Zaslal: pá únor 22 2013, 12:42 Předmět: Jde to nějak řešit?
Dobrý den,jsem nově zaregistrovaný i když už jsem tady pročetl na foru snad
30hodin času.Ale k věci:Chci si pořídit svářečku-inv.který je bohužel jednofázový s odběrem(stálým) až 28A.Můj hlavní jistič je 25A 3f.
Jde nějakým způsobem zdvojit/strojit fáze dohromady do jedné tak
abych mohl použít všechny/2 fáze a tímpádem mě by 3f/jističem procházel
třetinový/poloviční proud?U frekvenčního měniče se to do malých výkonů
řeší opačně přívod 1f , výstup 3f. V elekrice jsem spíš amater proto mě za tento dotaz neukamenujte.Děkuji za případné odpovědi. r.n. 1964.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12096 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: pá únor 22 2013, 12:57 Předmět:
forbidden napsal(a):
Jedině snad po usměrnění by to šlo.
záleží jak je ten invertor udělaný . . .
jak bylo výše napsáno, po usměrnění z nej udělat z jednofázového, třífázový . . . ztrojit usměrnění. Teoreticky . . .
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá únor 22 2013, 14:07 Předmět:
Proč teoreticky , i prakticky , vyrobit , přepočítat trafo a použít spínací prvky na vyšší napětí . Nebo 3fáz trafo na 220 a to usměrněné cpát do invertoru na 230 .
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5029 Bydliště: Brno
Zaslal: pá únor 22 2013, 14:16 Předmět:
Když má někdo čerstvě koupený invertor v záruce, tak ho asi nebude chtít předělávat na 400V. Začíná-li v elektrice, tím spíš.
Měl by stačit obyčejný trojpulzní 3f usměrňovač a výstup pouštět na vstup invertoru. Uvnitř je usměrňovač, tak mu to může být zhruba jedno.
Jestli je tam aktivní PFC, tak nevím, jestli by to fungovalo, ale mělo by, pouze bude menší zvlnění než z jedné fáze.
http://www.elektronikapc.wz.cz/en/info/3fusmernovace.htm
Můžou se vyskytnout potíže v případě, že invertor potřebuje střídavinu 50Hz pro nějaké pomocné obvody.
Ono se to tu už řešilo. Kdybys tedy měl trafo 3x400V/3x115V, sekundární cívky spojil do série, přitom tu na středním sloupku přepóloval, dostal bys 1F výstup 230V, primární proudy by byly asi třetinové ze sekundárního. Střední fáze by odebírala polovinu činného výkonu, krajní fáze po čtvrtině činného a ještě víc jalového.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5029 Bydliště: Brno
Zaslal: pá únor 22 2013, 14:54 Předmět:
Bernard: Jaké trafo? Nepotřebuji trafo.
EDIT: Teď vidím, že to má slabinu. Střední vodič bude malinko přetěžován. Ale třeba bude mít stejný zatěžovatel jako svářečka. Takže bude chladnout v pauzách, kdy bude chladnout svářečka.
Nepotřebuješ, ale nezbavíš se ho, po cestě někde bude. Taky se tu už řešilo, jestli se 3F trafo s jednocestným usměrňovačem přesycuje, a prý tedy ano. Možná se ten problém jen posune dál od toho invertoru.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5029 Bydliště: Brno
Zaslal: pá únor 22 2013, 15:25 Předmět:
Přesune se do elektrárny, resp. na sloup s trafem nebo do trafačky. Jelikož bude trafo jistě na mnohem větší výkon, než je příkon invertoru, jeho přesycování bude relativně nepatrné.
Ale popravdě řečeno bych tak ohleduplný k trafu rozvodných závodů nebyl. Oni se s náma taky nemažou.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.