříspěvekZaslal: ne říjen 13 2013, 20:25    Předmět: Citovat

Dle mého názoru, nemá toto relé, potřebnou vzduchovou vzdálenosti mezi jednotlivými kontakty relé, aby na jednom z nich mohlo být 24V DC, a na druhém 230V AC.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Sandal



Založen: May 22, 2006
Příspěvky: 2577
Bydliště: Posázaví (JN79LT)

PříspěvekZaslal: ne říjen 13 2013, 21:24    Předmět: Citovat

Já si to myslel že to asi nebude košér.Ty relátka jsou zalitý takže se tam ani nepodivám.To je jedno.Já to asi zapojim všechno na 230 AC a připojim stejnou fázi pro cívku i silovej obvod a bude.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Jimmi2



Založen: Jan 04, 2010
Příspěvky: 1180
Bydliště: Praha, Teplice

PříspěvekZaslal: ne říjen 13 2013, 22:22    Předmět: Citovat

Podle mě pokud těch 24V nebude deklarováno jakožto bezpečné napětí, je to jen otázka funkce, nikoli bezpečnosti.
Jiná je otázka kontaktů, aby byly vhodné pro obě napětí.

Nicméně stejně bych použil vložená pomocná relé s cívkou na 230V a kontakty na 24V , je to tak nějak.... hezčí Cool

P.S. Pokud by se opravdu jednalo o okruh bezpečného napětí, musí být to pomocné relé zkoušeno na izolační odpor mezi cívkou a kontakty při vysokém napětí. A to tuším deklaruje jenom Finder.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Sandal



Založen: May 22, 2006
Příspěvky: 2577
Bydliště: Posázaví (JN79LT)

PříspěvekZaslal: po říjen 14 2013, 19:27    Předmět: Citovat

Není to okruh bezpečného napětí ale udělám to tak aby to nebyla prasečina.Takže použiju relé s pomocnejma kontaktama.Něco to bude stát ale bude to v cajku.
Dík za odpovědi Wink
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
palmalsport



Založen: Dec 21, 2012
Příspěvky: 545
Bydliště: HK

PříspěvekZaslal: po říjen 14 2013, 19:47    Předmět: Citovat

Osobně zastávám názor, a také to tak montuji, že pro řídící napětí, pro cívky stykačů a relé, používám 24V DC.
Těch důvodů je hned několik. Například stykače s ovládací cívkou na 24V DC, mají rychlejší přítah, rychlejší odpad, nebručí, dále mají větší mechanickou a elektrickou životnost kontaktů.
Nevýhoda je jejich malá dostupnost u malých prodejců, a cena.
Smile
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Jimmi2



Založen: Jan 04, 2010
Příspěvky: 1180
Bydliště: Praha, Teplice

PříspěvekZaslal: po říjen 14 2013, 20:38    Předmět: Citovat

Pokud je to samostatný rozvaděč s ovládáním tlačítky na panelu, tak tam těch 24V těžko dostaneš. Je to trafo navíc, tedy potenciální zdroj poruch a komplikace.
Pokud je rozvaděč ovládán třeba řícím systémem, je těch 24V (nebo podobné napětí) vcelku logických. Jenom se konstruktéři jednotlivých celků musí včas domluvit, jak co hodnoty ovládacího napětí, tak třeba oddělení SELV a podobně Smile
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
palmalsport



Založen: Dec 21, 2012
Příspěvky: 545
Bydliště: HK

PříspěvekZaslal: po říjen 14 2013, 20:43    Předmět: Citovat

O trafu jsem nikde nepsal.

Rozváděče s řídícími obvody 24V DC, vyrábím již několik let, a zatím bez
jediné poruchy.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Jimmi2



Založen: Jan 04, 2010
Příspěvky: 1180
Bydliště: Praha, Teplice

PříspěvekZaslal: út říjen 15 2013, 22:55    Předmět: Citovat

Ale musíš tam těch 24V nějak dostat. A když je celý na 230 nebo 3x230, tak to bez trafa asi nepůjde Wink
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
palmalsport



Založen: Dec 21, 2012
Příspěvky: 545
Bydliště: HK

PříspěvekZaslal: st říjen 16 2013, 7:39    Předmět: Citovat

Tak si tam prostě přidáš zdroj 24V DC Smile
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Jimmi2



Založen: Jan 04, 2010
Příspěvky: 1180
Bydliště: Praha, Teplice

PříspěvekZaslal: st říjen 16 2013, 9:18    Předmět: Citovat

No a o tom jsem právě psal, nebo ne........? Wink

P.S. Asi záleží také na složitosti a účelu rozvaděče. Aby se to vyplatilo.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
TAKJAN



Založen: Nov 17, 2011
Příspěvky: 6572
Bydliště: U Litomyšle.

PříspěvekZaslal: st říjen 16 2013, 19:27    Předmět: Citovat

too palmalsport A co nevýhody DC? Opalování, oblouk atd. Ale je to zas lepší na tvoření. S diodama OR, různé "divné funkce" ap..
_________________
Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
palmalsport



Založen: Dec 21, 2012
Příspěvky: 545
Bydliště: HK

PříspěvekZaslal: st říjen 16 2013, 19:29    Předmět: Citovat

No jistě. Já sázím na spolehlivost. A protože to mám léta praxí ověřené, tak to prostě takto dělám Very Happy
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
palmalsport



Založen: Dec 21, 2012
Příspěvky: 545
Bydliště: HK

PříspěvekZaslal: st říjen 16 2013, 20:04    Předmět: Citovat

TO: TAKJAN
V řídících obvodech 24V DC, netečou nijak závratné proudy. Například stykač DILM12-10/pro motor 5,5kW, kategorie spínání AC3, má cívka přítah 4,5W. Cívka má zabudovaný ochranný člen. Výstup z řídícího PLC je relátkový, takže pohoda.
Smile
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.14 sekund