Kamarád instalatér mi dovezl tuto jednotku s tím, že zapalovací elektroda je funkční, kotel zapálí, ale po chvilce dojde k odpojení el. mag. ventilu plynu a kotel vypne. Problém je určitě v jednotce, dal do kotle svoji rezervní a ten je teď funkční.

Jednotku jsem rozdělal, změřil za studena diody, elektrolyty, ostatní kondenzátory, odpory. Propájel jsem vstupní konektor i fastony pro zapalovací a ionizační elektrodu, ale spíš jen preventivně, viditelný studeňák tam nebyl.

Nemeřené součástky- tyristor, relátka a keramická destička s komparátory.

Pár těchto jednotek jsem už na stole měl, většinou se jejich oprava podařila, nyní jsem ale trochu bezradný. Napadá mě problém v relátku, ale tím si nejsem jistý.

Setkal se někdo s tímto?

Díky M.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Zmije



Založen: Jun 30, 2005
Příspěvky: 1570
Bydliště: Pardubický kraj

PříspěvekZaslal: st listopad 28 2012, 20:21    Předmět: Citovat

Zbývá přistoupit k měření za tepla.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
frantajetel11



Založen: Nov 13, 2008
Příspěvky: 1922
Bydliště: Kladno

PříspěvekZaslal: st listopad 28 2012, 22:11    Předmět: Citovat

Michal22 napsal(a):
...Napadá mě problém v relátku, ale tím si nejsem jistý...

A je takovej problém vyzkoušet to relátko?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
workhard



Založen: Jul 07, 2006
Příspěvky: 5141
Bydliště: Plzeň

PříspěvekZaslal: st listopad 28 2012, 23:32    Předmět: Citovat

Stejné příznaky jsem měl při přerušeném rezistoru 10MOhm u ionizační elektrody.
_________________
Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Michal22



Založen: Mar 28, 2012
Příspěvky: 7842
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2012, 9:53    Předmět: Citovat

frantajetel- no, vinutí relátek je ohmicky v pořádku, takže budu muset případně obě vypájet a zkoušet pod zatížením.
Ale pořád mi připadne, že je chyba v ionizaci, tak dám na radu workharda a ještě to večer jednou přeměřím, zda jsem některý z těch odporů nezapomněl proměřit.
Existuje někde nějaká dokumentace k těmto jednotkám (hlavně k té destičce s komparátory, tam je trochu problém si obkreslit schema).

Jinak díky všem za podněty
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
hrmil



Založen: Jul 24, 2008
Příspěvky: 191

PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2012, 9:56    Předmět: Citovat

Ja som u mojej dcéry mal podobnú poruchu.Nie je to Destila ale chovalo sa to úplne rovnako ako popisujete.Po niekolkých výmenách havarijných termostatov sa podarilo trafiť na jeden s ktorým sa tento problém už neopakoval.Zistil som že tie termostaty mali večší prechodový odpor čím na nich vznikal väčší úbytok termoelektrického napätia a kotol tým pádom vypol
prívod plynu.Keď som vodiče na termostate spojil nakrátko,kotol fungoval bez problémov.Takže aj tu môže byť na tej jednotke niekde zvýšený prechodový odpor a tým pádom ten ventil vypína.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zmije



Založen: Jun 30, 2005
Příspěvky: 1570
Bydliště: Pardubický kraj

PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2012, 10:06    Předmět: Citovat

Tady je řeč o destile se zapalovací automatikou, která termočlánek nemá, havarijní termostaty se snímají větším napětím a malým proudem, přechoďák několik ohm by neměl být problém. Zkus to zapojit na prkně, místo havarijáků dej klemu, místo plynovky slabou žárovičku, nebo led světlo, po jiskře propoj jonizaci diodou a měř proud.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
hrmil



Založen: Jul 24, 2008
Příspěvky: 191

PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2012, 10:22    Předmět: Citovat

Ale ionizačná elektroda musí vytvoriť termonapätie tým pádom ten kotol vie že je plameň v poriadku.Podla mňa takto sú riešené z hladiska bezpečnosti všetky plynové kotle.Ja mám Junkersa elektronicky zapalovaného a jeho riadiaca jednotka keď do určitej doby nevyhodnotí že je plameň v poriadku tak el.mag.ventil vypne prívod plynu.Nie som technik od plynospotrebičov možno že sa mýlim tak ma opravte.Rád sa poučím.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zmije



