PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2013, 9:56    Předmět: 3f asynchronní motor jako generátor Citovat

Zdravím, už se to tady asi jednou řešilo, ale nenašel jsem přesně to co jsem chtěl.

Co všechno potřebuji udělat, abych mohl zapojit do rozvodné sítě 3f asynchronní motor, aby vyráběl energii. Předpokládejme, že mám pohon, který bude točit generátorem nadsynchronními otáčkami. Předpokládám, že motor bude v rozvodné síti běžet na maximum.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rezis



Založen: Nov 17, 2005
Příspěvky: 5232

PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2013, 10:09    Předmět: Citovat

Myslíš po stránce legalizace?
Po technické stránce to prostě připojíš jako elektromotor.

_________________
Internet - metla lidstva
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
procesor



Založen: Oct 02, 2009
Příspěvky: 5286
Bydliště: PO

PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2013, 11:34    Předmět: Citovat

Technicky tu
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
cmaxi



Založen: Apr 09, 2013
Příspěvky: 47

PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2013, 13:20    Předmět: Citovat

Takže to stačí připojit jako motor a roztočit nasynchronní otáčky a už to dodává proud? Nic víc? Very Happy
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Sandal



Založen: May 22, 2006
Příspěvky: 2574
Bydliště: Posázaví (JN79LT)

PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2013, 14:21    Předmět: Citovat

A co buzení?
_________________
Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat Smile
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Habesan



Založen: Jan 12, 2009
Příspěvky: 7104
Bydliště: Plzeňsko

PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2013, 14:27    Předmět: Citovat

Jestli má kotvu nakrátko, tak do ní dostaneš "buzení" tak akorát transformací ze statoru.
_________________
Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
(Celkově budu raději, když se to obejde bez papírů.)
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
rezis



Založen: Nov 17, 2005
Příspěvky: 5232

PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2013, 15:44    Předmět: Citovat

cmaxi napsal(a):
Takže to stačí připojit jako motor a roztočit nasynchronní otáčky a už to dodává proud? Nic víc? Very Happy

Ano... tedy pokud se jedná o 3F motor s kotvou nakrátko

_________________
Internet - metla lidstva
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
zelenac



Založen: Jan 08, 2012
Příspěvky: 172

PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2013, 15:54    Předmět: Citovat

Hlavne si najprv zisti,aky mas elektromer.Znamy ma el.mer nejakeho noveho typu,zapojil ten generator do siete a este v ten den ho boli opalkovat z uradu.Ono to asi hlasi,ked cez tie hodiny ide prud naopak
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
cmaxi



Založen: Apr 09, 2013
Příspěvky: 47

PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2013, 16:26    Předmět: Citovat

Např. tento http://www.elektromotory.net/siemens/1la7-1500-otacek/1le1001-4-2-2.html. Pokud by nebyl s kotvou na krátko, tak by se to řešilo jak?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
serviceman



Založen: Jul 09, 2013
Příspěvky: 4043

PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2013, 16:29    Předmět: Citovat

cmaxi napsal(a):
Pokud by nebyl s kotvou na krátko, tak by se to řešilo jak?
Musíš nějak zajistit buzení podle konkrétního druhu motoru.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rezis



Založen: Nov 17, 2005
Příspěvky: 5232

PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2013, 17:11    Předmět: Citovat

Pokud máš na mysli asynchronní motory pak jsou s vinutým rotorem - kroužkové. Tam se moc cizí buzení zavléct nedá hlavně by postrádalo smysl. Postupným vyzkratováním kroužků vznikne motor s kotvou téměř nakrátko.

Pokud máš na mysli stroj s cizím buzením pa se dostáváme do oblasti synchronních strojů. Výhodou je jejich možnost ostrovního režimu. Nevýhodou pokud je chceš připojit do sítě je složitost. Musí se točit přesně synchronními otáčkami a musíš ho správně přifázovat k síti. Výkon se pak reguluje buzením. (u asynchronních otáčkami)

_________________
Internet - metla lidstva
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
SDZ



Založen: Mar 11, 2011
Příspěvky: 420

PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2013, 18:45    Předmět: Citovat

asynchronní motor s kotvou na krátko stačí zapojit standardně jako motor. Už při roztočení o 80ot/min víc než jsou jmenovité, už dává proud zpět do sítě.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
cmaxi



Založen: Apr 09, 2013
Příspěvky: 47

PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2013, 19:15    Předmět: Citovat

Takže pokud jsem správně pochopil, tak u těch kroužkovích není problém...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
zelenac



Založen: Jan 08, 2012
Příspěvky: 172

PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2013, 19:27    Předmět: Citovat

Ak ho nechces pripojit na siet,tak vzdy budes mat problem s regulaciou.Preco tam nedas rovno 3f generator z centraly s regulaciou?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
cmaxi



Založen: Apr 09, 2013
Příspěvky: 47

PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2013, 21:57    Předmět: Citovat

Zatím se zajímám jak by to šlo udělat, nemám nic udělané, takže zatím jen teorie.

Na síť bych to připojoval, nechci ostrovní systém. Generátor z centrály by možná šel, ale já tu regulaci nepotřebuji. Smile

EDIT:
Ještě by mě zajímalo, není možné, aby generátor měl jinou frekvenci než síť?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4  Další
Strana 1 z 4

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.13 sekund