Zaslal: út březen 12 2013, 20:37 Předmět: Teploměr DS18B2 - RS232 bez DTR
Zdravím,
Mám převodník Ethernet-RS232, který nemá signál DTR a rád bych přes něj připojil teplotní čidlo DS18B20. Standartní převodník RS232 - 1-wire použít nejde.
Existuje jiná možnost připojení?
Díky za pomoc.
Radim
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út březen 12 2013, 20:56 Předmět:
Takže máš jen TX a RX? Možná by šlo spojit je do jednoho a v PC pak nějak ošetřit komunikaci tak, aby se četly platný data. Ale asi by čidlo nemohlo být v režimu parazitního napájení. Nevím ale, jak to s tím převodníkem na ethernet půjde, s normálním portem by to asi šlo. Ten převodník se jak tváří v PC?
Založen: Sep 13, 2005 Příspěvky: 867 Bydliště: Praha
Zaslal: út březen 12 2013, 23:19 Předmět:
Uz si to moc nepamatuji, ale kdyz jsem to kdysi psal pro AVR, byl celkem problem ty casove sloty, co maji nejake us delky vubec nejak ucasovat v situaci, kdy na MCU bezi vicero ruznych veci. Takze to, ze by se to ucasovalo z PC po ethernetu pres nejaky eth-232 konvertor, mi prijde hooodne odvazne. _________________ de omnibus dubitandum est
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út březen 12 2013, 23:26 Předmět:
Já jsme to psal pro PIC nedávno, trochu jsem s těma časama experimentoval a vyšlo mi, že je to celkem tolerantní. Ale to jsem měl čidlo na pár cm drátu. Když bude dál, asi to už bude citlivější na dodržení časování. Samozřejmě během komunikace zákaz přerušení od čehokoliv jinýho.
Jinak by to šlo obejít ještě nějakým rozhraním, malý mcu by obsluhovalo DS a s převodníkem by komunikovalo po UARTu.
Založen: Sep 13, 2005 Příspěvky: 867 Bydliště: Praha
Zaslal: út březen 12 2013, 23:35 Předmět:
Pomocny MCU je mi prijde jako jedine rozumne reseni....
Zakaz preruseni je fajn, ale na klasickem AVR do toho krasne dokaze "hodit vidle" to, ze se zrovna onsluhuje jine intko.... ne vzdy je mozne zakazat intka po dobu cele transakce... _________________ de omnibus dubitandum est
Jak to bude s obslužným programem? V mém případě bych rád použil LogTemp, ale ten je uzpůsobený na adaptér DS9097 využívající DTR.
Jak bude inicializován začátek přenosu?
Díky.
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4513 Bydliště: Košice
Zaslal: čt březen 14 2013, 11:39 Předmět:
Rxt a txt cez odpory 100R spoj do jedneho a pripoj na datovy pin DS cidla, gnd z prevodnika pripoj na gnd cidla a medzi gnd cidla a Vcc cidla kondik 100n musi to chodit.
Tak jsem to zapojil podle tohoto zapojení a na normálním COM portu PC to jede, ale na převodníku GNOME232 opět ne. Pokud za MAX232 spojím pin 11-12, tak odpověd dostanu i na převodníku. Jinak to ale přes převodník píše 1-wire net doesn't exist. Program Logtemp a i ostatní co jsem zkoušel komunikují i bez signálu DTR tzn. jen pomocí RXD, TXD. Nevím už, kde může být zrada. Díky.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.