Založen: Jun 30, 2005
Příspěvky: 1570
Bydliště: Pardubický kraj

PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2012, 11:10    Předmět: Citovat

Při ionizaci dojde k rozštěpení molekul na elektron a kladný iont, tím se plyn stává vodivým, při použití kovových elektrod a jejich správném umístění (rozdílné teploty) dochází i k usměrňovacímu efektu a ten testuje hořákový automat, žádný termočlánek ani napětí tam nevznika.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Artaban001



Založen: Apr 01, 2004
Příspěvky: 9791
Bydliště: Pendrov

PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2012, 15:54    Předmět: Citovat

Ionizační elektroda funguje na tom principu, že je nabitá na síťové napětí přes odpory a plamen, který je mírně vodivý, ji vybíjí. Svodový proud se indikuje jako plamen přítomný. Používá se to u všech moderních kotlů bez věčnýho plamene. U nejnovějších turbo kotlů, nebo kondenzáků se dokonce vyhodnocuje i velikost svodovýho proudu a automatika podle toho "šteluje" provozní podmínky hoření..
Proto je u nových kotlů BEZPODMÍNĚČNĚ NUTNÉ DODRŽET SPRÁVNÉ ZAPOJENÍ FÁZE A NULY, Jinak nefunguje snímání plamene - fázové napětí se nedostane na elektrody a oheň nemá co vybíjet.. Takže bacha na starý rozdvojky. Už jsem tohle zažil u pár lidí..
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
kaja4



Založen: Sep 28, 2008
Příspěvky: 445
Bydliště: kraj olomoucký

PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2012, 16:34    Předmět: Citovat

to Michal 22
V kotle Destila je elektronika S4565A2019.U té je bezpečnostní doba 10sekund.Pokud nevyhodnotí přítomnost plamene,překlopí se bistabilní relé a elektronika zůstane v poruchovém stavu.Pak se musí tlačítkem resetovat.
Propájej ještě kontakty rele JS1.Bistabilní relé LZL-24 bude dobré,tato se v těchto elektronikách nekazí.
S největší pravděpodobností je vadný keramický hybridní obvod.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Michal22



Založen: Mar 28, 2012
Příspěvky: 7842
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2012, 16:41    Předmět: Citovat

Artaban001- tenhle problém je notoricky známý, kamarád instalatér je už starší harcovník, vadasku umí používat, takže tady problém není. Navíc (jak jsem psal v úvodu)- kotel s jinou jednotkou jede.
kaja4- propájel jsem pro jistotu obě relé, tak až bude jednotka v kotli, uvidíme. Jen malá otázka- dá se ten hybrid s komparátory koupit nový? A za kolik? (jestli to má kvůli ceně nové jednotky vůbec cenu).

Jinak opět díky všem za podněty
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Artaban001



Založen: Apr 01, 2004
Příspěvky: 9791
Bydliště: Pendrov

PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2012, 17:25    Předmět: Citovat

Michal22:
Já jsem reagoval spíš na Hrmila, který si to trochu popletl ze starým systémem u věčných plamínků.. Tam termočlánek vytvářel proud, který udržel sepnutý speciální elektromagnet v pojistce plamene. Faktem je, že tento systém nepotřeboval napájení . Když jsem zkoušel nepotřebný termočlánek, kolik dá do zkratu, byla to hodnota kolem 3A (měřeno klešťákem)
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
kaja4



Založen: Sep 28, 2008
Příspěvky: 445
Bydliště: kraj olomoucký

PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2012, 10:09    Předmět: Citovat

To Michal.
Keramika je zákaznický obvod,na netu jej neseženeš.Na tomto webu je specialista,který tyto keramiky opravuje.Občas sem zavítá.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Jenda_KL



Založen: Sep 10, 2008
Příspěvky: 1173
Bydliště: Kadaň

PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2012, 13:16    Předmět: Citovat

možnosti:
- už popsaný rezistor
- Vadný kondenzátor X2 v napájení, po sepnutí relátka ubývá napájecí napětí až se automat resetne.

Na ionizačce naprázdno musíš naměřit ideálně síťové napětí (skutečné záleží na vnitřním odporu měřáku).
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Měření, regulace a automatizace Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2  Další
Strana 1 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.16 sekund